4Серый написал :
если вы сами и ваши соседи по лестничной площадке не начнете настойчиво тюкать жэк так все и останется.
Я этим и хочу заняться, просто хочу понять - должен ли я за это дополнительно платить?! Написать заявление с указанием на то, что изоляция поплавилась, куча скруток (есть с интервалом 15-20 см - раньше там были счётчики), я не имею возможности выключить свою квартиру в случае ЧП, и вообще, при мал-мальской КоЗе сгорит пред на всём стояке - это дело 15 минут. Хотелось бы знать свои права!
в древнем риме слово "стимул" означало палку,заостренную с одного конца
Да, я в курсе и поэтому именно в этом качестве я и хочу подключить контролирующие органы. На ум приходят пожарные (нужно будет у отца спросить), энергонадзор(?) на худой конец - прокуратура...
curieux написал :
Какая надзорная контора (пожарные, например) могут простимулировать электриков более тщательно подходить к исполнении своих обязанностей?
никто вам не поможет кроме самих себя. на самом деле если вы сами и ваши соседи по лестничной площадке не начнете настойчиво тюкать жэк так все и останется.
curieux написал :
простимулировать
в древнем риме слово "стимул" означало палку,заостренную с одного конца,которой груженого осла в задницу тыкали,чтобы он по дороге быстрее бежал.
Уважаемый curieux, здается мне, что тут два варианта - либо "помазать" тех, КТО именно будет пугать электрегов из УК, либо "помазать" самих электрегов за отключение стояка на 2-3 часа, чтобы своими силами (или силами нанятых со стороны грамотных и квалифицированных людей) привести всё это (!!!) в более благоприятный вид и порядок.
День добрый всем!
Ваше мнение о таком щитке? (фото 1) - сплошные скрутки, 4 квартиры запитаны через 2 "пакетника" с одного стояка, через один "орешек"
(Прошу сильно не пинать за качество, но вместо фотоаппарата - нокия, а ещё и сжимать под требования сайта пришлось)
Фото 2 - это я так понимаю т.н. стояковая земля, он же "рабочий ноль". Особо меня и моего коллегу порадовала жила зафиксированная на жиле методом навивки - даже чуток искрит...
Фото 3 - мегаскрутка; я насчитал 4 или 5 отходящих линий. Видно, что изоляция чуток покоцанная (то ли пожар был небольшой, то ли греется всё это очень нехило)
Фото 4 - верхняя часть щитка, по идее от сюда кабели идут в квартиры. Опять сплошные скрутки, жилы зачищенны от души.
Вообще, это щиток из которого запитана моя квартира. Честно говоря, меня это не вдохнавляет и я собираюсь "накатать телегу" в УК, чтобы привели всё это хозяяйство в порядок. Остаётся вопрос - входит ли приведение щитка в порядок в стоимость работ по обслуживанию дома или нет? Судя по нездоровому пофигизму - придётся кем-то пугать. Какая надзорная контора (пожарные, например) могут простимулировать электриков более тщательно подходить к исполнении своих обязанностей?
Smily написал :
Пример. Есть старый автомобиль (иномарка). Всё старое - двигатель, коробка передач и.т.д. Можно всё поменять, или за те-же деньги просто купить новый автомобиль.
с автофорумом случайно ничего не перепутали.
Smily написал :
Зачем чинить всё (кроме корпуса) если можно всё целиком поменять?
я высказывал свое мнение относительно реконструкции щита.а вообще-то пора бы и автору темы уже проснуться и прояснить ситуацию.
Зачем чинить всё (кроме корпуса) если можно всё целиком поменять?
Это быстрее, и надёжнее.
Пример. Есть старый автомобиль (иномарка). Всё старое - двигатель, коробка передач и.т.д. Можно всё поменять, или за те-же деньги просто купить новый автомобиль.
Dim_CA написал :
В доме идет капремонт. В смете заложено много чего...
а реконструкция стояка с четырехпроводки на пяти заложена равно как и нового контура заземления(ваш старый наверно давно приказал долго жить) ?что-то ничего желто-зеленого я в щите не наблюдаю.
Smily написал :
Перечисленный вами список, того что надо сделать, обширный, трудоёмкий, и в результате "конфетку" всё-равно не получите.
категорически не согласен.металлический щит в нормальных сухих условиях прослужит очень долго.и ничего трудоемкого в замене подгорающих алюминиевых перемычек на медные я не вижу.
Smily написал :
Замена, займёт значительно меньше времени, чем ремонт и переделка старого. А значит меньше без света сидеть будете.
при наличии заготовленных перемычек щит можно перебрать за несколько часов
Это не проблема.
Перечисленный вами список, того что надо сделать, обширный, трудоёмкий, и в результате "конфетку" всё-равно не получите.
Лучше "надавить" правом подписи на "электриков" и заменить щит.
Замена, займёт значительно меньше времени, чем ремонт и переделка старого. А значит меньше без света сидеть будете.
Smily написал :
А вы не рассматриваете вариант замены щитка целиком?
вряд ли это будут делать,в щит заведен вводной кабель.просто так его не заменить.лучше оставить старый корпус,а внуренности заменить.первое:поменять шины и порнографию из ПУНПа на ПВ не меньше 50 квадрат,а лучше 70 с наконечниками на концах.второе:закрыть прозрачным оргстеклом правую часть щита,чуть выше рубильника так что бы закрыть и тр-ры тока от случайного прикосновения.третье:поменять фазные шины с вставками на автомат соответствующего номинала,а вместо пятиместных групповых гребенок поставить четырехполочную кроссрейку не меньше 160А, и дальнейшую групповую разводку брать с нее.четвертое:поменять старые автоматы и пробки(многие из них без карболитового корпуса) на новые автоматы,хотя бы ИЭК.пятое:подозрительная сопля номер 5 это наверное бывшее дежурное освещение щита,т.к.присоединено до рубильника.желательно восстановить,обязательно через свой автомат на случай ремонтных работ при выключенном рубильнике.так же надо заменить алюминиевые перемычки от рубильника до общих вставок на медные не меньше 70 квадрат с наконечниками и заодно уберется нежелательный контакт алюминия с медью.
Dim_CA написал :
Профи, подскажите, что обязательно д.б. заменено.
Dim_CA написал :
В доме идет капремонт.
А вы не рассматриваете вариант замены щитка целиком?
Есть уже готовые щитки, причем недорогие (к примеру ИЭК). ИМХО - это более предпочтительный вариант.
Новый щит, все новое...
В доме идет капремонт. В смете заложено много чего...Интерес вызван тем, что я в числе 4 человек жильцов от дома буду подписывать акт. По индивидуальным щиткам я все вроде выяснил. Электрики (или кто они на самом деле) лепят горбатого, вместо того чтобы сделать по человечески делают минимум (да и то из рук вон, запарился им ПУЭ и ГОСТы тыкать). Соот-но деньги прилипнут к чьим - то рукам, а дом так и будет неотремонтирован.
Насчет второго счетчика - это для учета подъездного освещения.
исходя из увиденного понял:вводной щит на первом этаже на весь дом с общим счетчиком (через тр-ры тока)на весь дом.стоят вставки (если правильно разглядел)на два стояка(подъезда).и каким-то образом в этот щит затесался ваш(или учета освещения лестничных площадок)счетчик.можете объяснить ваш интерес к общедомовому щиту?
Я пока не профи. Ну первым деллом, наверное, автоматы старые всякие. Причём, если там 3хфазное питание - то 3P или 4P.
Справа, вместо шины какое-то "порно".
В продолжение темы капремонта. Есть домовой щит, электрики сказали "да тут все нормально, че тут делать". Хотя выглядит все довольно плачевно. Профи, подскажите, что обязательно д.б. заменено.
1 острые края
2 д.б. шина или провод с клеммниками я так понимаю
3,5 подозрительная «сопля»
4 древние автоматы (под замену)
6 вообще жучок!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.