BV написал :
Если на Севере, то подскажу магазин, где могут быть..
На севере. Но готов в любой район (метро+маршрутка+ноги).
Я недавно был в ОБИ. Там видел бочонки, тяжеленькие такие (такие вы имеете ввиду или еще толще?). Они однозначно лучше, чем те, которые приварили мне (те я брал в Леруа Мерлене, сейчас понял свою ошибку). Но сварщик ничего не сказал, приварил и всё.
А переваренное в этом же месте соединение хуже не станет?
Столкнулся с вопросом. Муфта Акватерм (диаметр 40) свободно заходит на насадку паяльника.
С муфтами меньших диаметров такого нет.
Фото приложил (на нем слева направо: акватерм 32, акватерм 40, РВК 40)
Видео здесь
P.S. Свободно насаживается не только муфта, но и все фитинги на 40 - угольник, тройник и т.д.
Подумал сначала, что косяк в насадке. Но муфта фирмы РВК в холодном состоянии не насаживается.
Этим порой страдают многие производители.И в разряд нормального никак не попадает.Но если заходит свободно и не болтается ,а труба туго,то шов получается нормальный.Хотя если по правилам,паять такое нельзя.Частое явление - слишком тонкая фольга и наружный слой ПП на армированных трубах с наружной армировкой.При зачистке точилка болтается как в проруби .... и со своей задачей справляется из рук вон плохо.А причина ,на мой взгляд в экономии.Миллиметр пластика по диаметру помноженный на годовое производство пожалуй наполняют ощутимо карманы хозяев заводов ,а нам добавляют работы с ножиком и матов в лексикон.
Купил недавно на пробу кран с сервоуправлением FAR 8-ми секундный.
Русский каталог FAR утверждает, что у ВСЕХ сервоуправлений Момент 9,8 Нм.
Однако инструкция из комплекта прибора говорит о другом: 8сек - 4Нм, 20сек - 6Нм, 40сек - 10Нм.
вопросы:
Это так нам дилеры парят мозг? Не стыдно?
Тут на форуме как-то сравнивали FAR с исполнительным устройством от Нептуна. У нептуна 2Нм. Получается, разница в данном случае (при одинаковой скорости срабатывания) всего в два раза.
К прибору должен прилагаться гарантийный талон? У меня в комплекте было два листочка, и оба -инструкции. Покупал в Стелмаркете.
serdib написал :
Через год проржавела насквозь резьба в месте С... Еще через полгода проржавела резьба в месте В (капает)
Спасибо, буду тыкать в это место тех, кто не верит в ржавление резьб
serdib написал :
вот, наткнулся:
"...Оцинкованные трубы не сочетаются с чугунными соединительными элементами (фитингами). Такие соединения сильно ржавеют, со временем их становится невозможно разобрать."
Это как понять?
Как брехню. Чёрные чугунные фитинги, разумеется, будут усиленно ржаветь в сочетании с оцинковкой. Но кто ж будет чёрные ставить? Ставят оцинкованный чугун.
Американки Giacomini решил не использовать (т.к. мало витков ВР, см. пост выше). Купил американки никелированные FAR, там большее кол-во витков.
Хотел поначалу оцинкованные чугунные, поехал в Рэндстрой. Посмотреть можно? Нет, привезут со склада по предоплате под заказ. А сколько там витков на резьбе? Вот, смотрите на фото. А на фото какой диаметр? Не знаю. И не взял есс-но .
Проблема с болтянкой фитингов на насадке сварочного аппарата решилась только покупкой родной насадки от акватерма, хотя цена на нее не гуманная . Пробовал насадки РАЗНЫХ производителей, в частности Dytron, не подошли. Шо-то, видимо, акватерм мудрит со своими фитингами...
Трубу спаял. Теперь пытаюсь вкрутить американки в ПП муфты ВР. По всей видимости и у ВР и у НР резьба хорошая и зазор минимален:
а) нить Унилок стопорится, сил закрутить до конца не хватает
б) лен с пастой - либо сползает, либо тоже до конца не могу закрутить
в) буду пробовать с Фумом. Да, кстати, может кто знает где купить Фум Maxitape, Jumbotape, Multitape? В Леруа нет. Съездил на Москворецкий рынок (первый раз) - более ужасного места не встречал .
P.S. Пока ковырялся с фитингами, течь на резьбе прекратилась (заросла?), но переделывать все равно буду.
serdib написал :
Съездил на Москворецкий рынок (первый раз) - более ужасного места не встречал .
удивительно, что некоторые мастера с форума только там и берут материал. 2serdib а Вам разрешат ставить это все на стояк? думаю , что нет. хотяб изза американок латунных.
Меня смущает электрический разрыв (вставка ПП) стояка из оцинковки: если кто-то выше этажом сделал СУП на стояк, то у автора темы со временем из-за пресловутых блуждающих токов (текущик ЧЕРЕЗ ВОДУ!) могут заплакать швы на ПС. Время покажет
Prok12 написал :
токов (текущик ЧЕРЕЗ ВОДУ!) могут заплакать швы на ПС.
Производители ,вроде пресловутой Сунержи , нараспространяли слухов по коррозии от блуж.токов,чтобы прикрывать свою несостоятельность по изготовлению качественной нержавейки,а все остальные подхватывают .Еще не потек ни один,из приобретенных и поставленных мной ПС
.В том числе и во вставках в железные стояки из ПП.А таких большинство.В том числе и у самого.Не отрицаю само наличие этого явления,
НО НЕ ДО ТАКОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ !!!!!!!!
Теперь уже не получится.А на ПС возможно свои накидные гайки.Только по большей части гадость они не описуемая.Лучше американки ставить.На мой взгляд конечно.
Фото 1 - злополучный отвод, вид спереди
Фото 2 - вид сзади
Фото 3 - кран снят
Фото 4 - очистил. А вот и он, больной зуб. Резьба сгнила насквозь, причем даже не на конце трубы.
Фото 5 - Производитель трубы, приваренной к стояку, виден невооруженным глазом (другим предостережение на будущее).
Фото 6 - сейчас стояк выглядит так.
Как я писал выше, точно так же сгнил в прошлый раз другой отвод (1/2).
orinbasar, а почему "американки в другую сторону"?