Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1186700

Добрый день.
Форумчане, помогите советом.
На дачном участке планируется организовать водопровод. К участку подходит общая труба от общей скважины садового товарищества. Задача стоит в прокладке труб по участку до потребителей.
Почитав форум, увидел, что многие делают водопровод из труб ПНД.
Так сложилось, что у меня есть металлические трубы (не оцинкованные) 1/2`` дюйма диаметром длинной как раз на весь запланированный водопровод.
Использование водопровода - май-сентябрь. Зимой воды нет.

Подскажите, что использовать - металлические трубы или покупать ПНД? Что лучше.

Регистрация: 18.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 395

pain killer написал :
Подскажите, что использовать - металлические трубы или покупать ПНД? Что лучше.

ПНД

а чем можно мотивировать данный выбор ? ПНД

pain killer написал :
чем можно мотивировать данный выбор ? ПНД

Удобство монтажа! Лёгкость, не надо нарезать резьбы, пилится ножовкой легко, соединяется с помощью спец муфт, дешевле металла, не ржавеет, не нужно красить, и пр..... и пр.....

ясно. для себя вижу плюс - не ржавеет...

Регистрация: 18.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 395

держит заморозку без слива воды! производители заявляют как минимум 10 циклов заморозки под давлением! без давления и намного больше

Зачем тратить деньги на ПНД, если уже есть оцинковка?? Не понимаю........
Она хозяина переживет. А монтировать все равно один раз, что железо, что ПНД. Ну, по ПНД на день-два быстрее. Оно надо?

А воду на зиму все равно сливать надо. По любому.

Регистрация: 10.03.2006 Новосибирск Сообщений: 2190

Юбер написал :
Зачем тратить деньги на ПНД, если уже есть оцинковка?? Не понимаю

Автор говорит, что как раз НЕоцинкованные у него

Юбер написал :
Ну, по ПНД на день-два быстрее

Если учесть, что на монтаж ПНД уйдет пара часов, а на железо два дня и пара часов, то разница очевидна.

Нет, конечно, если автор сам нарежет резьбу, и/или владеет сваркой, то почему б и нет...

сварка и нарезка резьбы для труб как раз есть.
я почему спрашиваю.
планируется поставить кучу различных фильтров, чтобы из воды слабо пригодной к питью, сделать ее пригодной.
Собственно не хочется после фильтрования воды ее опять гонять по ржавым трубам...
Вот поэтому я и спрашивал на счет ПНД.

А так решил ПНД купить. Сейчас он не так дорого стоит.

ВЫ хотите пить воду из скважины? Экстремал
Сомневаюсь, что даже куча фильтров вам поможет.
Скважина-то с какой глубины??

Так фильтрационную установку вы будете устанавливать не в скважине, а в доме, т.е. участок от скажины до дома вам вообще пофиг! Советуую перед фильтрационной установкой сделать бак/отстойник /аэратор и воду на фильтрацию после него подавать отдельным насосом- потатившись на два насоса вы сэекономите на стоимости фильтров, тк механические взвеси и ржавчина будут отстаиваться...

solo написал :
Сообщение от Юбер
Зачем тратить деньги на ПНД, если уже есть оцинковка?? Не понимаю

Автор говорит, что как раз НЕоцинкованные у него

Так и пофиг- ржавчина наименее токсичный из компонентов, которые могут содержаться в воде из поверхностного источника...

а чем плоха вода из скважины для питья ?

скважина общая на товарищество, глубина примерно метров 250-300.

А это химанализ делать надо. Но навскидку для подмосковья ничем, разве что вода может быть жесткой, железистой или солоноватой или все в одном флаконе. Новомосковскую минералку помните ?

вот как раз у меня вода железистая из скважины идет...

pain killer написал :
вот как раз у меня вода железистая из скважины идет...

DSP007 написал :
Советуую перед фильтрационной установкой сделать бак/отстойник /аэратор и воду на фильтрацию после него подавать отдельным насосом- потатившись на два насоса вы сэекономите на стоимости фильтров, тк механические взвеси и ржавчина будут отстаиваться...

+1

У нас на даче в садов. товариществе был летний водопровод из металлических труб и каждую весну пуск воды начинался с работы сварщика и сантехника(если можно так назвать его), хотя осенью трубы продували спец машиной. Пришлось заменить на ПНД и уже 3-ий год без проблем

2pvm
аналогичная ситуация

Купил на выходных трубы ПНД и фитинги. За день все неспеша собрал, подключил фильтр - на выходе получил хорошую воду без запаха и лишнего растворенного железа. Пить ее пока не рискнули отвезем ее на анализ, потом видно будет.

Регистрация: 18.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 395

pain killer написал :
подключил фильтр

а какой фильтр подклучили

2jordan
фильтр ставил на входе водопровода на участок, т.к. нужна хорошая вода на многих точках разбора.
сам корпус покупал - Big Blue 10`` вот такой -
фильтрующий картридж - специальный для обезжелезивания воды - вот такой -
до установки фильтра вода была с сильным металлическим привкусом, через сутки стояния на воздухе - слегка желтела.

сейчас же она стала без запаха, не желтеет. но пить пока ее не рискуем хотя многие в дачном товариществе ее пьют после фильтрации.

2 pain killer
а потом жалуются - откуда столько желудочных болезней стало или чего похуже

Регистрация: 15.04.2009 Челябинск Сообщений: 97

Уважаемые коллеги!
Ткните пожалуйста про трубы ПНД и монтаж их для водопровода на даче ( выбор труб, как и чем соединять и т.д ). Не был на даче 5 лет приехал все трубы местами полопались местами проржавели Решил класть ПНД.
Большое спасибо.

ПЭ трубы тоже вариант...Они стоят не очень дорого....к ним есть компрессионые фитинги.....

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 1971

pain killer написал :
Подскажите, что использовать - металлические трубы или покупать ПНД? Что лучше.

Шесть лет назад от общей трубы к домику спаял новую водопроводную"ветку" из полипропиленовых труб ,убрав их от УФ в гофру...
делал-бы сейчас - делал-бы из оцинковки!:yu
Почему?
Да в таком случае у меня-бы "счета" за электричество ну в два раза точно были-бы меньше....накопительный водонагреватель,допустим, столько энергии не жрал-бы ,стиралка-тоже !!!!
Сейчас на фазенде много детей и красный огонёк на водогрее почти постоянно горит....душ,мойка,то-сё.... стиралка по два-три раза на дню "вертится"....
Вспомните....в теплый солнечный день кран на "железном" водоводе откроешь -оба-на!!!а вода-то ну почти - что "горячая"....солнцем греется

покупайте трубы ПП ,находите паяльник ,делайте разводку и забудте про эту проблему может быть не навсегда , но я думаю что очень надолго.

BOGA написал :
ну почти - что "горячая"....солнцем греется

ну и сделайте гелио установку для горячего водоснабжения что мешает то?

Viva la KUBAN!!!!!

трубы нужно закопать не менее чем на 40см

asvan написал :
трубы нужно закопать не менее чем на 40см

обоснуйте

40см - это намного меньше чем глубина промерзания, для зимнего водопровода нужно хотя бы на метр заглубляться.
-а если для летнего, то можно на 5 см закопать чтобы просто под ногами не мешались, или на 20-30см чтобы не мешались при перекопке почвы.

Я же написал с перспективой установки системы автополива.