Добрый вечер, уважаемые мастера!
Прошу Вашего совета. В одной из комнат имеется всего одна(!) розетка.Планирую сделать несколько.Я накидал схемку, извиняюсь за непрофессиональность... Возможно ли так делать??? Или как это должно выглядеть грамотно??? Прошу рассмотреть вариант именно с одной имеющейся розеткой.
Лишь бы кабель был не более или менее 2.5мм и аппаратура зашиты 16а макс. В или С, если нет чего то необычного дома, на этих розетках. Что лучше решить на месте с профи мнтажником. Если он внушает доверие.
Всем спасибо!
Да,кабель 2,5 мм, из аппаратуры: двд, телек...-короче стандартное.
А по поводу "грамотно выполнить соединения"-в данном случае чем будет лучше???
Когда две, в крайнем случае три розетки РЯДОМ - шлейфом терпимо, если крепление жил провода винтом и нагрузки мелкие. А так - только через соединительную коробку с клеммной колодкой. Можно от одной коробки кучу проводов, можно несколько коробок.
И никаких клемм "Ваго", если делаете ДЛЯ СЕБЯ, а не для человека из личного чёрного списка. Неизвестно, что завтра засунут в эту розетку.
Ваги с трудом терпимы на свет... И то не когда по 15 и более светильников.
А зачем две коробки? Ставим розетки, все провода от левых контактов собираем в кучу, и к левому проводу имеющейся проводки. Все провода от правых контактов - аналогично к правому. Соединять - за неимением спецоборудования - качественной скруткой, лучше пропаянной.
Abcent написал :
В моём случае это будет выглядеть так?
Подвод - первая коробка - от неё отводы на розетки и отвод на другую коробку - от другой коробки разводка на розетки...
Слева фаза (чёрный либо коричневый проводник), справа нейтраль (синий проводник), защитный контакт - жёлто-зелёный проводник.
Если провод не имеет цветовой маркировки - нанесите её в коробках обязательно, в розетках тоже.
И в коробках каждый цвет собрать в кучу.
mww08 написал :
Цитата:
Сообщение от Abcent
Я и хотел все скрутки поместить в подрозетниках
Я бы тоже так сделал.
Сделали бы СКРУТКИ в подрозетнике мои электрики - вылетели бы с работы, опережая собственный визг. Притом по статье.
Сделайте одну большую коробку с клеммными колодками или там с пропайкой. Отдельную. Неужели не сможете никак её декоративно замаскировать (в смысле не слоем штукатурки)?
2mww08
Вот и я тоже так думаю. Звонил товарищу, у которого недавно закончился ремонт- у него именно так. Делали наёмные ребята, через знакомых. Так что косячить им смысла, думаю, нет.
Не о скрутках речь. Речь о месте развевления. В распаячных коробках или в подрозетниках. Тут на соседней ветке Kamikaze проводил испытания скрутки пропаяной. Результаты приемлемые. Я бы, конечно, использовал сварку, хотя стаж и опыт работы с паяльником огромен.
hommar написал :
никто не предупредил человека про алюминий/медь?!
mww08 написал :
Стоит на это обратить особое внимание
Да, спасибо. Я об этом знаю. Имеющаяся розетка на алюминии. Сначала не глянул, купил медь 10 м. Придётся купить алюминий. А вообще это очень критично? Просто видел в нескольких местах соединения подобным образом...Но у себя хочу сделать нормально!
не надо выбрасывать. соединяйте винтами, меж проводов - стальные или бронзовые/латунные шайбы. Чтобы медь с алюмишкой не соприкасалась. (вот и способ соединения выбрали)
Нет, выбрасывать не буду конечно! Только что пришёл с магаза и прикупил алюминий...А медь в хозяйстве пригодится! Также прикупил клемные колодки, так что заканчиваю штробление и приступаю к монтажу.:yu
Одинец написал :
И никаких клемм "Ваго", если делаете ДЛЯ СЕБЯ, а не для человека из личного чёрного списка. Неизвестно, что завтра засунут в эту розетку.
Как я понял, для защиты от этого самого "неизвестно", засунутого в розетку, автоматы соответствующего номинала вы не устанавливаете?
Не забывайте, что автоматы не защищают клеммы от ухудшения контакта и нагрева, они защищают их только от перегрузки. Если контакт ухудшился по какой-либо причине, клемма будет греться, пока не прогорит изоляция на PE и не сработает УЗО. А если его нет, то КЗ, которое произойдёт при замыкании на PE, может поджечь изоляцию (особенно если автомат АЕ - скорее провод отгорит и КЗ прекратится,чем он сработает). Поэтому соединения должны быть очень надёжными.
dinamit007 написал :
автоматы не защищают клеммы от ухудшения контакта и нагрева, они защищают их только от перегрузки.
Как вы добиваетесь ухудшения контакта неподвижного плоскопружинного сжима? У меня пока это не получается. Может я что-то не так делаю? И клеммы у меня не греются при номинальных токах ... Может надо увеличить номинал автомата?
2Abcent Соедините все розетки последовательно, а не "звездой", как планируете, и у вас отпадет необходимость в каких-либо дополнительных соединениях и, тем более, в распаечных коробках. Небольшой перерасход кабеля вас не убъет.
Одинец написал :
А потом начнутся перестановки мебели, кочевание мощной нагрузки... да мало ли что. Вплоть до попадания в кабель буром. Вот весело будет.
О жизни. Я ведь не только офисной работой занимаюсь, а ещё и несколько сотен обьектов от Выборга до Колпина веду. Приходилось с электриками в самых разных ситуациях работать. И убеждаюсь, что надо искоренять малейшие предпосылки. Даже инструкция, утверждённая генеральным: писана, но не читана. Читана - значит, не понята. Понята - значит неправильно. Но это организация с должностными лицами, где есть кому следить и за правильностью эксплуатации.
А дома человек, не особо сведущий, почитает советы здешних "упрощенцев", "творчески" добавит своё - и готово... И кого он потом будет бить ногами?
Что можно советовать понимающему человеку - упаси Боже тому, кто задаёт вопрос на азбучной стадии. Когда нарушаешь ПУЭ, то его надо соблюдать особо тщательно - вот такой парадокс...
В отличие от некоторых, удалась.
Я ни разу не горел (тьфу-тьфу-тьфу) ни дома, ни на работе. И не хочу, чтобы это было с кем-то из обитателей форума.
И я не голый теоретик: п. 1.2.9 ПТЭЭП не забыли? А реанимационный комплекс оказывать на практике (в смысле, на реальном двухсотом) - как, понравилось? Хочется ещё?
А только в моём квартале с моего детства я помню 5 сгоревших домов + 3 в соседних, если считать и детсадовские здания. Из восьми - 6 по электрике, от "козы" проводки до масляного радиатора, один по печи (растопляли спьяну бензином) и один поджог.
Вот и думайте те, кто хочет "попроще": а стоит ли так делать? Ваша безопасность - Ваше личное дело.
Одинец написал :
только в моём квартале с моего детства я помню 5 сгоревших домов + 3 в соседних, если считать и детсадовские здания. Из восьми - 6 по электрике, от "козы" проводки до масляного радиатора, один по печи (растопляли спьяну бензином) и один поджог.
Тяжелое детство?
Только при чем здесь ваша автобиография с несчастливым детством и счастливым будущим при обсуждении способов установки дополнительных розеток?
avmal написал :
Только при чем здесь ... при обсуждении способов установки дополнительных розеток?
А при чём здесь смайлики, я их в ПУЭ что-то не помню?
А если без шуток и взаимной пикировки, то:
Тот, кто отвечал за всё от и до и кто видел последствия, должен понимать - шутливые советы для тех, кто понимает, теми кто НЕ ОЧЕНЬ понимает, будут восприняты всерьёз. И с вдохновением творчески дополнены.
И так Россия - страна сплошной халявы, всё норовят сделать абы censored (синоним Отвязались). Поэтому, если делаешь для себя, любое упрощение очень чревато. Это гадство имеет свойство накапливаться, а потом - получите. Уж если на полном серьёзе скрутки упомянули...
Конечно, если для типа успешного бизнеса - тогда сгорбленно и со слезопролитием приношу глубочайшие извинения. Там и скрутка меди с алюминием сойдёт.
Помогите разгадать проблему. Проводка по квартире алюминиевыми проводами сечением 2,268мм2.
На щитке у счетчика пробка автомат 16А. И эту пробку часто выбивает, включенная мощность при этом бывает 150Вт. Какая может быть причина?
sergey_sav написал :
А почему сразу "г**" проводка? А сама пробка, а её ненадлежащий контакт в стакане () отметаем?.
Действительно, проверил пробкодержатель и оказалось, его резьбовая часть слабо прилегала к пластине клеммы. Расклинил медным проводом, затянул винты клемм, все почистил. Включил нагрузку 3,5кВт-держит.
Люди помогите! Хотим переместить разетки в квартире.
Дом старый, вся проводка Al. Купили кабель АВВГ 2х2.5, почитала характеристику:
Жила - алюминиевая класса 1 или 2.Изоляция - ПВХ пластикат. Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется зелено-желтой расцветки.
Вопрос: подходит ли этот кабель если у нас нет заземления, а только фаза и ноль, или это одно и тоже что написано в инструкции?
И еще вопрос, как лучше разводку сделать с помощью клеммов см рис 1 и 2, (хотим из 1 розетки сделать 2)?
И еще хотела уточнить, какой размер клеммов лучше приобрести?
OKsik написал :
как лучше разводку сделать с помощью клеммов см рис 1 и 2, (хотим из 1 розетки сделать 2)?
Лучше отмести оба варианта, как ненадёжные. Три провода скрутили вместе и вставили в указанный клемник с одной стороны и затянули скрутку двумя винтами. Рамер клемника определите скруткой, чтобы входила достаточно плотно в отвестие.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
По поводу меди с алюминием, внесу свои пять копеек. В 1996 году менял ввод до счетчика и счетчик. Старая домовая проводка из алюминия, срастил ее с медным проводом в коробке сделав обычную скрутку. Недавно менял счетчик, переделывал скрутку - все нормально, нет никаких следов нагрева и т.д. Тут кто-то из Москвы советовал сменить проводку алюминиевую....
Маленький совет из моей практики: клеммы, такие как на фото, ни в коем случае не ставьте полиэтиленовые! Только полиамидные (они на ощупь не мяконькие, а твёрдые). И непрозрачные.
Одинец написал :
Маленький совет из моей практики: клеммы, такие как на фото, ни в коем случае не ставьте полиэтиленовые! Только полиамидные (они на ощупь не мяконькие, а твёрдые). И непрозрачные.
__________________
Полностью согласен! Но качество внутренних металлических частей оставляет желать лучшего. Настолько все тонкое и дрыслявое, что невольно возникает мысль о китайском происхождении клемм.
P/S в продаже попадались лишь ПЭ.
Одинец написал :
Маленький совет из моей практики: клеммы, такие как на фото, ни в коем случае не ставьте полиэтиленовые! Только полиамидные (они на ощупь не мяконькие, а твёрдые). И непрозрачные.
Блин, уже поставила прозрачные... На месте соединения проводов стоит короб распределительный, есть возможность заменить клеммы....но и эти мне дались с трудом, не думала что ал провода так легко гнутся. Может прозрачные клеммы не так критично? Или всеж заменить?
OKsik написал :
Может прозрачные клеммы не так критично? Или всеж заменить?
А в двери у Вас стоит замок "слёзы Москвы", который открывается отвёрткой, или всё же что-либо нормальное, и не один? А зачем? Замок же есть, дверь закрывает...
На полиэтиленовых - обычно ещё и латунь дряннейшая, резьба тянется, а то и рвётся. Малейший нагрев (60 градусов достаточно) - и полиэтилен поплыл, и получите "козу"...