Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517
#1182762

dmitryt написал :
заземления нету и не планируется.

А в доме собираетесь жить Вы или первый человек из Вашего чёрного списка?

аматор1 написал :
от дома СИПом подайте по воздуху.

+1. Правда, СИП десяткой не бывает, минимум 16 квадратов. Но 10 метров -это немного. В крайнем случае ПВС 2х4 в гофре на тросике. Это же не ввод.

dmitryt написал :
где какой кабель используется сейчас не знаю, но тот, который под землей меняться не будет

Некоторые орлы кидали под землёй ШВВП 2х0,75, и вешали на него много чего... Если кабель совсем левый - менять придётся.

а где вы видели дерево в качестве опоры???
от дома СИПом подайте по воздуху.

добрый день.

такой вопросик, каким кабелем можно протянуть метров 10 по воздуху, NYM или ВВГ подойдет, задача описана ниже?
на картинке сейчас питание насоса осуществляется проводом в доме через розетку/вилку, затем по воздуху на дереве еще одна розетка, ну и потом под землей. где какой кабель используется сейчас не знаю, но тот, который под землей меняться не будет.

хочется: от щитка через автомат 16А и возможно узо 25А/30мА к боксу на доме в котором будет рубильник и розетка, потом по воздуху до дерева, на дереве наверное распайка какая нить маленькая, в ней соединение нового и старого проводов.

от дерева до насоса метров 80. дом полностью деревянный, заземления нету и не планируется.