Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 14.12.2006 Нижний Новгород Сообщений: 128
#1192604

От стояка запитана кухня и гостевой туалет. Разводка 25 мм. ПП трубы, к потребителям 20 мм. если открывать полностью краны в кухне и туалете, то давление заметно падает.

Замеряли давление после редуктора - 2.5 кг., непосредстваенно на стояке - 5.5 кг. Промыли фильтр грубой очистки, очитстили от ржавчины патрубок от счётчика к редуктору (железяка ржаветь начала) - поднялось давление до 3.5 кг.

Но всё-таки гуляет давление (после редуктора от 2.5 до 4 ) Подозреваю, что зависит от того, как соседи воду разбирают...

Вопрос:

  1. Можно ли регулировать степень понижения давления редуктором (или КАК он должен понижать давление)?
  2. Почему скачет давление на стояке?

Спасибо...

Скорее всего проблема в домовой разводке \ лежаки,стояк\.Давление неплохое.Расхода не хватает.Или забиты трубы или запал вентиль. У соседей снизу-сверху как напор?От того ,что прочистили счетчик, давление врядли бы изменилось .Скорее всего скачки.Оно не зависит от сечения и во всех точках на одном уровне одинаково.Т.е. в сети и до редуктора одно и после редуктора и в разводке другое.Но в закрытом состоянии кранов.Можно поставить автоматический редуктор ,но вещь очень дорогая и массивная.Так что остается искать причину.Каков диаметр стояка,ваш этаж и кол-во этажей ?

MPrk написал :
Разводка 25 мм. ПП трубы, к потребителям 20 мм.

К сожалению, такая разводка не спасает от взаимного влияния потребителей (у меня такая же).
Как бы "протяженный в пространстве коллектор в ППР-разводке" (из советов Tehnik-San) при "тройниковой разводке", защишающий от взаимного влияния потребителей
образуется при основной трубе 40 мм (ну на крайняк, 32 мм - но без гарантии) - и потребителям 20мм.

MPrk написал :
что зависит от того, как соседи воду разбирают...

ИМХО, и это влияет.

MPrk написал :
(после редуктора от 2.5 до 4 )

А в динамике до редуктора как?

MPrk написал :
если открывать полностью краны в кухне и туалете,

А зачем полностью? Вам на кухне действительно нужна струя, чтобы брызги летели?
ИМХО, можно ограничить сечение на мойку, умывальник и тд
И оставить большое сечение только на ванну, душ, и водогрей....

Регистрация: 14.12.2006 Нижний Новгород Сообщений: 128

Итак, вести с полей...
Вчера не поленились и провели углублённые исследования проблемы.

  1. Померили давление на стояке - 5.5 кг.
  2. Померили давление при открытом кране - 4.6 кг
  3. Закрываем запорный вентиль, давление снова подскакивает до 5.5 кг
  4. Путём последовательного исключения нашли, что дурит редуктор.

Ситуация следующая: стояк-> редуктор -> манометр

А. При открывании запорного вентиля, после редуктора устанавливается давление 2.5кг, которое потом плавно (секунд за 20-30) растёт до 3,5-4 кг.
Б. При открывании вентиля давление падает до 1,5 кг.
Г. При закрывании вентиля давление с 1,5 кг медленно поднимается до 3,5 - 4 кг.

Думаю, что проблема в этом... Редуктор ведёт себя как-то нелинейно - налицо динамическое изменение давления.

Вопрос коллективному разуму: Является ли такое поведение редуктора нормальным? Можно ли что-либо в нём подкрутить?

ЗЫ К вопросу "зачем вам в кухне полный напор" - есть ещё вананя, где стоят те же редуктора...

MPrk написал :
ЗЫ К вопросу "зачем вам в кухне полный напор" - есть ещё вананя, где стоят те же редуктора...

отдльные редуктора?

BV написал :
ИМХО, можно ограничить сечение на мойку, умывальник и тд
И оставить большое сечение только на ванну, душ, и водогрей....

MPrk написал :
ПП трубы, к потребителям 20 мм. если открывать полностью краны в кухне и туалете, то давление заметно падает.

Кто паял ПП?
Могли наделать БУРТИКОВ в месте спайки излишне глубоко вдвигая трубу в фиттинг.

MPrk написал :
Является ли такое поведение редуктора нормальным?

Модель и фото редуктора в студию.....

Регистрация: 14.12.2006 Нижний Новгород Сообщений: 128

BV написал :
отдльные редуктора?

Типа да... На каждый стояк (ХВ и ГВ)*2 - гостевая клозета и кухня запитана от одного стояка, ванная - от другого.

BV написал :
Кто паял ПП?
Могли наделать БУРТИКОВ в месте спайки излишне глубоко вдвигая трубу в фиттинг.

Паяли сами, но заужений нет (делали всё, как по писанному и практически каждую пайку конролировали визуально :-)) )

BV написал :
Модель и фото редуктора в студию.....

Фото пришлю попозже (вчера не захватил фотоаппарат), хотя молжет быть найду общий план в закромах...

Кстати, прикол - после наших экзерциций счётчик перестал крутиться.
НО как законопослушные обыватели мы, путём битя в бубен и тыканья стерженьком в подвддящий штуцер заставили его ожить...

Слава Арзамасскому приборосторительному заводу!

у мну квартира на последнем, втором этаже...... ;-)
разводка воды из подвала на одном стояке с соседями снизу. Когда они кран открывают - при хорошем давлении в системе - напор уменьшается раза в два. С приходом лета у меня воды вобще нет. Возникла идея поставиьть себе после счетчика насос подкачки.... Это реально? и что посоветуете?

Регистрация: 14.12.2006 Нижний Новгород Сообщений: 128

Проблема решилась рублём (монетка такая). Экспериментальным путём выставили давление на атмосферу больше. Пришлось закрутить пружину по самое "немогу"
Итог: при открытии вентиля на стояке сразу даёт 3.5 кг. Потом медленно растёт до 4. Полностью открытый кран понижает давление на атмосферу относительно "начального" давления (2.5 кг).

Вот фотографии девайса.