Имеется сварочный инвертор Gysmi 161 и сеть 220В с двумя фазами, т.е. на обоих концах висит фаза! проверял пробником три раза, потом спросил у местного электрика, он подтвердил, сказал, что так исстари пошло и всё у всех работает.
Можно ли подключать инвертор, не сгорит ли? И если нет, то как быть?
всё это дело происходит на стенде, где по всему периметру идёт заземление (металлическая лента в 30 см. от пола), может кинуть один конец на заземление а другой на фазу?
Big Muzzy написал :
Имеется сварочный инвертор Gysmi 161 и сеть 220В с двумя фазами, т.е. на обоих концах висит фаза! проверял пробником три раза, потом спросил у местного электрика, он подтвердил, сказал, что так исстари пошло и всё у всех работает.
Последствия перехода со 127В на 220В без замены оборудования...
1972 написал :
Если это действительно так ,то подключать инвертор нельзя - сгорит.
alexposter написал :
подскажите а зачем делается так:
Жили были люди в селе/городе. Было у них 127 Вольт в сети, и решили их перевести на 220. Отсоединили N от звезды трансформатора и заземлили, получилось РЕ, а одну из фаз заземлили, чтобы к потребителям приходило 220 по схеме TN-S, и включили абонентов между фазами, да просчитались маленько - некоторым-то приходит в квартиру две фазы по 180 Вольт между которыми 230 Вольт, а некоторым две фазы, одна из которых заземлена. Нельзя-же одну из фаз перегружать, ведь трансформатор звездой включен, сгорит..... И всё-таки, сгорел, не на этой КТП, так на другой..... Привезли новый, 6/0,4 кВ, да увидели, что схема старая, не захотели её переделывать, и включили по низкой стороне треугольником..... Вот и работает так.