AirUser написал :
Можно как-нибудь на три фазы его посадить?
Если три ТЭНа.
AirUser написал :
Цитата:
Сообщение от Kamikaze
Спасибо. Уже что-то.
Если мощность равна, можно затюнить водогрей на двухфазный режим. По фазе на ТЭН.
Только если защита от перегрева двухполюсная, а не то, придётся на водогрей подавать две фазы через пускатель, а по проводу третьей фазы собрать цепь управления и защиты в разрыв нулевого провода катушки пускателя (катушка в щитке на фазу, нуль по цепи не поданной на водогрей третьей фазы, выключатель водогрея и рабочий нулевой провод на нулевую шину щитка).
Впрочем, даже если ТЭНы разной мощности, скажем, 6+2кВт, то непродолжительная работа в двухфазном режиме при вводном АВ 25А тоже возможна, при отсутствии других потребителей с существенной мощностью на более загруженной фазе.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Либо заменить "штучку" поз.4 на аналогичную, но трехполюсную, либо отказаться от коммутации рабочего нуля - невелика беда (см.).
Требуется кабель 4х4мм2 (собственно, достаточно и 2,5мм2 под АВ 20А). Пятой жилой целесообразно продублировать (провести отдельно для второго ТЭНа) рабочий ноль.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
либо замена трехфазного ввода в квартиру на однофазный
Это действительно смешно )
Вот в этой теме ( ) люди подключали однофазные варочные панели к двум-трем фазам.
Возникает вопрос: это панели имеют такую аппаратную возможность (работать как от 220 так и от 380В) или же цитирую "...устанавливается это перемычками и соответствующим подключением к нужным клеммам..."? Может и с проточником можно "перемычками"?
У меня же, блин, и на варочную панель тоже заложен НУМ5х4.
При такой разрешенной мощности при трехфазном вводе, ток по каждой фазе не должен превышать 22 А. Это меньше, чем потребляет водонагреватель. Нужно решать, в первую очередь, вопрос о увеличении разрешенной мощности.
был куплен проточный нагреватель Stiebel Eltron DHC 8 с потребляемой мощностью 8кВт. Предполагалось, что он трехфазный и поэтому протянули к нему NYM 5х4 кв.мм.
Сейчас выяснилось, что он однофазный (см. фото).
Хочу избежать установки такого мощного аппарат на одну фазу.
Как быть?
Использовать три жилы от NYM 5х4? Но потянут ли они ток в 40А?
Да и максимальный ток автомата для 4 кв.мм., если не ошибаюсь, возможен лишь на 32А, а нужен как минимум 40А?
Возможно ли как-то «посадить» однофазный прибор на три фазы?