Доброе время суток!
Три вопроса:

  1. Сантехники предложили в одной (угловой) комнате убрать чугунные батареи, а вместо них прямо в штробе сделать змеевик в стене 2-3 колена, дескать так теплообмен будет лучше и угол промерзать вообще не будет и т.д... В другой комнате такой же змеевик, но совместно с чугунными батареями которые предлагают поместить в нише. В соседней квартире они так и делают.
    Дом еще не сдан, есть возможность на этапе монтажа водоснабжения и тепла сделать как надо.
    У знакомых теплый пол в ванной так сделан, но там трубы лежат очень плотно.
    Что делать, соглашаться?
  2. Как делают включение электрического накопительного котла - две трубы с горячей водой, одна централизованная, другая от котла, как переключаться между ними?
  3. Теплый пол в ванне: электрический или от горячей воды, стяжку на полу еще не сделали?

С Уважением,
Фарит.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Башку этим сантехникам оторвать надо. В многоквартирных домах теплые полы на воде просто запрещены. Вы подумайте, что будет в случае прорыва трубы в стене или полу. Капремонт у Вас + капремонт у соседей+ немеряные штрафы от жилищной инспекции за самовольную перепланировку. Лучше поставить нормальные батареи и утеплить стену если она промерзает. Гипрок+мин.вата или пенопласт.

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

в городе Гродно есть дома(серию не помню) где отопление выполнено именно посредством труб в капитальных стенах..............дом стоит уже лет 30 и никаких проблем, описанных Вами нет как нет

Nickel написал :
в городе Гродно есть дома(серию не помню) где отопление выполнено именно посредством труб в капитальных стенах..............дом стоит уже лет 30 и никаких проблем, описанных Вами нет как нет

У меня в пятиэтажной хрущёвке (откуда сейчас, собственно, и пишу) отопление именно так и сделано, так и было в проекте. Кроме труб в стенах (только не в капитальных, а в межкомнатных перегородках) - другого отопления нет никакого. В доме - очень тепло. Никакими дополнительными обогревателями никогда не пользуюсь....
Дому - более 40 лет, "прорывов" - никогда не было. Точнее, однажды была протечка (в объёме легкго капанья) у соседа сверху, увидели вОвремя, до меня не дотекло. Слесаря расковыряли стену до трубы и подварили - это было лет 5 тому назад...

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2Андрей, Кунцево Есть некоторая разница между трубами в перегородке и кап. стене как с точки зрения теплотехники так и с точки зрения закона В принципе, такие схемы размещения отопительных приборов существуют, но без четкого просчета необходимого количества и схемы размещения труб змеевика делать нечего Это не настенный радиатор, в который в крайнем случае можно заменить на другой или поставить термоголовку .. Потребуйте у сантехников сделать расчет теплопотерь и расчет отопительных приборов . Размещение радиатора в нише приводит к снижению теплоотдачи радиатора и тоже нужен расчет. Жить в квартире потом Вам. а не сантехникам
Далее, из чего Ваши сантехники собирются делать этот змеевик и как стыковать к стояку ? сталь,медь, МП?
Теплые полы в системе горячего водоснабжения запрещены.

Змеевик у соседей сделан из китайского метапола, который подключен на техническом этаже в к трубе, после змеевика труба идет к нижним соседям к стандартным батареям и т.д. по проекту. Все расчеты сантехников сводятся к словам: "Так делали, никто не жаловался."

Регистрация: 14.03.2006 Екатеринбург Сообщений: 228

!A_n_d_y! написал :
Теплые полы в системе горячего водоснабжения запрещены.

а почему их тогда делают везде?

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

А Вы спросите у эксплуатирующей организации почему нельзя

Теплый пол от горячего водоснабжения запрещен, это факт! Знаю людей, которым такие полы уже срезали.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

насосы нада ставить а то платить совсем анрод не хочет, вот и сажают систему отопления или гвс. а еще лучше через альфа лавал запитываться.