Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673
#4072140

ZYIsaVn написал :
Если поставить предохранительный клапан до поршневого редуктора Valtec VT.087, то будет ли в клапан через редуктор проходить вода при тепловом расширении в квартирной разводке?

Будет, если входное давление будет меньше давления настройки редуктора.

Регистрация: 27.06.2013 Владивосток Сообщений: 418

Если поставить предохранительный клапан до поршневого редуктора Valtec VT.087, то будет ли в клапан через редуктор проходить вода при тепловом расширении в квартирной разводке?

Ребята,

Почитал темы про редуктора и т.д., и у меня вкралось подозрение, что причиной моего случая [URL=">ТЫК>ЭТИ" title="" class="external-link" data-text="http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1222994&postcount=5:1:]>>ТЫК>ЭТИ" >

Редуктор назад воду пропускает, но есть модели с обратным клапаном.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

ДОКА написал :
Да,пропускает

...только, когда давление в системе ниже настроечного. На практике бывает обратное: допустим -в системе 10бар, настроечное 5 бар. При отсутствии разбора-вода нагревается и давление после редуктора растет до 12 бар -редуктор закрыт!!!

Conix написал :
Вобщем, помогите люди добрые, разобраться раз и навсегда. Вот например, скрин из АТР Far который явственно говорит, что редуктор пропускает воду в обратном направлении.

Да,пропускает.Редуктор не является обратным клапаном,эксперименты можно не проводить

Регистрация: 13.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 202

Попытаюсь рассказать свои наблюдения:
стоит FARовский редуктор, допустим настроен на 2,5 атм., если давление на входе превысит это значение то редуктор додавливает после себя до установленного значения (2,5) и "захлопывается". Проверяется закрытием входного шарового крана и сбросом давления через промывку фильтра, который стоит до редуктора. В итоге перед редуктором получается давление 0, а редуктор все равно держит после себя 2,5 если нет расхода. В таком варианте он работает как обратный клапан.
Если же стравить воду после редуктора, то он откроется и далее можно подавать воду с его выхода на вход, т. к. он открыт.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

Тук-Тук написал :
А та, которая здесь в начале темы, нормально работать не будет, редуктор ничего не пропустит в обр направлении

Ну так я же не сам такую схему нарисовал - Альбом тех решений от Far #8...

Тычоблин написал :
О результатах сообщу

Спасибо, оч интересно что же в живую происходит

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Не спорьте, джентльмены.
Сегодня вечером постараюсь поставить эксперимент, именно на редукторах FAR.
О результатах сообщу.

Conix написал :
где бы раздобыть чертежи редукторов для воды от ведущих производителей типа Far


Там же правильная реализация системы обратной промывки. А та, которая здесь в начале темы, нормально работать не будет, редуктор ничего не пропустит в обр направлении, если только давление на вводе не упадёт ниже настроечного, на что рассчитывать, в общем, оснований нет.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

на рисунке в #5 -мембранный редуктор. На рынке в основном тарельчатые (малая+большая тарелка). Есть проток или нет -если давление за редуктором больше, чем до него -он закрыт (работает большая тарелка) -то есть-как обратный клапан. Рисунок тут
а если редутор работает только в динамике -то это вовсе не редуктор, а дроссель. Зачем он нужен-если не защищает систему от превышения уставки?

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

При снижении давления на источнике, эффект обратного клапана возможен только до той поры, пока давление "за собой", при отсутствии расхода на потребителе, соответствует установленному на редукторе. Грубо говоря - клапан "захлопывается". Но это только до той поры, пока за редуктором нет расхода. Как только "за" редуктором начнётся расход, всё встанет на свои места и редуктор не будет создавать сопротивления потоку (кроме сопротивления по корпусу), до тех пор, пока давление на источнике не превысит установленное на редукторе.
По газовым редукторам: это другая тема, в которой есть редукторы с ручной перезарядкой.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

Хм, где бы раздобыть чертежи редукторов для воды от ведущих производителей типа Far, Rbm?

А-то вот поглядел на принципиальную смему газового редуктора - так тот действительно должен закрыться если давление в выходной камере будет больше чем во входной...
Так что вопрос совсем не тривиальный

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

Дядя Сёма° написал :
Обратные клапана на вводах в квартиру особо не нужны.

Ну дык они больше нужны нашим соседям особенно в свете повальной увлеченности однорукими смесаками...

Вот и мне думается что те кто уверен в том что редуктор будет защищать их холодный стояк от передавливания, мягко говоря заблуждаются... да еще и несут сию мысль в массы - что уже хуже.

Conix написал :
Лично я сторонник установки обратных клапанов на ХВС и ГВС

Согласно СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" Обратные клапана на вводах в квартиру особо не нужны. Для удобства пользования системой можно поставить. А редуктор не обязан работать как обратник. Еще с занятий по гидроприводу и его элементам помню, что там, по сути, происходит дросселирование потока при повышении давления на входе. То есть он закрывается при превышении входного давления. Если давление на входе "0", так он полностью открывается.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

Ну что, господа, неужели ни у кого нет своих соображений по этому поводу?

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

Лично я сторонник установки обратных клапанов на ХВС и ГВС, но уже неоднократно на форуме читал мнене, что мол если есть редуктор, то его конструкция изначально такова, что обратно он воду пускать не будет... я как-то это мнение пропускал мимо ушей и все равно, даже при наличии редуктора, ставил ОК. Но последнее время уж слишком часто встречаю подобные высказывания...

Вобщем, помогите люди добрые, разобраться раз и навсегда. Вот например, скрин из АТР Far который явственно говорит, что редуктор пропускает воду в обратном направлении.

Или это зависит от модели?