Здравствуйте!
Течь воды из внутренний блок нового кондиционера Panasonic.
Кондиционер инверторного типа, новый, включался считанные разы, работал не более 2-3 часов по всем правилам эксплуатации, отвод воды в канализацию сделан.
После самого длительного включения, окколо 6 часов выключили кондиционер, затем при включении спустя 3-4 часа из внутреннего блока кондиционера потекла вода. Фильтры в порядке, в чем может быть причина течи и что делать?

Помпу ставили ? если да, то смотреть помпу надо. Если нет, и внутренний блок выставленн ровно по уровню , то причина одна неисправен дренаж (отвод воды). По хорошему , званите в организацию кто устанавливал , пусть исправляют по гарантии.

2Magicinema Влажность стала побольше => побольше конденсата, наверное засорился дренаж и не справляется

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158

2Magicinema а он у вас в каком режиме работает? Случайно не на самом максимальном режиме выдува при охлаждении до низкой температуры?

Работал 5-6 часов в автомате на температуру 21 градус, при повторном включении спустя 3-4часа включали на охлаждение 18, он сразу и потек. Стоит по уровню, проверял и перепроверял!!!
Как может засориться дренаж, он включался раз 10 всего по 2-3 часа? И почему он потек ни сразу, а именно при включении спустя 3-4 часа?
Смотреть дренаж воды, там где трубка соединяется?
Отвод конденсата вниз по гофротрубе, в канализацию, что там может засориться?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Magicinema написал :
Стоит по уровню, проверял и перепроверял!!!

Может иметь место залом дренажной трубы, контруклон/петля за внутренним блоком относительно дренажного лотка, нарушение герметичности заделки трубы/пробки в штуцере лотка и т.д. При монтаже дренаж проливали?

Magicinema написал :
Отвод конденсата вниз по гофротрубе, в канализацию, что там может засориться?

Да что угодно. Например, причиной может быть залом трубки.

in my humble opinion

монтаж был в два этапа и проверить дренаж не представлялось возможным, по стене на пол и в канализацию. герметичности заделки трубы/пробки в штуцере лотка надо проверить в первую очередь. Но вопрос?, если бы был залом, это проявилось сразу?, все-таки кондиционер работал некоторое время, а гофротруба неподвижна. Или конденсат появляется не всегда при работе?
Кстати, молжет кто объяснит, как работает кондиционер температура на охлаждение регулируется от+16 до+30, ставил на +18, что на +21, холодит одинаково.. КАк оценить работоспособность (правильность установки) кондиционера, если он новый?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Magicinema написал :
Кстати, молжет кто объяснит, как работает кондиционер температура на охлаждение регулируется от+16 до+30, ставил на +18, что на +21, холодит одинаково..

температура в помещение регулируется временем работы, как ШИМ...
Уже писали, что возможная проблема в помпе удаления кондесата...

Уже писали, что возможная проблема в помпе удаления кондесата...
Вероятно, да, надо ставить помпу.
Кто-нибудь расскажет правила установки помпы и какие они бывают( принцип работы, производитель?)

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Magicinema написал :
Вероятно, да, надо ставить помпу.

вы не поняли- возможно она стоит , но по каким то причинам не работает...
я не знаю, вы должны лутше знать как у вас установлен кондиционер и каким образом удаляется конденсат: самотеком или если есть подьем то с помпой?
обратитесь к тем кто ставил кондиционер это 100% гарантия!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Magicinema написал :
Или конденсат появляется не всегда при работе?

Дело в том, что критический объем набирается не сразу. И через край.

Magicinema написал :
Вероятно, да, надо ставить помпу.

Они, кстати, не бесшумные.

in my humble opinion

Создал новую тему про помпу

а у меня стоит 1 внешний, 2 внутренних..тоже Panasonic...3-й год, наверное...так вот, неск раз в сезон (лето обыно) один из внутренних постоянно течет...второй вроде ни разу не тек...и температура кажется не поддерживается на должном уровне (при режиме "авто"), дует холодом постоянно...монтажников что ли вызывать?

Регистрация: 15.10.2010 Николаев Сообщений: 165

смотрите место где дренаж врезается в канализацию - труба не должна касаться уровня воды - должен быть разрыв струи

Много раз ремонтировал подобные течи-это обычно болезнь старых кондеров любой марки,в том месте где трубка вставляется в поддон-из за того что или криво поставлено на заводе изготовителе,или дернули при установке,или задубела резина-начинается небольшая течь.Лечится разбиранием-просушиванием-обезжириванием и собиранием на любой сантехнический или авто герметик,больше жалоб не было.

Magicinema написал :
и проверить дренаж не представлялось возможным, по стене на пол и в канализацию.

Это называется петля, или сифон.
Какой перепад высот между трубой в месте, где она лежит на полу и её входом в канализацию?

Кстати, если помпу воткнуть в дренаж не герметизируя, то история может повториться.

ломастер написал :
обратитесь к тем кто ставил кондиционер это 100% гарантия!

+100
А вода потекла именно или капли стекают\вылетают?

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158

КАТРАН написал :
Много раз ремонтировал подобные течи-это обычно болезнь старых кондеров любой марки

вообще то это может быть и не болезнь, а неправильное использование. У меня Daikin тёк новый. Почему? Потому что мультисплит с двумя внутренними блоками, и оба выставлялись сразу на максимум при охлаждении. И так гонялись нещадно. Дренажная трубка просто не справлялась с потоком конденсата, возможно в определённый момент у неё произошла из-за этого "непроходимость" - ближайший "к выходу" внутренний блок и потёк как то. Приблизительно как то так мне объяснили. После разъяснительной работы спецов перестал мучить кондиционер на максималке. Уже более 5 лет такой проблемы не имею. Кондиционер после этого казуса не ремонтировался, так что выводы, как мне кажется, правильные.

Admin думаю ко всему прочему у Вас заужен слив, вместо положенной трубы 32мм стоит дешёвый дренажный шланг 16мм ...
Посему и есть такая проблема, ни у одного кондиционера, при соблюдении технологии не было никогда никаких протечек ...
Выходы под конденсат производителем как правило имеют завышение по необходимому диаметру исходя из литража конденсируемой жидкости ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158

Бориска66 не буду спорить - просто не знаю какая трубка стоит. Возможно Вы правы. Давно ставили кондиционер. Просто делюсь информацией по теме. А кондиционер работает и по сей день отлично (и прямо сейчас ).

Это не к спору, просто то что исправляется периодически при подобных проблемах не более, в 90% случаях именно так и сделано ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Admin написал :
После разъяснительной работы спецов перестал мучить кондиционер на максималке.

Ну да, разьяснительную работу проще делать, чем свои косяки исправлять...

А пот теме - только сегодня сервис исправлял течь из внутреннего блока - течь начинало примерно после 3-х стаканов при проливе - корыто полное. Диагноз - провис части дренажа, которая шла с уклоном 1:100 - получился сифон.

При проливе литром воды случайно обнаружилось, что течет помпа метрах в пяти от кондея.

Интересно, почему люди не могут делать сразу КАК НАДО?

Бориска66 написал :
вместо положенной трубы 32мм

А можно подробнее? Нигде не встречал рекомендаций, что труба должна быть 32....

Куда уж подробнее, в SM прописаны рекомендуемые диаметры дренажного слива, как правило такой же размер имеет и выходной патрубок внутреннего блока ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
SM

Что это такое? Service manual?

В России живем и по-русски выражаться надо.

Выходной патрубок дренажа, по наружному диаметру, у 07 и 09 ну никак не более 18 мм.

Garikrus написал :
В России живем и по-русски выражаться надо.

Выходной патрубок дренажа, по наружному диаметру, у 07 и 09 ну никак не более 18 мм.

Выражаюсь ровно так как он называется ...
И речь шла о канальниках ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
И речь шла о канальниках ....

Вряд-ли у админа дома канальник стоит. По крайней мере он об этом не писал....

Можно уточнить, мне почему-то кажется что дело обстоит именно так, хотя есть варианты, просто очень часто подобные косяки именно на этом оборудовании ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 Если канальник, то помпа которая выливает разом большой обьём и поэтому большое сечение дренажа? Это так, для личного понимания

Не у всех брэндов, у Дайкин, МЕ, MHI, они работают постоянно у дешевых включатся периодично (мля и почему-то постоянно летят :eek ...

Беда втом, что мало кто обращает внимание на один параметр, который к слову сказать присутствует только в SM, это максимальное образование конденсата (если чго то л/час) ...

Посему, может потечь одинаково зауженный слив не зависимо от наличия помпы ...