Ну, на счетчике много разного написано. Среди прочего написано "3х5А". Как я понимаю, он может работать и прямым включением, но в этом случае максимальный ток будет 5А. А через трансформаторы - соответственно до 200А.
Это смотря какой счетчик. Современные электронные (типа Меркурий 230R) можно программировать коэффициенты трансформации по току и по напряжению тем самым подключая к любому ТТ и ТН. Если индуктивный и коэффициент трансформации на счетчике не указан то умножайте.
Ну, если такие глобальные сомнения в технике столь примитивной, то берите тогда счетчик прямого включения, включайте его последовательно с официальным и рассеивайте свои сомнения. Сравнительный анализ враз отрезвляет самых жадных. Особливо тех, кто никак от советской халявы не отвыкнет
А в чем вообще прелесть этих счетчиков? Разумеется, если потребляемый ток более 100 А, другого выхода нет, ведь прямоточные только до 100 А. Но ведь ТТ бывают 75/5, 50/5 и т.д?
Просто написал :
Разумеется, если потребляемый ток более 100 А, другого выхода нет,
Именно в этом и прелесть. ТТ 30/5 - 100/5 на 0.4 кВ нужны в основном для амперметров. А вот на высоких напряжениях по другому никак. И трансформаторы напряжения нужны ещё к тому же, 10 000/100 например, если напряжение 10 кВ.
Рупрехт написал :
Если две то (Ктт=200/5=40) 40*0,01=0,4 , если одна то на 4.
А этого я не понял. Счетчик при прямом включении всё равно должен считать с "коэффициентом", равным единице, независимо от количества запятых?
Рупрехт написал :
Правильно надо и подключать , согласно схеме на обратной стороне крышки клеммника + еще снять векторную диаграмму, чтобы убедится ,что все ОК.
Подключение там довольно простое. Единственно, что меня смущает - не влияет ли последовательность фаз на работу счетчика?
Скажите, пожалуйста, когда на ТТ указывается класс точности 0.5S это означает что он совместим только с электронными счетчиками или что-то другое?
Подскажите как правильно вводить запрос типа "трансформатор тока" в поиск, чтобы он показывал результат не отдельно для каждого слова, а только совмещенное. (функция И, а не ИЛИ). Спс.
Извините, не понятно
Информации в сети достаточно, поленился поискать. С первым замечанием разобрался, а вот на второй ответа не нашел. Существуют же СЭ3 (индукционные) трансформаторного типа. Смысл?
Ещё как влияет. У индукционного счётчика при неправильном чередовании фаз самоход начинается в большинстве случаев.
Просто написал :
Это
Потому, что улучшение точности трансформатора тока с ~1,5 до 0,5 % в диапазоне токов, для которого у индукционного счётчика погрешность около 5% практически не влияет на точность системы измерения, состоящей из счётчика и ТТ, вычисляемой как среднеквадратичное погрешностей (корень из суммы квадратов). Нет никакой практически разницы, 5,7% или 5,2% суммарная погрешность. Потому и применяют ТТ класса 0.5S с электронными счётчиками, у которых и чувствительность выше, и диапазон токов расширен в сторону малых значений.
rele_svg написал :
У индукционного счётчика при неправильном чередовании фаз самоход начинается в большинстве случаев.
За счет чего? За счет изменения направления вращения поля? Тогда счетчик должен будет в обратную сторону крутиться, только это не электродвигатель и вращаться у него не получится в обратную сторону. А что будет, если через счетчик пропустить только одну фазу? Не запустится?
avmal написал :
За счет чего? За счет изменения направления вращения поля?
Компенсация самохода при регулировке счётчика производится для нормального чередования фаз.
avmal написал :
Тогда счетчик должен будет в обратную сторону крутиться,
Нет. Зависит от того, как выставишь компенсирующие магниты. Может прямо, может и обратно.
avmal написал :
и вращаться у него не получится в обратную сторону
Если нет стопора - ничто ему не мешает
avmal написал :
А что будет, если через счетчик пропустить только одну фазу? Не запустится?
Фазу чего? Один ток? Одно напряжение? В каких комбинациях? Сколько элементов у счётчика? Соответственно ответ неоднозначен.
кныш написал :
Влияет от того что если перепутать хотя бы на одном ТТ "начало" и "конец" обмоток а от направления не влияет
Влияет. А уж на ТТ концы путать - за это наказывают. Рублём.
кныш написал :
У индукционных счетчиком в любом случае самоход присутствует и нормируется
Он должен быть скомпенсирован при изменении напряжения в пределах 80-110%. В норме его быть не должно. Да, допускается 1 оборот за 10 минут, если склероз не подводит.
ГОСТ 6570-96 написал :
6.15 Самоход. Диск счетчика не должен совершать более одного полного оборота при отсутствии тока в токовой цепи и при любом напряжении от 80 до 110% номинального.
rele_svg написал :
Зависит от того, как выставишь компенсирующие магниты. Может прямо, может и обратно.
rele_svg написал :
Он должен быть скомпенсирован при
rele_svg написал :
У индукционного счётчика при неправильном чередовании фаз самоход начинается в большинстве случаев.
Все это потребителю по-барабану, это все должны уменьшать и загонять в пределы поверочные орг-ции. Потребителю важно чтобы стояло клеймо как гарантия что счетчик не будет врать показания при его правильном подключении.
Ким написал :
должны уменьшать и загонять в пределы поверочные орг-ции.
Ремонтные. При поверке вскрытие не производится. Токмо заключение о годности средства измерения делается, и , соответственно, свидетельство о поверке и клеймо госповерителя, или извещение о непригодности.
Ким написал :
при его правильном подключении.
Вот именно. Правильном, а не с обратным чередованием фаз и перепутанными трансформаторами тока. Вариант правильного включения счётчика один. Все остальные - нет
rele_svg написал :
Если нет стопора - ничто ему не мешает
Т.е. при изменении чередования фаз счетчик будет стоять?
rele_svg написал :
Фазу чего? Один ток? Одно напряжение? В каких комбинациях?
Фазу питающей трехфазной сети. Напряжение у нас только фазное или линейное - какое вам больше нравится, а ток зависит от нагрузки. Так, что в данном случае ваши вопросы были излишними, если учесть, что ноль, подключенный к счетчику, мы не трогаем и не обсуждаем. Надо было просто ответить однозначно на заданный вопрос.
avmal написал :
Надо было просто ответить однозначно на заданный вопрос.
Ответьте однозначно "Да" или "нет" на вопрос "ВЫ перестали пить коньяк по утрам?"
avmal написал :
А что будет, если через счетчик пропустить только одну фазу?
avmal написал :
Фазу питающей трехфазной сети. Напряжение у нас только фазное или линейное - какое вам больше нравится, а ток зависит от нагрузки.
Извините, в вашей терминологии запутаться, как два пальца.. Вопрос не поставлен,или поставлен некорректно. Отвечать не на что. Как один из вариантов подачи "одной фазы": к счётчику подведён ток фазы А, в остальных фазах тока нет и напряжение ВС (ну, оборвался проводок). Счётчик стоит.
avmal написал :
Т.е. при изменении чередования фаз счетчик будет стоять?
Будет самоход. Если нет стопора, то может и в обратную сторону, может и в прямом направлении. О самоходе можно говорить при отсутствии тока в последовательных обмотка счётчика, не правда ли?
rele_svg написал :
Как один из вариантов подачи "одной фазы": к счётчику подведён ток фазы А, в остальных фазах тока нет и напряжение ВС (ну, оборвался проводок). Счётчик стоит.
Других вариантов и быть не может, если не начать последовательно называть подключенную фазу сначала А, потом В, потом С ... И счетчик стоять не будет, если на выходе его между фазой ( любой ) и нулем подключена нагрузка.
rele_svg написал :
Если нет стопора, то может и в обратную сторону, может и в прямом направлении.
Т.е. при наличии стопора и при одном из вариантов перефазировки счетчик будет стоять?
rele_svg написал :
Ответьте однозначно "Да" или "нет" на вопрос "ВЫ перестали пить коньяк по утрам?"
rele_svg написал :
ГОСТ 6570-96
6.15 Самоход. Диск счетчика не должен совершать более одного полного оборота при отсутствии тока в токовой цепи и при любом напряжении от 80 до 110% номинального.
1.При отключении тока через последовательные обмотки. Не более одного оборота и остановиться.
2.При подаче напряжения допускают сдвиг диска и его остановку. Не более чем на оборот. И стать как вкопанный
rele_svg написал :
Как один из вариантов подачи "одной фазы": к счётчику подведён ток фазы А, в остальных фазах тока нет и напряжение ВС (ну, оборвался проводок). Счётчик стоит.
Если трехфазный счётчик подключить в однофазную сеть - он будет нормально вращаться. Проверено на личном опыте.