#1194297

Привет всем,тяну канализацию от часттного дома к линии центральной канализации,труба желтая диам 110 толщина 3.4 мм ,глубина траншеи 2.0-2.2 м,мучают сомнения как она там себя поведет,собираюсь укладывать ее на песчаную подушку и сверху немного присыпать песком,дело в том что придется копать дорогу и времени чтобы провести все земляные работы по человечески очень мало,не раздавит её там в дальнейшем?

не чего не будет протромбовать желателльно пролить

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Доводилось делать.Да еще с пересечением высоковольтного кабеля.Инспектора над нами пол дня стояли пока не сделали так: слой щебня,слой песка,кирпичи выложили жолобом,проложили трубу,кирпичом закрыли жолоб,песок.И только когда немного забросали землей,допустили трактор и инспектора разошлись.

Трубу в желоб ложить нельзя.Кирпичи можно было положить после щебня.Пластиковая труба должна лежать в подушке из песка, а не на кирпичах.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Капитошка написал :
Да еще с пересечением высоковольтного кабеля.

Инспекторша из энергонадзора ,требовала только так.Копали "индейцы", воткнули отбойник в кабель,он проходил ниже канальи.

Мдааааа,че то я чугунку захотел)))