В смысле, что инспектор требует такой кабель в подвесном потолке? Он прав на все сто.
Если требует вместо ВВГнг проложить ВВГнг-LS, то он опирается на пункт СП31-110, а не на пункт ПУЭ, которые в данном вопросе лояльнее...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Если накормить не получается, то купите отрезок ВВГнг-LS и у продавца возьмите сертификат с печатью... Но не хотелось Вас огорчать... кабель придётся менять, коль инспектор уже был на объекте...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Хм..а теперь что, электрику в квартире инспектора принимают?
Ни хрена себе, у меня как счетчик поставили, я честно послал всех на йух и дверь закрыл..Хотя кто то чего то там просил показать
Сан-Саныч написал :
Хм..а теперь что, электрику в квартире инспектора принимают?
Да, почти во всех новостройках. Приходит комиссия 3-4 человека, сверяют квартирный щит с проектом, проверяют наличие земли, могут выборочно попросить вскрыть несколько розеток
на соответствие кабеля который забит в проект, если подключена варочная панель, тоже могут
попросить включить. Вообщем принимают основательно, люди на этом не одну собаку съели.
А с чего им приходить? Я например купил квартиру , счетчик стоял, был щиток, автоматы.
И все.И уже можно было платить по счетчику, так зачем бы ко мне приходила бы комиссия?
Я бы и не пустил бы.
Счетчик принят-все идут на *уй
Потом я половину электрики сносил и ставил новую.
Согласовывать надо бы? А зачем? Счетчик стоит, работает
Счетчик принят, опломбирован, какого фига еще проверять?
Пришли, поглядели, крутицца, все, дальше порога не пускаю.
Звонил нам в Петроэлектросбыт, там сказали просто, им наплевать что за счетчиком сделано,
главное не менять автомат до счетчика в лестничном щитке
Мне вообще малопонятно что кто-то будет меня просить вскрывать розетки.
Я бы сразу бы послал на три буквы
вначале тсж пыталось гнуть пальцы насчет согласования электрики,весь дом послал их, на этом
все и закончилось
Мирон написал :
Да, почти во всех новостройках. Приходит комиссия 3-4 человека, сверяют квартирный щит с проектом
не знаю как и что там в проекте, но в новостройке я наткнулся на провода типа ПУНП 2,5 который ко всему прочему был латунный или почти стальной. если бы мне сказали такие проверяьщики что мой ВВГ-НГ не положен по проекту....... я бы на месте убил бы..
sergey_sav написал :
Но при этом вступаем в противоречие с СП31-110-2003 п.14.15, а также пунктом ПУЭ 7.1.38
Наоборот, именно согласно этим пунктам ВВГ в трубе - можно прокладывать.
Я их даже привести хотел, но ворд заглючил, а потом лень стало
Оба этих пункта рассматривают кабель нг-нд без гофры, как альтернативу обычному кабелю в гофре, при условии что потолок Г1 (а это и есть ГКЛ).
Smily написал :
Наоборот, именно согласно этим пунктам ВВГ в трубе - можно прокладывать.
Значит мы по разному читаем фразу
"- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);"
Мне приходилось "читать" некоторые пункты вместе с надзором и его интерпритация признавалась "более правильной"...
Правда читали не СП, а ПУЭ, поэтому остановились на ВВГнг и гофре по бетонному потолку над навесным Армстронгом...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах
Один вариант - т.е ВВГ в гофре.
sergey_sav написал :
а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);"
Второй вариант - просто ВВГ нг-нд без гофры.
sergey_sav написал :
Мне приходилось "читать" некоторые пункты вместе с надзором и его интерпритация признавалась "более правильной"...
А самые "правильные" интерпретации - у пожарников С ними лучше не спорить
sergey_sav написал :
Правда читали не СП, а ПУЭ, поэтому остановились на ВВГнг и гофре по бетонному потолку над навесным Армстронгом...
В аналогичных ситуациях:
ВВГ нг-нд - просто пучками, на подвесах, и никаких гофр.
Smily написал :
Второй вариант - просто ВВГ нг-нд без гофры.
Кучеряво живете!!! А тут что ни новостройка, то ПВ-1 без всяких "гофр" и труб. Более того даже без распаечных коробок - обычные скрутки прикрытые СиЗами в углублениях, замазанных штукатуркой. И что характерно, все принято комиссиями и иже им ...
avmal написал :
Кучеряво живете!!! А тут что ни новостройка, то ПВ-1 без всяких "гофр" и труб. Более того даже без распаечных коробок - обычные скрутки прикрытые СиЗами в углублениях, замазанных штукатуркой. И что характерно, все принято комиссиями и иже им ...
Ну, так это-ж в штукатурке
Более того, это даже соответствует нормативам, (даже соединения без распред коробок), поэтому всё принято комиссией.
avmal написал :
Пассатижная скрутка, прикрытая СиЗом соответствует ГОСТу?
Нет, но выглядит это как "соединение сделанное СиЗом, который соответствует ГОСТу".
Принято комиссией, и сделанно качественно - это две большие разницы
И принятое комиссией, в первом приближении - соответствует нормативом, но это не значит, что сделанно качественно
avmal написал :
Каким образом и по каким нормативам? Может у вас какие-то упрощенные нормативы действуют? Игрушечные?
Можно протянуть по ПУЭ Таблица 2.1.2.
Скрытые электропроводки - Помещения всех видов и наружные установки - ..... Под штукатуркой - Незащищенные и защищенные, одно- и многожильные провода.
Как раньше АППВ прокладывали.
avmal написал :
Вот, кстати, как пример подобного монтажа. Это нормально?
Smily написал :
Дешевле - ППВ (ПВ) без гофры, и соединения без распред коробок, что и делают строители.
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке*.
( СП 31-110-2003 )
2avmal
Я это знаю. Есть ещё нормативы, требующие "защитную оболочку".
Но благодоря ПУЭ Таблица 2.1.2. - пожно утвердить и сдать проект с ПВ-1 в штукатурке.... Дешевле.
Подскажите пожалуйста, делаем поэтапно электрику в квартире. Пока в кухне. От щитка ведем в квартиру кабель 3 на 4, делаем распределительный щиток и от него необходимые отдельные линии на кухню. Так вот электрик купил все провода ввг. Они подойдут? (Думала нужны ввг нг) Планируем их вести в штробах, а также местами по потолку в гофре. А в подъезде основной 3 на 4 не в кабель-канале и не в гофре, а в какой-то узкой трубе, которая по словам электрика в отличие от кабель-канала не горит.
И еще не знаю какой у нас кабель к электроплите идет (новостройка без газа, стандартная плита). Я была уверена что для электроплит идет 3 на 6. Электрик еще не открывал не смотрел точно,но уверен что 3 на 4. Есть стандарты?
Арландина написал :
Подскажите пожалуйста, делаем поэтапно электрику в квартире.
Вводные кабели в новостроиках идут сечением не менее 10 те в вашем случае 3*10. Плита обычная???? Да они все обычные а вот мощность у каждой конкретной модели разная (последнюю подключал на 7.5 квт) Поэтому толкаитесь при выборе сечения от нагрузки. По поводу ВВГ в штробах подходит. Стандарты конечно есть читаем ПУЭ и работаем во время монтажа не с электриками а с электромонтажниками.
Дизель написал :
Плита обычная???? Да они все обычные а вот мощность у каждой конкретной модели разная (последнюю подключал на 7.5 квт) Поэтому толкаитесь при выборе сечения от нагрузки.
"Толкаться" в данном случае надо не от нагрузки, а от нормативных требований.
sergey_sav написал :
Именно 3*6 должно идти на однофазную электроплиту.
Pullo написал :
если у меня плита потребляет всего 3 -3.5 Квт то зачем мне медь 3*6?
Вы меня уговариваете? Вам сказали как требуется, а как делать - вам решать, если для себя. Вас же никто не будет уговаривать. Если вы "плитой" называете электроплитку настольную, то можно и 3х2,5.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.