Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 18.11.2005 Тольятти Сообщений: 119
#92694

Привет всем!
есть странность при работе смесителя: включил- переключаю на душ и из него ледяная вода идет, хотя из крана течет даже чуть горячая....Смеситель "Грое" покупал в нормальном магазине за 4500руб.
Что может быть? или смеситель менять, пока на гарантии.

2akh Если мне память не изменяет в Тольятти сервиса Grohe нет, только в Самаре
Смеситель какой? Модель или заводской номер уточните

Регистрация: 18.11.2005 Тольятти Сообщений: 119

KgL написал :
2akh Если мне память не изменяет в Тольятти сервиса Grohe нет, только в Самаре
Смеситель какой? Модель или заводской номер уточните

согласно накладной, я купил: 80g Смес. ECTOS д/в 33.397MF

Ectos за 4500???? Вы ничего не путаете? Подцепил на всякий случай картинку.
А гарантийный талон гроевский?
Если все совпадет, буду к Вам закупаться ездить

Регистрация: 18.11.2005 Тольятти Сообщений: 119

он родимый.
я со скидкой брал, а так его за 9000р. толкали., но сказали что он нах. никому не нужен и поэтому уценили.
еще один остался на ветрине.

akh написал :
есть странность при работе смесителя: включил- переключаю на душ и из него ледяная вода идет

После переключения ледяная идет постоянно или потом нормализуется?
Пререключатель у Ectos на изливе. К нему уже смешанная вода поступает.

Регистрация: 18.11.2005 Тольятти Сообщений: 119

переключатель на изливе- это так.
вода скачет от оч.горячей до оч.холодной, без каких-либо симптомов и логики.
а по началу немного нормализовалась, но не так чтобы до оптимального, всеравно приходилось регулировать, а теперь совсем бардак!

akh написал :
вода скачет от оч.горячей до оч.холодной, без каких-либо симптомов и логики.

Это происходит только при работающем душе или из излива та же картина?
А в остальных смесителях?
Попробуйте включить душ выставить температуру и принудительно переключить
на излив.

Регистрация: 18.11.2005 Тольятти Сообщений: 119

это происходит только при включении душа. после выставления воды в душ, переключаю на излив и вода идет жутко горячая... просто с излива идет все идеально.
другие смесители работают нормально. (там душей нет).

Значит даление гуляет. Ничего другое на ум не приходит
На ГВС слабовато вот при переключении температура и прыгает.
Может у ребят где Ectos брался найдется и термостат,
Taron например, который тоже нах не нужен ?
Ему перепады давления "до фонаря".

Очевидно, у Вас разное давление в стояках ГВС и ХВС. Когда переключаетесь на душ - проходное отверстие заужается... Варианты диагностики - измерить давление в стояках. Если диагностировать невозможно, попробуйте поменять шланг душа на другой с бОльшим внутренним диаметром или просто снимите лейку. В варианте максимум - установка редукторов давления на обе магистрали.

Регистрация: 18.11.2005 Тольятти Сообщений: 119

благодарю. попробую.

А я бы сдал его, пока на тарантии - Grohe туфту не выпускает.