Добрый день!!!Нужен совет по подключению щитка в гараже.Не буду долго обьяснять,но делать приходится самому.Есть собранный щиток(фото)Есть провода(фаза и ноль) в гараже.Подскажите как именно их соединить,конкретно через какие разьёмы,и через какие вывести проводку в гараж(два этажа).Надо срочно.Желательно подробно.Очень надо.
Marol написал :
Нужен совет по подключению щитка в гараже.
Для этого нужно знать систему заземления, нагрузки, категория помещения, где установлен щиток, замена всего монтажа щитка ( несоответствие цветовой маркировки ) и многое-многое другое.
В существующем виде это очень опасный щит.
Если отвалится входящий ноль, то весь щит, включая стальной корпус, окажется под смертельным напряжением. Об этом и написал уважаемый Avmal.
Если надо позарез и без переделок, то:
надежно заземлить корпус щита,
отходящие фазы в нижние клеммы автоматов С16,
отходящие нули под отдельные винты на латунной шине справа от автоматов,
входящий ноль под отдельный винт на пластине в левом нижнем углу шкафа,
Спасибо за ответы.Этот щиток тоже собирал типа специалист лет 5 назад.Но понадобился он только сейчас.Хотел сам поставить.Честно говоря,я и думал про такое соединение.Но если сборка опасная,тогда я лучше займусь приобретением нового щитка у настоящих квалифицированных спецов
Если закрыть глаза на бардак с цветовой маркировкой проводов, то этот щит можно считать образцово-показательным образцом щита при питании двухпроводным ответвлением от ВЛ, например (в части правильности деления вводного PEN-проводника на РЕ и N).
Подключение уже описал evgenygrig. Заземляющий проводник от ЗУ повторного заземления PEN (например, ж/б фундамента) подключается на одну из нижних шин (лучше ту же, к которой подключен PEN), приваренных к корпусу.
Ну и УЗО добавить крайне желательно.
evgenygrig написал :
В существующем виде это очень опасный щит.
Вы сильно погорячились. Еще ничего не подключено, а уже такой вывод...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
alexposter написал :
Я бы еще вместо 1-полюсного до счетчика поставил 2-полюсный (поскольку ввод 1-фазный)
При сохранении системы TN-C-S - большого смысла нет, т.к. PEN-проводник должен идти на шину РЕ (на корпусе) напрямую, без коммутационных аппаратов.
Но при этом сечение PEN д.б. не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
При сохранении системы TN-C-S - большого смысла нет
если гараж свой, частный, и с силовой внешней сетью всё ок, то можно и так. Но если же он (гараж) в кооперативе с непонятного года выпуска и обслуживания ВЛ - тогда уж лучше УЗО и ТТ.
Хорошо,тогда ещё вопрос.Какое лучше мне УЗО поставить?И можно ли поставить УЗO и тогда не заземлять щиток? Или лучше и то и другое?Или заземление в любом случае?
2Marol: лучше опишите, что за гараж, какие провода к нему подходят и откуда. Далее будем разбираться по ситуации. Еще желательно фото вводных проводов в гараж.
Kamikaze написал :
Если закрыть глаза на бардак с цветовой маркировкой проводов, то этот щит можно считать образцово-показательным образцом щита при питании двухпроводным ответвлением от ВЛ, например (в части правильности деления вводного PEN-проводника на РЕ и N).
Но лучше, все-таки, узнать сначала систему заземления.