Добрый день: купил котел навесной б/у. Отопление в норме, проблема с подогревом воды, включается только при хорошем давлении. Что можно предпринять? Мембрана заменена, может кто подскажет. Буду благодарен

Регистрация: 07.01.2009 Тирасполь Сообщений: 342

У вас плохо функционирует датчик протока ГВС. Либо засрался, либо ржавчиной покрылся. В любом случае либо поменять сам датчик, либо открывать и чистить свой.

Регистрация: 11.05.2009 Константиновка Сообщений: 12

Спасибо за совет, перезвонил продавцу, говорит что не может быть, надо просто его удлинить как то, короче не знаю даже, а подскажите, еще варианты могут быть. 18 квт не мало? Влияет на проблему? Заранее благодарю

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Развод. 18 Квт. вполне достаточно. А так причин может быть три - датчик потока, который дает котлу команду на переключение в режим ГВС, трехходовой клапан, который переключает поток теплоносителя с контура отопления на вторичный теплообменник ГВС, и датчик температуры ГВС (NTC). Неисправность любого из трех устройств может привести к Вашей проблеме. Если вышесказанное Вам мало о чем говорит, то вызовите специалиста, дешевле встанет. Настенные котлы наворочены внутри не хуже персонального компьютера.

Регистрация: 07.01.2009 Тирасполь Сообщений: 342

dmvt1 всё верно, но отчасти: Автор написал, что включается только при сильном напоре воды, следовательно можно сделать вывод, что 3-х ходовой и датчик температуры здесь ни причём.
А вот датчик протока - самое то!
Датчики протока бывают разные по принципу действия: на основе датчика Холла, просто контактная группа. На основе датчика Холла также бывают 2-х типов: "вертушки" - в потоке воды вращается вертушка и в зависимости от количества импульсов передаваемых на датчик, котёл регулирует температуру. Такие датчики самые капризные, т.к. вертушка покрывается ржавым налётом и очень туго вращается, либо изнашиваются посадочные места, и тогда только замена датчика.
Но есть и другой тип: в потоке воды устанавливается магнитная заслонка, когда появляется поток воды, он её поднимает, и датчик размыкается, котёл греет воду, когда проток прекращается, заслонка падает в исходное состояние, и тогда котёл прекращает греть воду. Такие датчики не прихотливы, и их чистить нужно очень редко.

Регистрация: 11.05.2009 Константиновка Сообщений: 12

Смысл вот в чем: продавец дал год гарантии, но лишних телодвижений делать не желает (говорит что главное что он должен нагревать воду до 60 град.за 3 мин., а то что пол куба воды при этом тю-тю, его не катит хотя ввозит котлы б/у уже 6 лет. Теперь буду его напрягать, пусть чинит. Спасибо огромное за помощь и удачи Вам

Регистрация: 11.05.2009 Константиновка Сообщений: 12

А такой, ну магнитный, подойдет к моему котлу?

Регистрация: 07.01.2009 Тирасполь Сообщений: 342

Да дело не в том, что подойдёт или нет, дело в том какой у вас установлен. желательно бы фото внутренностей котла.
Кстати, посмотрите по инструкции какой минимальный расход воды должен идти через котёл. А то понятия напора большого и маленького могут быть разные.

Регистрация: 11.05.2009 Константиновка Сообщений: 12

Вот, самое главное! Инструкции то и нет. Фото попробую вложить..

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Дайте точную модель котла, а там мы сами все найдем. На Junkers документация не проблема. Это не какой нибудь китай безымянный.

Регистрация: 11.05.2009 Константиновка Сообщений: 12

Спасибо, завтра постараюсь узнать, под крышкой фольгированая табличка наполовину оборвана, там скорее была модель. Но я выясню. Еще раз благодарю за оказаное внимание, у нас все ноль внимания, продали и делу конец

Для 2-х точек потребителей ГВС желательно котел на 24 кВт и вы получите примерно 14 литров горячей воды в минуту

Регистрация: 11.05.2009 Константиновка Сообщений: 12

Табличка наполовину оборвана, сохранились обрывки фраз... последнее: (...VR18 AME 23S0015 (возможно что первая буква ...WR18...) Вобщем если поможете , ребята с меня магар)))

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Первое, что можно сказать сразу - меняйте тонкую газовую подводку на толстую, иначе никогда нормальной мощности ( а это актуально на ГВС) не получите.

Регистрация: 07.01.2009 Тирасполь Сообщений: 342

Зайдите вот сюда
Там вам помогут больше чем здесь

Регистрация: 11.05.2009 Константиновка Сообщений: 12

Понял, спасибо, а мою модель нельзя по фото вычислить?