меняю радиаторы в новостройке. Установленные строителями радиаторы (они хоть как-бы и новые, но дерьмовые), имеют межосевое 446 мм (!!!). Взамен их буду ставить Mars - 500 мм. Поэтому придется подводку от стояков переделывать (не знаю как это на профи языке - вообщем отопление не "сквозное" (однотрубное) - а "туда-сюда" (два стояка на радитор).
При обсуждении с мастером задачи, им были предложены: пластиковые варианты (мп, пп) с "уточкой" (сгибы). Когда спосил его "а как-бы ты для себя самого сделал?" - он ответил: "установил-бы оцинкову прямо от стояков" (типа, чтоб чтоб изгибов не было, да и надежнее). Т.е. будет приварить (газ) оцинковку (1/2") к стоякам из "черняшки" (2/3").
Собственно вопрос - насколько это "правильно" с точки зрения технологии и надежности ?

Без разницы, если сварщик не против дышать парами цинка при сварке...

Проще приварить чернушку, но искать трубу с толстой стенкой.

Регистрация: 15.05.2009 Серпухов Сообщений: 50

BV Дышать, видать, он не против... (токсикоман ?)
С толстой этой с какой ? и еще, если оцинкова - там толщина критична ?

2Glaz Лучше найти куски старой (25...40...50 лет) черной трубы снятой с газа или с отопления (как правило она внутри не корродирует).
Толстая просто понадежней (неважно оцинковка или черная) и на ней без проблем резать резьбу, не боясь прорезать каким-нибудь витком насквозь.


вам нужно ДУ15 усиленная толщина стенки 3,2

Кстати тип трубы можете определить с помощью весов и рулетки
См последний столбец таблицы.

C газа еще куда ни шло.А брать б\у с отопления ?!!!!!!!!! Раковины есть по-любому.Лучше уж с металлоконструкций,там оцинковка как новая всегда.Стенку в любом случае лучше не менее 3 мм.

2Glaz Если будет использоваться оцинкованная труба советских времён и температура СО будет СТРОГО ограничена 75гр,тогда пжлст. В настоящий момент современные "оцинкованные" трубы такого качества,что даже при 60гр. этот цинк "слетает".
Кто не верит что оцинковка слетела за 2 года сгоняйте в Москве по адресу Да-в п. 5 или Б. Се-кий 3. Можно съездить и в область - терминал мытарей по Дмитровскому шоссе.
Glaz- не мудрите,ставьте на отопление качественную "чернягу"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 15.05.2009 Серпухов Сообщений: 50

Tehnik-san написал :
е мудрите,ставьте на отопление качественную "чернягу"

А как ее определить, что она качественная ?

Качественная труба должна соответствовать требованиям ГОСТа.
Какие бывают трубные ГОСТы и ТУ

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Полную характеристику не определишь никак.Разве что по некоторым визуальным параметрам: ровный шов,отсутствие перепадов на шве,полный провар,ну и пожалуй вязкость при нарезке резьбы посмотреть.Внешний вид металла -тут уже исходя из опыта и словами трудно обьяснить.Все остальное на уровне интуиции и представленных документов.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Вот в связи с таким моментом я и поднимал тему :

Регистрация: 15.05.2009 Серпухов Сообщений: 50

Спасибо всем за советы.
Решил не заморачиваться со сваркой. Подводку сделаем Полипропиленом. Эстетика, возможно, пострадает - для изменения межосевого с 445 мм на 500 мм "уточку" предется чередить на нижней подводоке. Зато в финансах выигрыш - и работы дешевле (без металлосварки), и материалы тоже (смотрел давеча оцинковку в OBI - около 170 руб. за п/м.). ПП будет со стекловолокном - так мастер решил.
Понимаю, что скупой платит дважды... Однако здесь на форуме не увидел однозначного "нет" пластику и "да" металлу (или наоборот) для ситемы отопления - мнения разделились примерно пополам. А коль так - зачем платить больше ?