Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1179356

Делаю ремонт в ванной.Устанавливаем проточный водонагреватель на 8кВт.Под него автомат на 40А.Электрик убедил,что стиральную машину и водонагр.можно подвесить на один автомат,хотя изначально запланировала стиралку на отдельный 16А.
Так как лучше сделать?На водонагр.нет кнопки отключения-получается он будет всё время под током?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

asteria написал :
Срочно нужно мнение спецов!!

Вам нужен другой электрик

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

значит лучше развести

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

asteria написал :
значит лучше развести

Безусловно.

Автомат на 40А толком не защитит розетку на 16А для СМ, да и ответвление к этой розетке, которое наверняка будет делаться более тонким проводом - тоже.

Да и по удобству эксплуатации - если на автомате 40А будет только водогрей, то автоматом можно будет отключать его, когда он не нужен.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.