Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
#1191463

Владимиp написал :
если для водогрея я возьму розетку из другой комнаты, земля которой не заходит в КУП, нужно ли ее землю завести в КУП?

Угу, корпус водогрея д.б. включен в ДСУП (КУП). Но лучше провести на водогрей "персональную" розетку.

Владимиp написал :
Разве ДСУП это не "продолжение" земли как таковой?

Смысл СУП - уравнять потенциалы всех "железяк": если сидя в ванне Вы коснетесь крана или достанете рукой до стиралки - Вас не ударит, поскольку разность потенциалов между этими "железяками" равна нулю. Не ударит, даже если все эти "железяки" имеют потенциал фазы относительно земли. Поэтому нельзя отождествлять "уравнивание потенциалов" и "заземление". Тем более, что в жилых домах должно применяться защитное зануление, а не заземление.
Да, поскольку трубы где-то зарыты в землю, они могут быть "продолжением земли". Но суть совершенно в другом.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Владимиp написал :
говорят разницы 10-30ма в срабатывании нет практически.

УЗО не ограничивает ток.
В мокром помещении, ток утечки через тело будет и 100 мА, и 300мА, но никак не 15-30 мА, так что разницы нет. Особенное, если вы собираетесь подключать водогрей.
Если планируете "обычные" розетки в ванной (для фена, бритвы и.т.д), то лучше на них 10мА.

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

До кучи вопрос, если для водогрея я возьму розетку из другой комнаты, земля которой не заходит в КУП, нужно ли ее землю завести в КУП?

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

2Посититель, да, арматурная сетка в стяжке подключена к коробке, где только одни зелено-желтые провода.
К трубам стояка (железные) также подведены зелено-желтые провода из этой коробки. Разве ДСУП это не "продолжение" земли как таковой?
Кстати на каждом этаже "земля" из КУП висит на каждой трубе

Землю от труб отключать не надо, что то не то Вы слышали...
По описанию у Вас всё сделано правильно, УЗО на 10мА не помешает.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Владимиp написал :
Гдето слышал, что при подключении водогрея, надо отключить от труб "землю"
Так ли это?

К трубам земля подключена только в подвале, на вводе труб в дом. В квартирах это ДСУП, а в старых домах подключение ванны к СУП. Ни чего отключать не нужно!

Владимиp написал :
разводка от стояка - полипропилен. Ну еще сетка в стяжке на землю посажена. На входе по веткам стоят дифы 16А/30ма, розетка за пределами ванной комнаты

Отлично. "на землю посажена" Вы имеете ввиду подключена к КУП? Если да, то правильно.

Владимиp написал :
Есть еще внешнее УЗО на 10ма на розетку водогрея, но надо ли его ставить, говорят разницы 10-30ма в срабатывании нет практически.

Разница есть, 10 мА срабатывает от 5 до 10 мА, а 30 мА срабатывает от 15 до 30 мА, то есть они даже не перехлестываются. Ток не отпускания начинается примерно с 5 - 10 мА. При том что у Вас есть доволно харошая защита, я считаю что для опасного помещения двух уровневая дифзащита лучше чем одноуровневая.

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

Гдето слышал, что при подключении водогрея, надо отключить от труб "землю"
Так ли это?
Новостройка, схема в ванной по ПУЭ7 , только вместо ванны душевая кабинка и разводка от стояка - полипропилен. Ну еще сетка в стяжке на землю посажена. На входе по веткам стоят дифы 16А/30ма, розетка за пределами ванной комнаты. Есть еще внешнее УЗО на 10ма на розетку водогрея, но надо ли его ставить, говорят разницы 10-30ма в срабатывании нет практически.