stroke написал:
Сделать что-то, скорее всего, можно со стороны кабеля данных -- сами устройства, если не полная дрянь, фильтруют помехи по сети нормально
Может и кабель - дрянь. Может по экрану ток помехи течет. Может или заземлить, или развязать - шаманить в общем. Ну и конечно ферритовые разьемные фильтры пробовать на дата кабелях и сетевых шнурах. Перевернуть вилки в розетках - чушь, но иногда помогает
С исчезновением ламп накаливания это у многих так стало. Что компактлюминесцентные, что светодиодные дико гадят в сеть, особенно при включении.
Сделать что-то, скорее всего, можно со стороны кабеля данных -- сами устройства, если не полная дрянь, фильтруют помехи по сети нормально. Если кабель данных где-то близко параллельно к силовым проходит, убрать подальше. Шаманить с ферритовыми колечками на концах. Возможно, заменить. Для проверки, виноват ли он или что-то еще, принести проектор близко к источнику (комп? медиаплеер?), соединить другим, желательно коротеньким, кабелем и посмотреть, будут ли помехи. Но с этим лучше в соседний форум, в слаботочку.
Трудно что-то сказать точно, если сам не видишь. Вообще-то, похоже, либо на плохой ноль, либо на тонкий вводной кабель. Ну, ноль, наверное, можно протянуть.Какой АВ на вводе, и какой кабель?
BV написал: psergeevich,
Попробовать включить проектор сразу от щитка через хороший сетевой фильтр.
Троводка трех проводная? Дом новый?
BV, дом новый, проводка по потолку. Боюсь, что от отдельного автомата если подкючать - не поможет т.к при выключении освещения помехи все равно есть, хотя лампы на другом автомате висят
У меня аналогичная проблема. Любой выключатель в любой части квартиры, холодильник, все это дает сбой работы проектора. При том не только включение, но и выключение. Проводка новая, автоматы Abb, узо есть, в распаечных коробках все на клемах wago, лампочки - икеа светодиодные. Колонки при этом не хрипят.
Как создатель темы решил вопрос и что порекоммендуете мне?
santel-01 написал :
А чего её собирать то?Вы разьве никогда не встречались с таким эфектом,когда выключатель включаеш как бы не доконца и лампочка светит не в полную силу?
Вот и попробуйте собрать, чтобы нарушив контакт выключателя ванной, замигали лампочки в спальне.
santel-01 написал :
если стоят мощные лампочки в цепи последовательно(а не паралельно,как требуетПУЭ).
А это что за пункт, который запрещает последовательное включение лампочек?
Попробую объяснить обоснованно все свои домыслы .Неисправность выключателя проиходит от неполного его срабатывания(недовключения-плохо прилегают контакты),от этого он обычно греется но не всегда.Если в патроне используется зажим винтовогго типа и он плохо зажат,то это тоже одна из причин.Особенно если стоят мощные лампочки в цепи последовательно(а не паралельно,как требуетПУЭ).В распредкоробке(если используются клемники винтовые)тоже может оказатся плохо зажатый контакт,но если там скрутки соединённые пайкой,то неисправности в коробке быть недолжно. В щитке надо проверить и сам автомат защиты(бывают бракованные).
А чего её собирать то?Вы разьве никогда не встречались с таким эфектом,когда выключатель включаеш как бы не доконца и лампочка светит не в полную силу? А насчет патрона-так там тоже провод может болтатся,особенно если клемник винтовой.Скорей всего это нулевой провод,из за него обычно возникают такин беды.
Seym93 написал :
Так что получается дело в распаечной коробке!
Так о чем тогда думать? Залезайте в коробку и проверяйте, а еще лучше переделывайте все соединения. Вот фотографию соединений в распаечной коробке посмотреть всем было бы интересно. Как и монтажа в щитке ...
Тогда получается,что неисправность в распред. коробке или выключателе,короче где то контакт ненадёжный(слабо затянут),а может и в патроне светильника Проверьте эту цепь или попросите проверить
Светильники- лампы накаливания, и трансформаторов нет вообще. Так что получается дело в распаечной коробке! В щите я сомневаюсь что проблема! Если шина общая нулевая, а фаза как положено в разрыв через автомат!
iale написал :
вероятны наводки от электронных трансформаторов и/или чересчур длинных проводов от них к лампам
4Серый написал :
может плохой контакт в распайке
santel-01 написал :
Вариантов может быть масса,начиная от плохо подключенного патрона в светильнике заканчивая,конечно же щитком.
santel-01 написал :
Там ещё есть выключатель .Бывает так,что если он барахлит(бракованный,контакты плохие)и находится на одной линии со спальней,то отсюда и такой эфект.
У нас в деревне это называется "гадание на кофейной гуще".
Seym93 написал :
! Проводка вся новая! Когда включаешь свет в ванной, в спальне, где стоит компьютер с колонками, в колонках слышен хрип, а порой и мигает освещение в спальне!
может плохой контакт в распайке?из вопроса не понятно как взаимосвязаны ванна и спальня.сколько в щите автоматов?
Seym93 написал :
Когда включаешь свет в ванной, в спальне, где стоит компьютер с колонками, в колонках слышен хрип, а порой и мигает освещение в спальне!
если освещение галогенками, то вероятны наводки от электронных трансформаторов и/или чересчур длинных проводов от них к лампам
Народ подскажи что может быть причиной такого явления! Сделан в квартире ремонт! Проводка вся новая! Когда включаешь свет в ванной, в спальне, где стоит компьютер с колонками, в колонках слышен хрип, а порой и мигает освещение в спальне! Щиток с счетчиком в квартире! Как поделено на группы не знаю!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.