Трехфазный счетчик подключен через трансформаторы тока. На них написано 200/5. Правильно ли я понимаю, что показания счетчика нужно умножать в 40 раз?

2Донт Паник А на счетчике что написано?

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее

Ну, на счетчике много разного написано. Среди прочего написано "3х5А". Как я понимаю, он может работать и прямым включением, но в этом случае максимальный ток будет 5А. А через трансформаторы - соответственно до 200А.

Регистрация: 22.01.2009 Запорожье Сообщений: 227

Это смотря какой счетчик. Современные электронные (типа Меркурий 230R) можно программировать коэффициенты трансформации по току и по напряжению тем самым подключая к любому ТТ и ТН. Если индуктивный и коэффициент трансформации на счетчике не указан то умножайте.

Счетчик индуктивный. Я уже и сам понял, что умножать надо. Вопрос - на сколько?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2522

На коэффициент трансформации, естественно... Транс 200/5 Ампер, следовательно 200 разделить на 5 - как раз и будет 40.

Просто, если на 40 умножать, то он как-то многовато мотает. Вот я и подумал, может, не всё так просто с этими трансформаторами тока.

Ну, если такие глобальные сомнения в технике столь примитивной, то берите тогда счетчик прямого включения, включайте его последовательно с официальным и рассеивайте свои сомнения. Сравнительный анализ враз отрезвляет самых жадных. Особливо тех, кто никак от советской халявы не отвыкнет

Красивые у вас места, в Удмуртии.

Это да. У нас и флора уникальная - вечнозеленые помидоры.

Регистрация: 05.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 91

А в чем вообще прелесть этих счетчиков? Разумеется, если потребляемый ток более 100 А, другого выхода нет, ведь прямоточные только до 100 А. Но ведь ТТ бывают 75/5, 50/5 и т.д?

Просто написал :
Разумеется, если потребляемый ток более 100 А, другого выхода нет,

Именно в этом и прелесть. ТТ 30/5 - 100/5 на 0.4 кВ нужны в основном для амперметров. А вот на высоких напряжениях по другому никак. И трансформаторы напряжения нужны ещё к тому же, 10 000/100 например, если напряжение 10 кВ.

Просто написал :
А в чем вообще прелесть этих счетчиков?

Универсальность. Производит завод 1 тип счетчика на номинал 5А, а с помощью измерительных ТТ и ТН его можно использовать абсолютно везде.

  • Счетчик на 5А + ТТ наверняка по цене сопоставимы с 100А счетчиком.

Донт Паник написал :
что умножать надо. Вопрос - на сколько?

Сколько цифр после запятой? Если две то (Ктт=200/5=40) 40*0,01=0,4 , если одна то на 4.

Донт Паник написал :
не всё так просто с этими трансформаторами тока.

Правильно надо и подключать , согласно схеме на обратной стороне крышки клеммника + еще снять векторную диаграмму, чтобы убедится ,что все ОК.

Рупрехт написал :
Сколько цифр после запятой?

Одна.

Рупрехт написал :
Если две то (Ктт=200/5=40) 40*0,01=0,4 , если одна то на 4.

А этого я не понял. Счетчик при прямом включении всё равно должен считать с "коэффициентом", равным единице, независимо от количества запятых?

Рупрехт написал :
Правильно надо и подключать , согласно схеме на обратной стороне крышки клеммника + еще снять векторную диаграмму, чтобы убедится ,что все ОК.

Подключение там довольно простое. Единственно, что меня смущает - не влияет ли последовательность фаз на работу счетчика?

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 368

Донт Паник написал :
Счетчик при прямом включении всё равно должен считать с "коэффициентом", равным единице, независимо от количества запятых?

да

Донт Паник написал :
Единственно, что меня смущает - не влияет ли последовательность фаз на работу счетчика?

влияет,используйте указатель чередования фаз

Регистрация: 05.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 91

Скажите, пожалуйста, когда на ТТ указывается класс точности 0.5S это означает что он совместим только с электронными счетчиками или что-то другое?

  • Подскажите как правильно вводить запрос типа "трансформатор тока" в поиск, чтобы он показывал результат не отдельно для каждого слова, а только совмещенное. (функция И, а не ИЛИ). Спс.

класс точности 0.5S означает, что расширен диапазон токов ( в сторону малых токов), в котором ТТ работает в классе точности 0.5.

Просто написал :
совместим только с электронными счетчиками

  • как-то странно. С любыми счётчиками совместим. С индукционными - просто смысла маловато их ставить

Регистрация: 05.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 91

Извините, не понятно
Информации в сети достаточно, поленился поискать. С первым замечанием разобрался, а вот на второй ответа не нашел. Существуют же СЭ3 (индукционные) трансформаторного типа. Смысл?

Что конкретно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

Донт Паник написал :
не влияет ли последовательность фаз на работу счетчика?

Не влияет.

Регистрация: 05.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 91

Это

С индукционными - просто смысла маловато их ставить

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 368

2avmal
пункт 4.6.2.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

tetra75 написал :
2avmal

Что это? Я вроде не просил ...

avmal написал :
Не влияет.

Ещё как влияет. У индукционного счётчика при неправильном чередовании фаз самоход начинается в большинстве случаев.

Просто написал :
Это

Потому, что улучшение точности трансформатора тока с ~1,5 до 0,5 % в диапазоне токов, для которого у индукционного счётчика погрешность около 5% практически не влияет на точность системы измерения, состоящей из счётчика и ТТ, вычисляемой как среднеквадратичное погрешностей (корень из суммы квадратов). Нет никакой практически разницы, 5,7% или 5,2% суммарная погрешность. Потому и применяют ТТ класса 0.5S с электронными счётчиками, у которых и чувствительность выше, и диапазон токов расширен в сторону малых значений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

rele_svg написал :
У индукционного счётчика при неправильном чередовании фаз самоход начинается в большинстве случаев.

За счет чего? За счет изменения направления вращения поля? Тогда счетчик должен будет в обратную сторону крутиться, только это не электродвигатель и вращаться у него не получится в обратную сторону. А что будет, если через счетчик пропустить только одну фазу? Не запустится?

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 589

rele_svg написал :
Ещё как влияет.

Влияет от того что если перепутать хотя бы на одном ТТ "начало" и "конец" обмоток а от направления не влияет

rele_svg написал :
У индукционного счётчика при неправильном чередовании фаз самоход начинается в большинстве случаев.

У индукционных счетчиком в любом случае самоход присутствует и нормируется. При поверке счетчика в лаборатории - это один из первых пунктов проверки.

avmal написал :
За счет чего? За счет изменения направления вращения поля?

Компенсация самохода при регулировке счётчика производится для нормального чередования фаз.

avmal написал :
Тогда счетчик должен будет в обратную сторону крутиться,

Нет. Зависит от того, как выставишь компенсирующие магниты. Может прямо, может и обратно.

avmal написал :
и вращаться у него не получится в обратную сторону

Если нет стопора - ничто ему не мешает

avmal написал :
А что будет, если через счетчик пропустить только одну фазу? Не запустится?

Фазу чего? Один ток? Одно напряжение? В каких комбинациях? Сколько элементов у счётчика? Соответственно ответ неоднозначен.

кныш написал :
Влияет от того что если перепутать хотя бы на одном ТТ "начало" и "конец" обмоток а от направления не влияет

Влияет. А уж на ТТ концы путать - за это наказывают. Рублём.

кныш написал :
У индукционных счетчиком в любом случае самоход присутствует и нормируется

Он должен быть скомпенсирован при изменении напряжения в пределах 80-110%. В норме его быть не должно. Да, допускается 1 оборот за 10 минут, если склероз не подводит.

Подвёл склероз

ГОСТ 6570-96 написал :
6.15 Самоход. Диск счетчика не должен совершать более одного полного оборота при отсутствии тока в токовой цепи и при любом напряжении от 80 до 110% номинального.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10371

rele_svg написал :
Зависит от того, как выставишь компенсирующие магниты. Может прямо, может и обратно.

rele_svg написал :
Он должен быть скомпенсирован при

rele_svg написал :
У индукционного счётчика при неправильном чередовании фаз самоход начинается в большинстве случаев.

Все это потребителю по-барабану, это все должны уменьшать и загонять в пределы поверочные орг-ции. Потребителю важно чтобы стояло клеймо как гарантия что счетчик не будет врать показания при его правильном подключении.

Это мое мнение и я его не навязываю