rele_svg написал :
Как один из вариантов подачи "одной фазы": к счётчику подведён ток фазы А, в остальных фазах тока нет и напряжение ВС (ну, оборвался проводок). Счётчик стоит.
Если трехфазный счётчик подключить в однофазную сеть - он будет нормально вращаться. Проверено на личном опыте.
1.При отключении тока через последовательные обмотки. Не более одного оборота и остановиться.
2.При подаче напряжения допускают сдвиг диска и его остановку. Не более чем на оборот. И стать как вкопанный
rele_svg написал :
ГОСТ 6570-96
6.15 Самоход. Диск счетчика не должен совершать более одного полного оборота при отсутствии тока в токовой цепи и при любом напряжении от 80 до 110% номинального.
rele_svg написал :
Как один из вариантов подачи "одной фазы": к счётчику подведён ток фазы А, в остальных фазах тока нет и напряжение ВС (ну, оборвался проводок). Счётчик стоит.
Других вариантов и быть не может, если не начать последовательно называть подключенную фазу сначала А, потом В, потом С ... И счетчик стоять не будет, если на выходе его между фазой ( любой ) и нулем подключена нагрузка.
rele_svg написал :
Если нет стопора, то может и в обратную сторону, может и в прямом направлении.
Т.е. при наличии стопора и при одном из вариантов перефазировки счетчик будет стоять?
rele_svg написал :
Ответьте однозначно "Да" или "нет" на вопрос "ВЫ перестали пить коньяк по утрам?"
avmal написал :
Надо было просто ответить однозначно на заданный вопрос.
Ответьте однозначно "Да" или "нет" на вопрос "ВЫ перестали пить коньяк по утрам?"
avmal написал :
А что будет, если через счетчик пропустить только одну фазу?
avmal написал :
Фазу питающей трехфазной сети. Напряжение у нас только фазное или линейное - какое вам больше нравится, а ток зависит от нагрузки.
Извините, в вашей терминологии запутаться, как два пальца.. Вопрос не поставлен,или поставлен некорректно. Отвечать не на что. Как один из вариантов подачи "одной фазы": к счётчику подведён ток фазы А, в остальных фазах тока нет и напряжение ВС (ну, оборвался проводок). Счётчик стоит.
avmal написал :
Т.е. при изменении чередования фаз счетчик будет стоять?
Будет самоход. Если нет стопора, то может и в обратную сторону, может и в прямом направлении. О самоходе можно говорить при отсутствии тока в последовательных обмотка счётчика, не правда ли?
rele_svg написал :
Если нет стопора - ничто ему не мешает
Т.е. при изменении чередования фаз счетчик будет стоять?
rele_svg написал :
Фазу чего? Один ток? Одно напряжение? В каких комбинациях?
Фазу питающей трехфазной сети. Напряжение у нас только фазное или линейное - какое вам больше нравится, а ток зависит от нагрузки. Так, что в данном случае ваши вопросы были излишними, если учесть, что ноль, подключенный к счетчику, мы не трогаем и не обсуждаем. Надо было просто ответить однозначно на заданный вопрос.
Ким написал :
должны уменьшать и загонять в пределы поверочные орг-ции.
Ремонтные. При поверке вскрытие не производится. Токмо заключение о годности средства измерения делается, и , соответственно, свидетельство о поверке и клеймо госповерителя, или извещение о непригодности.
Ким написал :
при его правильном подключении.
Вот именно. Правильном, а не с обратным чередованием фаз и перепутанными трансформаторами тока. Вариант правильного включения счётчика один. Все остальные - нет
rele_svg написал :
Зависит от того, как выставишь компенсирующие магниты. Может прямо, может и обратно.
rele_svg написал :
Он должен быть скомпенсирован при
rele_svg написал :
У индукционного счётчика при неправильном чередовании фаз самоход начинается в большинстве случаев.
Все это потребителю по-барабану, это все должны уменьшать и загонять в пределы поверочные орг-ции. Потребителю важно чтобы стояло клеймо как гарантия что счетчик не будет врать показания при его правильном подключении.
ГОСТ 6570-96 написал :
6.15 Самоход. Диск счетчика не должен совершать более одного полного оборота при отсутствии тока в токовой цепи и при любом напряжении от 80 до 110% номинального.
avmal написал :
За счет чего? За счет изменения направления вращения поля?
Компенсация самохода при регулировке счётчика производится для нормального чередования фаз.
avmal написал :
Тогда счетчик должен будет в обратную сторону крутиться,
Нет. Зависит от того, как выставишь компенсирующие магниты. Может прямо, может и обратно.
avmal написал :
и вращаться у него не получится в обратную сторону
Если нет стопора - ничто ему не мешает
avmal написал :
А что будет, если через счетчик пропустить только одну фазу? Не запустится?
Фазу чего? Один ток? Одно напряжение? В каких комбинациях? Сколько элементов у счётчика? Соответственно ответ неоднозначен.
кныш написал :
Влияет от того что если перепутать хотя бы на одном ТТ "начало" и "конец" обмоток а от направления не влияет
Влияет. А уж на ТТ концы путать - за это наказывают. Рублём.
кныш написал :
У индукционных счетчиком в любом случае самоход присутствует и нормируется
Он должен быть скомпенсирован при изменении напряжения в пределах 80-110%. В норме его быть не должно. Да, допускается 1 оборот за 10 минут, если склероз не подводит.
rele_svg написал :
У индукционного счётчика при неправильном чередовании фаз самоход начинается в большинстве случаев.
За счет чего? За счет изменения направления вращения поля? Тогда счетчик должен будет в обратную сторону крутиться, только это не электродвигатель и вращаться у него не получится в обратную сторону. А что будет, если через счетчик пропустить только одну фазу? Не запустится?
Ещё как влияет. У индукционного счётчика при неправильном чередовании фаз самоход начинается в большинстве случаев.
Просто написал :
Это
Потому, что улучшение точности трансформатора тока с ~1,5 до 0,5 % в диапазоне токов, для которого у индукционного счётчика погрешность около 5% практически не влияет на точность системы измерения, состоящей из счётчика и ТТ, вычисляемой как среднеквадратичное погрешностей (корень из суммы квадратов). Нет никакой практически разницы, 5,7% или 5,2% суммарная погрешность. Потому и применяют ТТ класса 0.5S с электронными счётчиками, у которых и чувствительность выше, и диапазон токов расширен в сторону малых значений.
Извините, не понятно
Информации в сети достаточно, поленился поискать. С первым замечанием разобрался, а вот на второй ответа не нашел. Существуют же СЭ3 (индукционные) трансформаторного типа. Смысл?
Скажите, пожалуйста, когда на ТТ указывается класс точности 0.5S это означает что он совместим только с электронными счетчиками или что-то другое?
Подскажите как правильно вводить запрос типа "трансформатор тока" в поиск, чтобы он показывал результат не отдельно для каждого слова, а только совмещенное. (функция И, а не ИЛИ). Спс.
Рупрехт написал :
Если две то (Ктт=200/5=40) 40*0,01=0,4 , если одна то на 4.
А этого я не понял. Счетчик при прямом включении всё равно должен считать с "коэффициентом", равным единице, независимо от количества запятых?
Рупрехт написал :
Правильно надо и подключать , согласно схеме на обратной стороне крышки клеммника + еще снять векторную диаграмму, чтобы убедится ,что все ОК.
Подключение там довольно простое. Единственно, что меня смущает - не влияет ли последовательность фаз на работу счетчика?
Просто написал :
Разумеется, если потребляемый ток более 100 А, другого выхода нет,
Именно в этом и прелесть. ТТ 30/5 - 100/5 на 0.4 кВ нужны в основном для амперметров. А вот на высоких напряжениях по другому никак. И трансформаторы напряжения нужны ещё к тому же, 10 000/100 например, если напряжение 10 кВ.
А в чем вообще прелесть этих счетчиков? Разумеется, если потребляемый ток более 100 А, другого выхода нет, ведь прямоточные только до 100 А. Но ведь ТТ бывают 75/5, 50/5 и т.д?
Ну, если такие глобальные сомнения в технике столь примитивной, то берите тогда счетчик прямого включения, включайте его последовательно с официальным и рассеивайте свои сомнения. Сравнительный анализ враз отрезвляет самых жадных. Особливо тех, кто никак от советской халявы не отвыкнет
Это смотря какой счетчик. Современные электронные (типа Меркурий 230R) можно программировать коэффициенты трансформации по току и по напряжению тем самым подключая к любому ТТ и ТН. Если индуктивный и коэффициент трансформации на счетчике не указан то умножайте.
Ну, на счетчике много разного написано. Среди прочего написано "3х5А". Как я понимаю, он может работать и прямым включением, но в этом случае максимальный ток будет 5А. А через трансформаторы - соответственно до 200А.