Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475
#1191072

Гдето слышал, что при подключении водогрея, надо отключить от труб "землю"
Так ли это?
Новостройка, схема в ванной по ПУЭ7 , только вместо ванны душевая кабинка и разводка от стояка - полипропилен. Ну еще сетка в стяжке на землю посажена. На входе по веткам стоят дифы 16А/30ма, розетка за пределами ванной комнаты. Есть еще внешнее УЗО на 10ма на розетку водогрея, но надо ли его ставить, говорят разницы 10-30ма в срабатывании нет практически.

Владимиp написал :
Гдето слышал, что при подключении водогрея, надо отключить от труб "землю"
Так ли это?

К трубам земля подключена только в подвале, на вводе труб в дом. В квартирах это ДСУП, а в старых домах подключение ванны к СУП. Ни чего отключать не нужно!

Владимиp написал :
разводка от стояка - полипропилен. Ну еще сетка в стяжке на землю посажена. На входе по веткам стоят дифы 16А/30ма, розетка за пределами ванной комнаты

Отлично. "на землю посажена" Вы имеете ввиду подключена к КУП? Если да, то правильно.

Владимиp написал :
Есть еще внешнее УЗО на 10ма на розетку водогрея, но надо ли его ставить, говорят разницы 10-30ма в срабатывании нет практически.

Разница есть, 10 мА срабатывает от 5 до 10 мА, а 30 мА срабатывает от 15 до 30 мА, то есть они даже не перехлестываются. Ток не отпускания начинается примерно с 5 - 10 мА. При том что у Вас есть доволно харошая защита, я считаю что для опасного помещения двух уровневая дифзащита лучше чем одноуровневая.

Землю от труб отключать не надо, что то не то Вы слышали...
По описанию у Вас всё сделано правильно, УЗО на 10мА не помешает.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

2Посититель, да, арматурная сетка в стяжке подключена к коробке, где только одни зелено-желтые провода.
К трубам стояка (железные) также подведены зелено-желтые провода из этой коробки. Разве ДСУП это не "продолжение" земли как таковой?
Кстати на каждом этаже "земля" из КУП висит на каждой трубе

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

До кучи вопрос, если для водогрея я возьму розетку из другой комнаты, земля которой не заходит в КУП, нужно ли ее землю завести в КУП?

Владимиp написал :
говорят разницы 10-30ма в срабатывании нет практически.

УЗО не ограничивает ток.
В мокром помещении, ток утечки через тело будет и 100 мА, и 300мА, но никак не 15-30 мА, так что разницы нет. Особенное, если вы собираетесь подключать водогрей.
Если планируете "обычные" розетки в ванной (для фена, бритвы и.т.д), то лучше на них 10мА.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Владимиp написал :
если для водогрея я возьму розетку из другой комнаты, земля которой не заходит в КУП, нужно ли ее землю завести в КУП?

Угу, корпус водогрея д.б. включен в ДСУП (КУП). Но лучше провести на водогрей "персональную" розетку.

Владимиp написал :
Разве ДСУП это не "продолжение" земли как таковой?

Смысл СУП - уравнять потенциалы всех "железяк": если сидя в ванне Вы коснетесь крана или достанете рукой до стиралки - Вас не ударит, поскольку разность потенциалов между этими "железяками" равна нулю. Не ударит, даже если все эти "железяки" имеют потенциал фазы относительно земли. Поэтому нельзя отождествлять "уравнивание потенциалов" и "заземление". Тем более, что в жилых домах должно применяться защитное зануление, а не заземление.
Да, поскольку трубы где-то зарыты в землю, они могут быть "продолжением земли". Но суть совершенно в другом.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.