Приобрел накопительный водонагреватель со встроенным УЗО (т.е. на шнуре стоит УЗО). В нашем доме нету заземления. Есть дополнительное зануление, к которому подключены эл. плита, розетка на кухне и стиралка (дом П44, 95 года постройки).
Обычно водонагреватель заземляют, а если я подключу водонагреватель к доп. занулению, то встроенное УЗО по идее должно вырубаться...
То есть если в розетке будет ноль и "заземление" кот. является дополнительным занулением - УЗО не будет вырубать? Так как фактически "ноль" и доп. зануление соединяются в этажном щитке...
Некоторые электрики категорически не рекомендуют заземлять кв-ру с помощью защитного зануления, да еще говорят, что УЗО иногда вырубает именно из-за подобного "замыкания" нуля и доп. зануления в розетках.
Некоторые "электрики" еще до хрена чего говорят... Например поставить АВ 100А вместо 10А, провести разводку кабелем 2x0.75; что под гипсокартон гофра не нужна, а в стенах без нее никак, и т. д...
19vit73 написал :
в нормальном режиме вырубаться не будет, а при появлении тока утечки должно вырубиться...
Именно так.
Разумеется, защитный ноль ("земля") должен идти отдельной, третьей жилой кабеля, в щите подключаться к шине РЕ (PEN) щита, а в розетке - к защитному контакту, и никаких контактов РЕ с N после счетчика и УЗО быть не должно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Если появился ток утечки - УЗО ОБЯЗАНО вырубиться. Иначе это будет электрический стул, который тихо ждёт своего часа... И не забывайте пункты ПУЭ-7 1.7.131 и 1.7.132...