Решил начать ремонт с замены проводки, дому 35 лет, в квартиру заходит два трех жильных провода, алюминий, навскидку 2,5 и 4 квадрата, 4-ка идет на электроплиту, изучив рекомендации, пришел к выводу, что ввод 10 квадрат, плита 6, розетки 2,5, свет 1,5. На время ремонта решил кинуть времянку по каналу слаботочки, проводом 2,5 ВВГ медь, и кое как его повернул в круглой нише над щитом в подъезде, как же тогда сунуть 10 квадрат, думаю нереально. Знакомые электрики сказали, что 10 квадрат, это очень много, вводи 4 квадрата, свет 1,5, розетки 2,5, плита 2,5, все медью. Одно неясно, как быть с нормами, сейчас плита 8 Квт, может замениться скоро на варку с духовкой, 2,5 явно мало, однако знакомые утверждают, что хватит с запасом, Решил сделать ввод два раза по 4 квадрата, думаю что все же пропихну на повороте, после поллитры, но в подъезде над щитом ниша довольно большая, а как же тащить уже по квартире, есть место, например в кухоной розетке, провод на плиту приходит в розетку по диагонали от плиты перекрытия и потом уходит вертикально вверх в нишу под потолком поворачивая на 90 градусов в панель перекрытия уже над кухней, как же его протащить, медь жестче алюминия, подскажите, или правда хватит 2,5 квадрата?
Еще вопрос по клещам, есть в магазине ДГ-1 до 10 мм и ИЕК до 6 мм плюс гильзы ГМЛ в ассортименте, какую обжимку лучше взять для разовой работы по квартире, нужен ли диаметр 10 по квартире.
2z36 А фотографиями можете сопроводить все свои вопросы, а то ещё ни разу не видел круглые ниши над этажным щитом?
На плиту тащите 3х6 и поменьше слушайте своих "электриков".
z36 написал :
Решил начать ремонт с замены проводки, дому 35 лет,
а поподробней:дом кирпичный?
z36 написал :
и кое как его повернул в круглой нише над щитом в подъезде,
это что:канал в плите перекрытия или металрукав по которому антенный кабель в квартиру заходил?
z36 написал :
провод на плиту приходит в розетку по диагонали от плиты перекрытия и потом уходит вертикально вверх в нишу под потолком поворачивая на 90 градусов в панель перекрытия уже над кухней, как же его протащить, медь жестче алюминия, подскажите, или правда хватит 2,5 квадрата?
2,5 квадрата ни вкоем случае на плиту:в вашем случае 6 квадрат и только.попробуйте ПВС 3*6.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.