solder написал :
вещать её в пару со стиралкой или водогреем стремно.
Почему же?
На мой взгляд - более стремно вешать водогрей и СМ/ванну на разные фазы. При "неповторимом стечении неблагоприятных обстоятельств" можно получить между парой "железок" в ванной 380В вместо "привычных" 220.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
solder написал :
знаю что можно поставить 4-х полюсный диф на варку, но это дорого
Поставьте на каждую фазу по двухполюсному УЗО 40А 30мА с сопутствующими автоматами 1P+N, чтобы не городить нулевых шин, а на сэкономленные деньги купите на варочную панель четырехполюсный диффавтомат 16А 30мА + на ввод поставьте четырехполюсный рубильник 32А ( кстати, 45А я не встречал ).
Всё оборудование Legrand DX.
В итоге я насчитал 20 модулей.
стиралка в основном не больше 2Квт. вот если бы дифф на 20А был то можно бы уместить. или водогрейку ограничивать во время стирки то 16А можно оставить
Места в щитке 24, а девайсов набралось на 25. Радом с щитком большая распределительная коробка там есть место для всех разветвлений и слаботочки.
В принципе можно еще реальзивать небольшой щиток на утепленной лоджии, но я думаю это плохое решение.
На чем можно съекономить чтобы вписаться в 24 модуля не нарушая ПУЭ, СНиП, ГОСТ? (знаю что можно поставить 4-х полюсный диф на варку, но это дорого)
Да, нормально, то что после 4-х полюсного УЗО F7, стоит 3-х полюсный автомат H3 который не разрывает нейтраль?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.