Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1197587

Господа мастера, простите, великодушно, за дебильные вопросы, но помогите, мне “блондинке” разобраться с водопроводом

Исходные данные: дом – 9ти этажн., старый, последний этаж. Подключать планируется 3 смесителя (2 - ванная, 1 – кухня), унитаз, посудомойку, стиралку, накопительный водонагреватель.
Читая форум, рассматривая альбомы, составила такую последовательность подключения:ХВС:
Вх.кран - грязевик – счетчик – обр.клапан – фильтр тонкой очистки – редуктор – коллектор – предохранительный клапан

ГВС:
Вх.кран – грязевик – счетчик – обр.клапан – фильтр тонкой очистки – редуктор – вход от бойлера с краном на нем – коллектор – заглушка.

Трубы к внутренним потребителям:
ПП Aquaterm Stabi 16 мм (одинаковый и на ГВ, и ХВ, чтобы случайно не перепутали при монтаже). На окончания труб (ведущих к коллектору) – переходник 16х1/2” с внутр.резьбой, а дальше через американку ВР-НР 1/2” – к коллектору FAR (Хромированный регулирующий проходной коллектор FAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР) FK 3824 3412)

Вопросы:

  • Правильная ли последовательность подключения на стояках?
    • Чем между собой соединяются девайсы на узле (т.е. что явл-ся присоединительным элементом между напр. фильтром и редуктором, редуктором и коллектором и тд). Они д.б. съемные или нет?
    • Описанный выше способ соединения труб ПП с коллектором правильный или нет? И с резьбами я ничего не попутала?, в т.ч. на коллекторе?
    • Предохранительный клапан на ХВС: в каталоге FAR видела только на 1/2” и 3 или 6 бар. Какой нужно (вроде 3 мало, а 6 – нормально или много?) и через какой девайс его стыковать с коллектором на 3/4”?
    • Важна ли последовательность подключения потребителей к выходам коллектора?
    • Если ставить кран с сервоприводом для защиты от протечек, то в какое место указанной последовательности: сразу после обратного клапана?
    • Реально ли это все поместить в шкаф шириной 44 см и глубиной 30 см?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

NNSA написал :
ХВС:
Вх.кран - грязевик – счетчик – обр.клапан – фильтр тонкой очистки – редуктор – коллектор – предохранительный клапан

Предохранительный клапан ставить после выхода на водогрей.
Я только скомпоновал у себя, для определения мест крепежа - конструкция тяжёлая получается.

NNSA написал :
Предохранительный клапан на ХВС: в каталоге FAR видела только на 1/2” и 3 или 6 бар. Какой нужно (вроде 3 мало, а 6 – нормально или много?) и через какой девайс его стыковать с коллектором на 3/4”?

Забудьте про него.Он не нужен.А на бойлере есть свой клапан.