Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1174871

Выключатель в положении OFF = свет не горит. Когда менял лампочку дотронулся до контактов = трахнуло током. Почему?

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

выключатель размыкает ноль, а фаза остаётся в патроне... надо переделать выключатель...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

2gives
Выключатель рвёт "ноль"... То есть выключатель разъединяет нулевой провод, а фазный провод к лампочке идёт напрямую...

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

О! опять этот случай.

уже неоднократно обсуждалось. Надо переделать.
Лампочка в квартире или подъезде?

У меня наверное похожий случай - выключатель вроде работает, но если вместо обычной лампочки вкрутить энергосберегающую, она даже при выключенном выключателе продолжает слегка мерцать. В чём может быть дело?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2ivan_iv В "Путеводителе" есть ссылки на несколько тем, где этот вопрос рассмотрен наиподробнейшим образом.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Выключатель с подсветкой или без?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Не обязательно.

Если выключатель разрывает ноль,то энергосберегающая лампочка будет мерцать в любом случае --неважно есть подсветка или нет.

потому что фаза не отключена

Шихаэль Мума написал :
... надо переделать выключатель...

Интересно, как это?
Автору придется вскрывать распаечную коробку и менять провода в скрутках. Но, судя по вопросу, это придется делать электрику

gives написал :
Выключатель в положении OFF = свет не горит. Когда менял лампочку дотронулся до контактов = трахнуло током. Почему?

  1. Выключатель установлен в ноль
  2. Выключатель с подсветкой - убить не убьёт, но ощутимо

Сгорел транс в светильике. Когда снимал светильник проверил входное напряжение перед светильником тестером.
При выключенном выключателе напряжение 80 вольт, при включенном 220вольт.
Это нормально? мне кажется должно быть 0 вольт.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

chitatel написал :
При выключенном выключателе напряжение 80 вольт

Подсветка в выключателе есть ? Также м.б. наводка на высокоомный вход тестера - проверять надо с подкл. нагрузкой ( например маломощная ЛН ).

azus6 написал :
Если выключатель разрывает ноль,то энергосберегающая лампочка будет мерцать в любом случае

а так же есть возможность "моргания" и приразрыве фазы - все зависит от "качества электричества". только размыкание двуполюсным выключателем гарантирует отсутствие "моргания"