Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 13.02.2009 Череповец Сообщений: 29
#1171787

Добрый день!!!Нужен совет по подключению щитка в гараже.Не буду долго обьяснять,но делать приходится самому.Есть собранный щиток(фото)Есть провода(фаза и ноль) в гараже.Подскажите как именно их соединить,конкретно через какие разьёмы,и через какие вывести проводку в гараж(два этажа).Надо срочно.Желательно подробно.Очень надо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Marol написал :
Нужен совет по подключению щитка в гараже.

Для этого нужно знать систему заземления, нагрузки, категория помещения, где установлен щиток, замена всего монтажа щитка ( несоответствие цветовой маркировки ) и многое-многое другое.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

В существующем виде это очень опасный щит.
Если отвалится входящий ноль, то весь щит, включая стальной корпус, окажется под смертельным напряжением. Об этом и написал уважаемый Avmal.
Если надо позарез и без переделок, то:

  • надежно заземлить корпус щита,
  • отходящие фазы в нижние клеммы автоматов С16,
  • отходящие нули под отдельные винты на латунной шине справа от автоматов,
  • входящий ноль под отдельный винт на пластине в левом нижнем углу шкафа,
  • входящую фазу в верхнюю клемму автомата С40.

Регистрация: 13.02.2009 Череповец Сообщений: 29

Спасибо за ответы.Этот щиток тоже собирал типа специалист лет 5 назад.Но понадобился он только сейчас.Хотел сам поставить.Честно говоря,я и думал про такое соединение.Но если сборка опасная,тогда я лучше займусь приобретением нового щитка у настоящих квалифицированных спецов

Зачем Вам приобретать новый щит? Можете использовать этот:

  1. Входящую фазу подключить сверху С40А
  2. Входящий ноль подключить напрямую к счётчику к третьей слева клемме счётчика, отключив и удалив черный провод.
  3. Красный провод отсоединить от корпуса щита и N-шины и удалить.

Потребители подключать снизу к автоматам 25А и 16А (как уже говорили). Правда, с номиналами надо бы уточниться. Какие группы планируете запитывать?

Да и цвета проводов не соответствуют нормативам. Вместо черного д.б. голубой, а вместо голубого любой не желто-зелёный.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Если закрыть глаза на бардак с цветовой маркировкой проводов, то этот щит можно считать образцово-показательным образцом щита при питании двухпроводным ответвлением от ВЛ, например (в части правильности деления вводного PEN-проводника на РЕ и N).

Подключение уже описал evgenygrig. Заземляющий проводник от ЗУ повторного заземления PEN (например, ж/б фундамента) подключается на одну из нижних шин (лучше ту же, к которой подключен PEN), приваренных к корпусу.

Ну и УЗО добавить крайне желательно.

evgenygrig написал :
В существующем виде это очень опасный щит.

Вы сильно погорячились. Еще ничего не подключено, а уже такой вывод...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Я бы еще вместо 1-полюсного до счетчика поставил 2-полюсный (поскольку ввод 1-фазный).

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

YHAN написал :

  1. Красный провод отсоединить от корпуса щита и N-шины и удалить.

Красный провод, подключенный к шине на корпусе - это жила РЕ трехпроводной линии от АВ С25, уходящей из щита вправо (розетка сбоку на щитке?).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alexposter написал :
Я бы еще вместо 1-полюсного до счетчика поставил 2-полюсный (поскольку ввод 1-фазный)

При сохранении системы TN-C-S - большого смысла нет, т.к. PEN-проводник должен идти на шину РЕ (на корпусе) напрямую, без коммутационных аппаратов.
Но при этом сечение PEN д.б. не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
При сохранении системы TN-C-S - большого смысла нет

  • если гараж свой, частный, и с силовой внешней сетью всё ок, то можно и так. Но если же он (гараж) в кооперативе с непонятного года выпуска и обслуживания ВЛ - тогда уж лучше УЗО и ТТ.

Регистрация: 13.02.2009 Череповец Сообщений: 29

Хорошо,тогда ещё вопрос.Какое лучше мне УЗО поставить?И можно ли поставить УЗO и тогда не заземлять щиток? Или лучше и то и другое?Или заземление в любом случае?

2Marol: лучше опишите, что за гараж, какие провода к нему подходят и откуда. Далее будем разбираться по ситуации. Еще желательно фото вводных проводов в гараж.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Если закрыть глаза на бардак с цветовой маркировкой проводов, то этот щит можно считать образцово-показательным образцом щита при питании двухпроводным ответвлением от ВЛ, например (в части правильности деления вводного PEN-проводника на РЕ и N).

Но лучше, все-таки, узнать сначала систему заземления.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

avmal Угу.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 13.02.2009 Череповец Сообщений: 29

Всем спасибо.Всё подключил сегодня.Прошу закрыть данную тему.Всем спасибо