Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1173180

Здравствуйте! знающие люди подскажите, как расчитать мощность транса для гаражного кооператива на 250 гаражей, автосервисы отсутствуют, но я думаю, как только будет свет, сервис обязательно появится.

ander71 написал :
но я думаю, как только будет свет, сервис обязательно появится

Если следовать такой логике, то нечего и рассчитывать, а следует идти ТУДА ,где мощности выделяют. А исходя из этого уже и думу думать. Какое то чувство подстказывает мне, что на много вам не стоит рассчитывать.

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее

с выделением мощностей (в разумных пределах)скорее всего больших проблем не будет (в 50 метрах от кооператива находится подстанция (очень мощная) и в 100 метрах - завод, с которым тоже есть предварительная договорённость, так что хотелось бы реальных расчётов, да и сервис если и будет, то в пределах 1--3 гаражных мест. он конечно, хапать мощность будет, но не очень много

Можно вычислить мощность трансформатора так.

ander71 написал :
будет (в 50 метрах от кооператива находится подстанция (очень мощная) и в 100 метрах - завод, с которым тоже

Тогда зачем вам транс нужен, если все есть и нет проблем???? Договаривайтесь, оформляйте и тяните кабели... В любом случае проект вам тут никто не сделает.

естесственно, никто не позволит подключиться к своему трансу на заводе, а лишь свой транс к входу а это, если не ошибаюсь или 6 000 или 10 000В, то же самое на подстанции, насколько я знаю она лишь как развязка, или снижает до 10 000в.
MeVeriS, если не трудно, по каким формулам всё это рассчитывалось и откуда взята расчётная мощность одного гаража?

ander71 написал :
естесственно, никто не позволит подключиться к своему трансу на заводе

очень даже часто так бывает если мощность КТП позволяет, только тариф вам будет не Чу-Бай-Совский (+ потери, обслуживание сетей и т.д. и т.п.)

речь идёт не о проекте, проектом будет заниматься энергосбытовая компания, и даже не о том, куда и что будет подключено и не о тарифах, дело в том, что так называемая инициативная группа предлагает купить у кого-то транс на 100кВА, и лично у меня возникает опасение, что мощности этого транса не хватит, а соответственно никакого толка от электрификации гаража не будет, тем более транс б/у за 120 000, полазив в интернете, увидел, что цена несколько завышена, вот и возникает подозрение, что у кого-то есть личная заинтересованность в покупке-продаже транса, а что будет дальше, никто и недумает

для 250 гаражей 100 кВА хватит,а питало сервисменов - проблемы сервисменов!
у меня в гараже 5 КЛЛ по 26 Вт, транс на 42В и сколько я один сожру, отоплением электро не пользуюсь, вводная пробка-автомат на 6,3А - хватает с головой, даже фен на 2000 Вт иногда юзаю.
И ведь все 250 гаражей не будут потреблять по максимуму одновременно. У мну кооператив на 200 гаражей и запитаны от ТП рядом расположеной больницы - никаких проблем нет по поводу нехватки мощности.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2522

Я сталкивался с подобным. Начинать надо с того, а какая мощность на 1 гараж ограничена опломбированным автоматом.
А без ограничения народ 6-квт тепловые пушки подключал (собрав 3 фазы с 3х ТЭНов в пучок). И огромные сварочные аппараты.
Надо же учитывать и коэффициент спроса - в гаражи часто много владельцев одновременно собирается.

Одинец написал :
Начинать надо с того, а какая мощность на 1 гараж ограничена опломбированным автоматом.

вот именно, не 10 кВт же на гараж и что у каждого сварочник 5 кВт-ный?

Одинец написал :
Надо же учитывать и коэффициент спроса - в гаражи часто много владельцев одновременно собирается.

наоборот - не часто, на субботник и то менее 50% приходят

Регистрация: 04.05.2006 Владивосток Сообщений: 593

обычно поставщик электроэнергии выделяет квоту , если ее регулярно превышать, будут штрафовать и могут отключить вообще. Вот на нее я бы и расчитывал с небольшим запасом.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4485

три фазы в гаражи подавать не нужно
достаточно однофазного.
для ограничения сойдет пробка -автомат 16 ампер в закрытом и опечатанном ящике (у нас так)