Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1176494

Новострой, 2-х трубная система, отопление разведено KAN-Therm, последовательно, под кажым радиатором тройник (такой черный, не латуный... какой то полимер) и металические (латунь хромированая) трубки подводки к радиаторам (нижнее подключение). PEX трубы в гофре, залиты стяжкой... Радиаторы Purmo.
Ремонт уже сделан, к сожалению вовремя не вник в нюансы связанные с отоплением,
иначе все бы переделал... теперь сложно и дорого...
Вобщем один сезон простояло, но ... когда заливали стяжку мастер посоветовал не
заливать тройники под радиаторами (сделать маленький квадратик в стяжке вокруг тройников) а сверху просто ламинат с дырочками под трубки подводки.
Заметил что трубки подводки немного гуляют (при нагреве труба PEX расширяетса),
т.е. не треснут ли трубки подводки к радиаторам или сами тройники от напряжения,
или лучше тройники замонолитить ???

Admiral написал :
не треснут ли трубки подводки к радиаторам или сами тройники от напряжения,
или лучше тройники замонолитить ???

Зафиксируйте трубу с двух сторон от тройника. Места в гофре для расширения трубе хватит.