Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
#1190515

2solder НОрмативы требуют прокладывать трехпроводку на свет.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal написал :
кстати, 45А я не встречал

У АВВ имеется. Серия ОТ трехполюсник с допконтаком.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

solder написал :
вещать её в пару со стиралкой или водогреем стремно.

Почему же?

На мой взгляд - более стремно вешать водогрей и СМ/ванну на разные фазы. При "неповторимом стечении неблагоприятных обстоятельств" можно получить между парой "железок" в ванной 380В вместо "привычных" 220.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

solder написал :
но как его ограничить, он же накопительный живет своей жизнью

solder написал :
Мощность водогрея: 0.7+1.3кВт, то есть если включатся оба ТЕНа то будет 2кВт.

выключать какой нибудь один тэн.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

solder написал :
Спасибо, меня получилось больше: 22 модуля.

Рубильник Legrand DX 32А занимает 2 модуля.

evgenygrig написал :
Решение: поставить на санузел 4-полюсный диф 16А/30мА.

Это дороже будет, правильнее 4-х пол. диф на варку

Мишутк написал :
Ванна с гидромассажем много кушает? Она со стиралкой не объединится?

750Вт но вещать её в пару со стиралкой или водогреем стремно.

greg111 написал :
или водогрейку ограничивать во время стирки то 16А можно оставить

хотя водогрей нужен всего пару недель в году, но как его ограничить, он же накопительный живет своей жизнью

greg111 написал :
вот если бы дифф на 20А был то можно бы уместить.

да, вот где взять его. а может положить провод 4мм и диф на 25А поставить? только при аваи придется к этажному щитку бегать в полной темноте.

avmal написал :
В итоге я насчитал 20 модулей.

Спасибо, меня получилось больше: 22 модуля.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

solder написал :
знаю что можно поставить 4-х полюсный диф на варку, но это дорого

Поставьте на каждую фазу по двухполюсному УЗО 40А 30мА с сопутствующими автоматами 1P+N, чтобы не городить нулевых шин, а на сэкономленные деньги купите на варочную панель четырехполюсный диффавтомат 16А 30мА + на ввод поставьте четырехполюсный рубильник 32А ( кстати, 45А я не встречал ).
Всё оборудование Legrand DX.
В итоге я насчитал 20 модулей.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Решение: поставить на санузел 4-полюсный диф 16А/30мА.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

Ванна с гидромассажем много кушает? Она со стиралкой не объединится?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

стиралка в основном не больше 2Квт. вот если бы дифф на 20А был то можно бы уместить. или водогрейку ограничивать во время стирки то 16А можно оставить

Мощность водогрея: 0.7+1.3кВт, то есть если включатся оба ТЕНа то будет 2кВт. Стиралка не выбрана но она точно будет больше 1,5кВт.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

если водонагреватель потребляет не более 1500вт то можно совместить со стир. машиной под один дифф. минус 2 места.

Есть мысль объединить линии подключенный к F2 и F3, F1 - F6, а также F1 и F8.

На освещении ванной можно поставить 30мА или нужно 10мА?
Еще неизвестно какие лампочки на 220В или все таки трансформатор и на 12В.

Места в щитке 24, а девайсов набралось на 25. Радом с щитком большая распределительная коробка там есть место для всех разветвлений и слаботочки.
В принципе можно еще реальзивать небольшой щиток на утепленной лоджии, но я думаю это плохое решение.
На чем можно съекономить чтобы вписаться в 24 модуля не нарушая ПУЭ, СНиП, ГОСТ? (знаю что можно поставить 4-х полюсный диф на варку, но это дорого)
Да, нормально, то что после 4-х полюсного УЗО F7, стоит 3-х полюсный автомат H3 который не разрывает нейтраль?