#1210588

avmal написал :
Диффавтомат обычно ставится после счетчика, а перед счетчиком ставится выключатель-разъединитель ( рубильник ). Может вы его не разглядели?

На этажном щите стоит автомат на 50А, в квартирном щите перед счетчиком -- дифавтомат на 50А.
После счетчика 3 дифавтомата (плита 40А, розетки 16А, розетки кухни 16А) и еще однополюсный автомат на свет.

Фотография щитка тут:

Кстати, этажный щит закрыт на ключ без доступа к автоматам -- это нормально? С точки зрения пожарной безопасности хотя бы?

P.S. Предложения по усовершенствованию этого щитка не принимаются. Этот щиток был сфотографирован в квартире соседей, а мой был расхищен гастарбайтерами. Потом пол года я добивался его восстановления застройщиком или выплаты мне компенсации. На сегодня от восстановленного щитка остались только 3 дифавтомата. А вообще на этом месте висит щит ABB на 54 модуля

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Одинец написал :
Может, у него счётчик внутри, а дифавтомат снаружи?

Написано, что дом новый ...

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

avmal написал :
Диффавтомат обычно ставится после счетчика, а перед счетчиком ставится выключатель-разъединитель ( рубильник ).

Может, у него счётчик внутри, а дифавтомат снаружи?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Александр Ро написал :
Мне в новом доме строители сделали (по проекту, очевидно) вводный диф-автомат непосредственно перед счетчиком.

Диффавтомат обычно ставится после счетчика, а перед счетчиком ставится выключатель-разъединитель ( рубильник ). Может вы его не разглядели?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

В доме или в квартире? Опломбирован или нет?
А в общем, к этому всё и идёт. Дифка явно пресечёт все наиболее опасные извращения по воровству (Если в квартире). А в доме - самое оно, только вводной не на 30 мА, а противопожарный.
А "мокрые" линии (улица, подвал, ванная-душевая и т.д.) - своими защитными УЗО.

Одинец написал :
ПУЭ-7 п.7.1.64:
Для безопасной замены счётчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счётчиком должен предусматриваться коммутационный аппаратдля снятия напряжения со всех фаз, присоединённых к счётчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчётных счётчиков, расположенных в квартирах, должны располагаться за пределами квартиры.

Забавно. Мне в новом доме строители сделали (по проекту, очевидно) вводный диф-автомат непосредственно перед счетчиком.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

А ещё я писал об этом в пост 17 ЗДЕСЬ:
,
а именно:
ПУЭ-7 п.7.1.64:
Для безопасной замены счётчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счётчиком должен предусматриваться коммутационный аппаратдля снятия напряжения со всех фаз, присоединённых к счётчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчётных счётчиков, расположенных в квартирах, должны располагаться за пределами квартиры.

ПУЭ-7 п. 7.1.65
После счётчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счётчика отходит несколько линий, снабжённых аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

СНиПы некогда искать. Выводы:

  1. Нечего сопли от воздушек в дом тянуть - боксик с вышеупомянутым аппаратом заодно обеспечит переход с алюминия ВЛ на медь вводного кабеля.
  2. Можно поставить автомат на ток больше, чем после счётчика, ссылаясь на эти пункты. Но замучаетесь обьяснять местным электрикам, "почему автомат больше". Советую ставить модульный рубильник - внешне выглядит как автомат.
  3. Бокс для этой штуки должен иметь возможность опломбирования. И попросите местный энергосбыт опломбировать. Не понадобится потом доказывать, что ты не верблюд, т.е. не подключал сварку или там пилу.
  4. На одной фазе - разьединитель ДВУХПОЛЮСНЫЙ! Только правильно выполняйте подключение земли с учётом пункта ПУЭ-7 1.7.132 - тогда РЕ точно рваться не будет

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

2 Bibendum У нас в садоводствах докучи вводной автомат пломбируют и все..
Пусть местный электрик освежит ПУЭ в памяти, там ясно сказано:

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Здравствуйте. Появилась необходимость поставить однофазный счетчик на даче в небольшой дом. Очередь на установку там по пол года, так что разрешают ставить самому. В электрике разбираюсь, поэтому поставил. Фазу со столба через автомат на счетчик, ноль на счетчик. Ну и нагрузку со счетчика дальше в дом. Пришел электрик пломбировать, говорит, что автомат должен стоять после счетчика, а провод фазы со столба напрямую на счетчик. Типа иначе можно легко счетчик шунтировать. Разве так можно?
Если мне надо стырить электричество, я так стырю, что никто и никогда не узнает, если только крышу не разберет. Подскажите как подключить правильно.

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

У мну счетчик 5-60А. Автомат общий на 50А. Никто слова не сказал. Пришли по моему вызову и опломбировали. До этого свозил в энергонадзор оба счетчика и зарегил.
На водокачке трехфазный 5-60А. Автомат общий на 3*50А.
Всюду земля напрямую с допзаземлением и занулением. Без этого разность потенциалов на нуле и земле нехилая- током-ёком делает...
P.S. после счетчика стоят куча ватоматов на каждую линию отдельно - по мощности.
Насчет 16А- общая- так мощщи мало может быть...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Alex_Penza написал :
Заглядывай, продемонстрирую

свою шестёрку?)) странно, но я десятку спокойно вставил в счётчик. ПВ-1.

greg111 написал :
еле запихили может оттого что не до конца винты открутили?

Ну, или провод жёсткий "шестёрка" :-)
2greg111 Заглядывай, продемонстрирую

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Dimanet написал :
концы провода еле запихнули в клеммы счетчика

НУ НИФИГА СЕБЕ!!)) обычно клеммы у счётчиков жрут любой провод как минимум 25кв. Вы ничего не путаете? еле запихили может оттого что не до конца винты открутили?

Kamikaze написал :
должен стоять автомат. А не автоматы.

нам стыдно
Да, действительно, виноват.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Обычно, не более 5 кВа.. Надо бы договор смотреть..
Максимум, что прокатит - 25А на однофазном вводе, если инспектор "добрый"..

Dimanet написал :
Забыл добавить, что ввод тоже поменяли. У нас действительно ввод приходил сразу на счетчик, а после на автоматы. Ввод был 2,5 квадрата. Теперь наверное все шесть. Помню что концы провода еле запихнули в клеммы счетчика

на скорость приезда Чу-Байсят и возможность обрезания это не влияет. Какая мощность вам выделена?

Забыл добавить, что ввод тоже поменяли. У нас действительно ввод приходил сразу на счетчик, а после на автоматы. Ввод был 2,5 квадрата. Теперь наверное все шесть. Помню что концы провода еле запихнули в клеммы счетчика.

Kamikaze написал :
должен стоять автомат

правильно, но в том временном континиуме ввод как правило подключали напрямую к счётчику так что без визита детей Чу-Байса не обойтись и лучше уж установить после счётчика 2Р АВ по выделенной мощности.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Alex_Penza написал :
Перед счётчиком должны стоять автоматы

должен стоять автомат. А не автоматы.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dimanet написал :
Пломбы на счетчике восстановлены

коперфильды, однако!

Dimanet написал :
убрав старые (в ужасном состоянии) два автомата на 16 ампер

явно в фазе и нуле

Dimanet написал :
суммарная мощность автоматов составляет 96 ампер

некислую мощность вы себе отмерили

Dimanet написал :
Может вернуть на место два старых автомата, а уже после них подключить новый ящик с автоматами (96 А)

А сколько в договоре на выделенную мощность написано, поставьте тогда двухполюсный соотв. номинала перед вашими 96А

Dimanet написал :
Меня больше интересуют возможные санкции

вплоть до "обрезания"

+1

Перед счётчиком должны стоять автоматы, которые ограничат разрешённую для Вас мощность.

Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, как выйти из ситуации. Есть дом в деревне, с подключенным электричеством и разводкой. В свое время лет 15 тому назад всем этим занималась бабушка (подключение, установку счетчика, пломбирование и.т.д) т.е все официально оформлено. Бабушка умерла 11 лет назад. С того времени электриков в доме больше не было. Дом по наследству перешел маме (есть свидетельство о собственности), но электричество она на себя еще не переводила. Недавно поменяли всю разводку в доме, и установили новый ящик на 18 автоматов рядом с счетчиком убрав старые (в ужасном состоянии) два автомата на 16 ампер (точно не помню) которые красовались на незакрытом монтажном щетке. Все сделали конечно очень качественно но факт подключения к счетчику без вызова электриков на лицо. К тому же суммарная мощность автоматов составляет 96 ампер. Пломбы на счетчике восстановлены. Теперь не знаем что делать если нагрянет проверка. Может вернуть на место два старых автомата, а уже после них подключить новый ящик с автоматами (96 А). Понятно, что в таком случае толку от новых автоматов не будет. Меня больше интересуют возможные санкции. Скажем так, цена вопроса. Если штраф в разумных приделах, то оставлю как есть. Какие могут быть варианты?
Заранее спасибо. Дмитрий.