Фото 1 - злополучный отвод, вид спереди
Фото 2 - вид сзади
Фото 3 - кран снят
Фото 4 - очистил. А вот и он, больной зуб. Резьба сгнила насквозь, причем даже не на конце трубы.
Фото 5 - Производитель трубы, приваренной к стояку, виден невооруженным глазом (другим предостережение на будущее).
Фото 6 - сейчас стояк выглядит так.
Как я писал выше, точно так же сгнил в прошлый раз другой отвод (1/2).
orinbasar, а почему "американки в другую сторону"?
Теперь уже не получится.А на ПС возможно свои накидные гайки.Только по большей части гадость они не описуемая.Лучше американки ставить.На мой взгляд конечно.
Prok12 написал :
токов (текущик ЧЕРЕЗ ВОДУ!) могут заплакать швы на ПС.
Производители ,вроде пресловутой Сунержи , нараспространяли слухов по коррозии от блуж.токов,чтобы прикрывать свою несостоятельность по изготовлению качественной нержавейки,а все остальные подхватывают .Еще не потек ни один,из приобретенных и поставленных мной ПС
.В том числе и во вставках в железные стояки из ПП.А таких большинство.В том числе и у самого.Не отрицаю само наличие этого явления,
НО НЕ ДО ТАКОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ !!!!!!!!
Меня смущает электрический разрыв (вставка ПП) стояка из оцинковки: если кто-то выше этажом сделал СУП на стояк, то у автора темы со временем из-за пресловутых блуждающих токов (текущик ЧЕРЕЗ ВОДУ!) могут заплакать швы на ПС. Время покажет
serdib написал :
Съездил на Москворецкий рынок (первый раз) - более ужасного места не встречал .
удивительно, что некоторые мастера с форума только там и берут материал. 2serdib а Вам разрешат ставить это все на стояк? думаю , что нет. хотяб изза американок латунных.
Американки Giacomini решил не использовать (т.к. мало витков ВР, см. пост выше). Купил американки никелированные FAR, там большее кол-во витков.
Хотел поначалу оцинкованные чугунные, поехал в Рэндстрой. Посмотреть можно? Нет, привезут со склада по предоплате под заказ. А сколько там витков на резьбе? Вот, смотрите на фото. А на фото какой диаметр? Не знаю. И не взял есс-но .
Проблема с болтянкой фитингов на насадке сварочного аппарата решилась только покупкой родной насадки от акватерма, хотя цена на нее не гуманная . Пробовал насадки РАЗНЫХ производителей, в частности Dytron, не подошли. Шо-то, видимо, акватерм мудрит со своими фитингами...
Трубу спаял. Теперь пытаюсь вкрутить американки в ПП муфты ВР. По всей видимости и у ВР и у НР резьба хорошая и зазор минимален:
а) нить Унилок стопорится, сил закрутить до конца не хватает
б) лен с пастой - либо сползает, либо тоже до конца не могу закрутить
в) буду пробовать с Фумом. Да, кстати, может кто знает где купить Фум Maxitape, Jumbotape, Multitape? В Леруа нет. Съездил на Москворецкий рынок (первый раз) - более ужасного места не встречал .
P.S. Пока ковырялся с фитингами, течь на резьбе прекратилась (заросла?), но переделывать все равно буду.
serdib написал :
Через год проржавела насквозь резьба в месте С... Еще через полгода проржавела резьба в месте В (капает)
Спасибо, буду тыкать в это место тех, кто не верит в ржавление резьб
serdib написал :
вот, наткнулся:
"...Оцинкованные трубы не сочетаются с чугунными соединительными элементами (фитингами). Такие соединения сильно ржавеют, со временем их становится невозможно разобрать."
Это как понять?
Как брехню. Чёрные чугунные фитинги, разумеется, будут усиленно ржаветь в сочетании с оцинковкой. Но кто ж будет чёрные ставить? Ставят оцинкованный чугун.
Купил недавно на пробу кран с сервоуправлением FAR 8-ми секундный.
Русский каталог FAR утверждает, что у ВСЕХ сервоуправлений Момент 9,8 Нм.
Однако инструкция из комплекта прибора говорит о другом: 8сек - 4Нм, 20сек - 6Нм, 40сек - 10Нм.
вопросы:
Это так нам дилеры парят мозг? Не стыдно?
Тут на форуме как-то сравнивали FAR с исполнительным устройством от Нептуна. У нептуна 2Нм. Получается, разница в данном случае (при одинаковой скорости срабатывания) всего в два раза.
К прибору должен прилагаться гарантийный талон? У меня в комплекте было два листочка, и оба -инструкции. Покупал в Стелмаркете.
Этим порой страдают многие производители.И в разряд нормального никак не попадает.Но если заходит свободно и не болтается ,а труба туго,то шов получается нормальный.Хотя если по правилам,паять такое нельзя.Частое явление - слишком тонкая фольга и наружный слой ПП на армированных трубах с наружной армировкой.При зачистке точилка болтается как в проруби .... и со своей задачей справляется из рук вон плохо.А причина ,на мой взгляд в экономии.Миллиметр пластика по диаметру помноженный на годовое производство пожалуй наполняют ощутимо карманы хозяев заводов ,а нам добавляют работы с ножиком и матов в лексикон.
Столкнулся с вопросом. Муфта Акватерм (диаметр 40) свободно заходит на насадку паяльника.
С муфтами меньших диаметров такого нет.
Фото приложил (на нем слева направо: акватерм 32, акватерм 40, РВК 40)
Видео здесь
P.S. Свободно насаживается не только муфта, но и все фитинги на 40 - угольник, тройник и т.д.
Подумал сначала, что косяк в насадке. Но муфта фирмы РВК в холодном состоянии не насаживается.
BV написал :
Если на Севере, то подскажу магазин, где могут быть..
На севере. Но готов в любой район (метро+маршрутка+ноги).
Я недавно был в ОБИ. Там видел бочонки, тяжеленькие такие (такие вы имеете ввиду или еще толще?). Они однозначно лучше, чем те, которые приварили мне (те я брал в Леруа Мерлене, сейчас понял свою ошибку). Но сварщик ничего не сказал, приварил и всё.
А переваренное в этом же месте соединение хуже не станет?
serdib написал :
Имеется стояк 11/4(оцинковка), сваренный 1,5 года назад сантехниками.
Через год проржавела насквозь резьба в месте С. Сантехник донарезал резьбу, отвод стал совсем короткий, пришлось переделывать разводку. Вторичную нарезку он уже, наверно, не переживет. Еще через полгода проржавела резьба в месте В (капает)
Скорее всего в качестве отводов вам не долго думая приварили обычную (не усиленную) полдюймовую трубу, причём наверняка современного изготовления.
Как я понял, текло именно из резьбы?
Дело в том, что при нарезании резьбы на такой трубе она прорезается почти насквозь (а если труба немного овальная - то еще хуже).
ИМХО, вам надо найти/купить/сделать и приварить отводы из УСИЛЕННОЙ трубы с толстой стенкой.
В магазинах иногда бывают готовые оцинкованные резьбы (ну или сгоны) из усиленной оцинковки с резьбой, нарезанной на станке - это то что вам нужно.
Если на Севере, то подскажу магазин, где могут быть...
Хорошую, но черную трубу можно снять с систем отопления 5-ти этажных хрущевок, которые сейчас идут под снос. За более чем 40 лет с этой трубой никаких изменений.
Prok12 написал :
Подержите в руках чугунную американку. Ну как? Уродство?
Да, но морально я уже готов с этим смириться.
В первую очередь меня интересует, какое соединение менее всего подвержено изменениям (коррозии и т.п.):
латунь+оцинкованная_сталь
никелированная_латунь+оцинкованная_сталь
оцинкованный_чугун+оцинкованная_сталь
я готов потратиться и на такие американки (для себя делаю)
Надеюсь, хоть в них на ВР большее количество витков, чем на моих Giacomini.
Главное - заранее быть уверенным в том, что их материал не послужит причиной коррозии стояка. Вот в чем вопрос. Чтобы не пришлось полностью разбирать через год.
P.S. Периодически подтягивать и осматривать я, конечно, готов. Тут никуда не денешься.
На оцинковке все прекрасно раскручивается и чугунка и латунь и бронза.Мне как-то подарили партию бронзовых муфт и гаек самоточек.Ставил их долго и много.И затем ,спустя годы,в легкую разбирал и менял на ПП .Следов повышенной коррозии не наблюдал.А чугунные американки не нравятся.При затяжке тянутся из-за плохого скольжения.Нередко хрупкие.И вид внешний портит всю картину.Вот они то действительно могут закиснуть.
Подержите в руках чугунную американку. Ну как? Уродство? Ставьте уж лучше латунь. Только мне вообще идея американок на стояке не нравится: в стояке действуют продолные напряжение, в том числе растягивающие. Видимо потому и собирают их по старинке: сгон-муфта-контргайка. Оптимальный вариант фитингов на стояк - бронза от Viega (контргайки у них нет - ставьте оцинковку).
вот, наткнулся:
"...Оцинкованные трубы не сочетаются с чугунными соединительными элементами (фитингами). Такие соединения сильно ржавеют, со временем их становится невозможно разобрать."
источник
Это как понять?
Про латунь, поставленную на оцинкованную трубу (1-й вопрос 1-го поста), все молчат как партизаны
Я уже начал смотреть в сторону чугунных оцинкованных американок.
Люди сведущие, просветите!
serdib написал :
Это да, а вот потом в процессе (в 16эт. доме) кто-то откроет кран горячей и холодной, и привет старый добрый русский язык.
Вот потому стараюсь перекрывать и ту и другую,если верхний стык на спайке.Сейчас у всех джойстиковые смесители и нередки отсутствия О.К. ,да и держат последние не всегда идеально.
masters написал :
интересно , как скажется замена части стояка пластиком на заземление.
вы заземляете на трубы? вы случаем не мой сосед? :-)
Если вы имеете ввиду СУП, то поставить хомуты и пустить кабель я смогу.
Капитошка написал :
зайдите на последний этаж и попросите открыть воду в квартире
Это да, а вот потом в процессе (в 16эт. доме) кто-то откроет кран горячей и холодной, и привет старый добрый русский язык.
Капитошка написал :
Также есть муфты разьемные пластиковые.
эти я вообще не рассматривал, рассматривал:
муфта разъемная пластик+металл
муфта ВР + металлич.американка
SHAXTER написал :
оцинковкой было бы и дешевле и надежней
я рассматривал вариант с полной оцинковкой, но кроме хороших фитингов (SANHA, упоминались в некоторых темах) необходима еще и труба, с которой как-раз напряг.
У нас оцинковкой при учете самостоятельного монтажа дешевле раза в два...муфта ПП с внутренней резбой 1 1/4 стоит от 350р,тройник оцинкованный 1 1/4(25) от 70р...и бывает вопрос не только финансовый,иногда по системе такую температуру пустят..на стояк плюешь слюна вскипает
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.