Smily написал :
Скажите, вам предлагали соеденить стояки воды в ванной с шитком, проводом "заземления"?
Я в этот момент жил в другом месте, не знаю, может и предлагали жене и тёще.Как я понимаю, трубы где-то сидят на земле в любом случае, а отдельный провод в щиток для этого - ну есть смысл, наверное.У нас вообще ноль и земля это одно и то же.
2Dedalus
Немного не в тему....
Насколько я понял, у вас в доме делали реконструкцию.
Скажите, вам предлагали соеденить стояки воды в ванной с шитком, проводом "заземления"?
Тоже был такой прикол, соседка попросила помочь - автомат на электропечь выбивает через 5 минут готовки. Я, дурик, всю печку (старая же) мегометром прогнал на всех положениях переключателей...В подьезд вышел покурить, услышал плохой контакт. Автомат был горячий)
А может просто губки на зажимах автомата недожаты или провод окислился, как итог он банально искрит и оттого греется.
У меня такая хня была со стиральной машиной, замена алюминиевого провода к автомату в щитке на 4-мм мономедь решила проблему.
Как будто ток около 3-х номиналов автомата. Однако.. А счётчик крутится? Нет клещей, наблюдайте за поведением счётчика. Если вертится, как ненормальный - разгадка близка , а если нет - то причина зарыта дальше.
В том-то и дело, что счетчик стоял на месте(сейчас его сняли,по подозрению в неисправности в нём,но то,что не крутился, точно помню).
Как вариант: отключить примерно половину розеток квартиры, аккуратно разобрав коробку..
буду пробовать...
Кстати, а розетки и коробки осматривали (в т.ч. на предмет обгорания)?
в розетках всё нормально, а до коробки пока не добрался.
[Никто нигде ничего не сверлил, в т.ч. с другой стороны стены?
сверлёж в этот день вечером был, но,как казалось, не за стеной, не очень отчётливо было слышно...
Если проводка старая, а квартира небольшая, я бы не занимался этой мышиной возней, а просто переложил проводку, хоть в кабельном канале - быстрее, дешевле и с гарантией от гемороя..-
согласен, что с новой проводкой лучше конечно, но, увы,пока это не представляется возможным
Dedalus написал :
тестер на пределе 2М ничего не видит
Было б удивительно, если бы увидел. Сопротивление изоляции измеряют, прикладывая напряжение не менее 500 вольт, а в тестере - батарейка 4,5 в.. Тестером можно отловить только случайно, замерив сопротивление сразу же после выбивания автомата. А так... ..как повезет.
Как вариант: отключить примерно половину розеток квартиры, аккуратно разобрав коробку.. Выбивает? Нет.. Собираем коробку, стараясь не заломать провода, переходим к следующему участку. Так же делим примерно пополам и включаем.. Выбивает? Да.. Вот, сейчас, когда определен неисправный участок сети, можно подумать, как его отремонтировать, если ранее в коробках не было найдено никакого криминала...
PS: Если проводка старая, а квартира небольшая, я бы не занимался этой мышиной возней, а просто переложил проводку, хоть в кабельном канале - быстрее, дешевле и с гарантией от гемороя..
Без клещей это угадайка... Кстати, а розетки и коробки осматривали (в т.ч. на предмет обгорания)?
Никто нигде ничего не сверлил, в т.ч. с другой стороны стены? В провод (а то и в коробку) часто угадывают...
Пробкой (или что там у ВАс) можно отключить эту ветку, в смысле она не закольцована непредсказуемо на что?
Вот в том числе и за всё это я не люблю скрытую проводку.
Dedalus написал :
обычный тестер на пределе 2М ничего не видит.
И не увидит, пока замыкание не случится. Нужен мегометр на 1000 В, лучше на 2500 В. Низким напряжением от тестера ухудшившуюся изоляцию не пробивает.
Dedalus написал :
может пройти и 5 мин, и час
Как будто ток около 3-х номиналов автомата. Однако.. А счётчик крутится? Нет клещей, наблюдайте за поведением счётчика. Если вертится, как ненормальный - разгадка близка , а если нет - то причина зарыта дальше.
Вариант 2 очень маловероятен,а проводка да,люминий, конечно, древний.Дому лет 35 где-то.Токовых клещей пока нет, а сопротивление - обычный тестер на пределе 2М ничего не видит.
Токовые клещи и мегомметр Вам в помощь!
Подозреваю 2 варианта:
Назревающий кирдык проводке (небось старинный алюминтий с однослойной изоляцией, наглухо вмурованный, и в коробках сам чёрт ногу сломит?).
На Вашей проводке ещё кто-то висит. Я сталкивался и с вариантом: сквозная дыра в панели, с 2х сторон в ней скрытые розетки. Сосед вешается на чужую розетку и ворует!!! Либо из коробки Богом забытый аппендикс черт знает куда, который 20 лет не трогали, а потом где-то его нашли - о, напряжение есть! - и повесились. Причём повеситься могут только на фазу (во смеху будет, определить, почему не работает УЗО!).
Прошу помощи знатоков, ситуация такая: при стандартных нагрузках ( холодильник, аппаратура в деж. режиме, кроме того в отсутствии людей в квартире) вышибло розеточный автомат, вместе с основным.Была полностью снята нагрузка с розеток, автомат вышибает, причем не сразу, может пройти и 5 мин, и час.Местные электрики заподозрили неисправность в розеточном автомате.Заменили, не помогло.Далее было заменено последовательно УЗО(шунтировать УЗО тоже пробовали),главный автомат,шунтирован счетчик.Розетки все проверены, да если б там что-то коротило, давно отгорело бы.Автомат по-прежнему выбивает.Сейчас всю нагрузку в квартире подключил от верхней, осветительной проводки,была бы проблема с каким-то потребителем, выбило бы верхний, а он всё нормально держит.Электрики не знают, что делать дальше.Может у кого была подобная история,или ещё какие мысли, поделитесь, пожалуйста, советом.