Мастер вешает УЗО. Вообще вход должен быть сверху, выход снизу, но длина не позволяет.
ВОПРОС: наоборот можно? Вход снизу - выход сверху? СРОЧНО ХЭЛП! он уже в щитке... но сомневается...
У электронных есть фича: при обнаружении утечки дифференциальный усилитель блокируется. Т. е. он продолжает выдавать напряжение на электромагнит. До тех пор, пока этот самый электромагнит не сработает, отключив таким образом усилитель.
Таким образом авторы конструкции хотели повысить надежность. Но...
Я два раза второпях перепутал вход и выход на дифавтоматах. Первый раз ИЭК, второй раз ЭКФ.
Так вот, при нажатии кнопки Тест ИЭК начал трещать. Трещал до тех пор, пока я не обрубил ввод. После этого он перестал выключаться по утечке - что-то заело в механике. То есть нажимаю Тест, а он так и трещит (уже включен правильно).
ЭКФ же в такой ситуации потрещал секунды две (я просто не успел за это время предпринять каких-либо активных действий), затем с оглушительным грохотом и дымом взорвался.
Он долго валялся в ящике, затем мне стало интересно и я вскрыл электронный модуль. Катушка напрочь сгорела и сплавилась, а управляющий ключевой транзистор разлетелся в пыль.
Вывод - эти элементы работают в запредельных режимах. Сколь-нибудь долго они работать не могут. Если по какой-то причине у дифа не сработает механика, он просто выйдет из строя, не отключив при этом цепь.
Опасная однако штука...
dmitriev01 написал :
хорошим электронным УЗО без разницы
Питание схемы усилителя берётся с верхних губок. В этом и разница. Добавляется, пусть небольшое, время необходимое для выхода на режим устройства питания и собственно схемы при включении УЗО на повреждение. Или на человека .
Sonic написал :
Вывод - эти элементы работают в запредельных режимах. Сколь-нибудь долго они работать не могут.
Кстати, точно так же устроен ДПН - датчик перенапряжения - провокатор УЗО. Выдерживает 380 вольт 0.5 сек, максимум 1 сек. Только производитель об этом не пишет.
Поэтому серьезные фирмы ДПН не производят.
Sonic написал :
Вывод - эти элементы работают в запредельных режимах. Сколь-нибудь долго они работать не могут.
dmitriev01 написал :
хорошим электронным УЗО без разницы сторона подключения,"MOELLER",монтирую лет шесть,и так и так ,где как удобно,все электронные.......
Подтверждаю,ни одно не сгорело!Тьфу-тьфу-тьфу,чтоб не сглазить.
dmitriev01 написал :
хорошим электронным УЗО без разницы сторона подключения,"MOELLER",монтирую лет шесть,и так и так ,где как удобно,все электронные.......
2Smily Да Вы что,какая механика??? Оно у нас за 45$ продаётся,в каталогах насчёт механическое или электронное ни слова,при обрыве нуля-работает,проверял лично.Так что электронное.
Вычитал в справочнике за 2003г.-"...одним из основных узлов электромеханических УЗО является сердечник,выполненный из специального материала-аморфного железа вакуумной плавки.Это самая дорогостоящая деталь в устройстве.В Европе такие сердечники выпускают всего два завода."
Навряд ли оно будет стоить45$,и почему не отключается в случае обрыва нуля? Некоторые модели электронных УЗО имеют дополнительно встроенное электромагнитное реле,и могут отключаться в случае обрыва нуля.Ну а электромеханическое думаю,просто обязано.
А Вы почему считаете что электромеханическое?
dmitriev01 написал :
при помощи батарейки можно проверить для какого типа тока.
Можно убедиться, что это электромеханическое УЗО, если сработает не в одной, так в другой полярности подключения батарейки. Электронное понадобится запитать, чтобы оно сработало.
Это шутка?Если нет ,то удивили.
УЗО МOELLER,хорошие,дифы не ставил.не люблю я их.
А с HAGER у нас в Молдавии проблема с поставками.
Интересно,почему тогда MOELLER не отключается при обрыве нуля?
dmitriev01 написал :
Это шутка?Если нет ,то удивили.
Знакомые на фирме работают, которая с Мёллером (и не только) сотрудничает. На обучения в разные фирмы ездят и.т.д...
Вот про Мёллер мне и рассказали. И это, в принципе, "стыкуется" с их продукцией - у них есть такие виды УЗО, которых нет ни у Легранда, ни у АББ, и.т.д
dmitriev01 Ноль откинут, цепь разорвана, ток вообще не течет - УЗО не срабатывает.
Если теперь на линии включить лампочку между фазой и РЕ - электромеханическое сработает даже при отключенном нуле на входе, а электронное - нет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
dmitriev01 написал :
Проверяю просто откидывая нулевой провод с клеммы УЗО
Тока в фазном проводе-то нету. С чего ему отключаться? Создайте в нём точишко чуть больше 30мА. Фазный провод после УЗО через резистор (да хоть через лампочку) на заземлитель.
2Kamikaze спасибо за ответ,но я всё время считал что электромеханическое УЗО способно обесточить электроустановку при обрыве нуля вне зависимости от подключенной нагрузки.
Просто при отключении нуля обрывается цепь питания электромагнита удерживающего контакты УЗО в замкнутом положении,такие аппараты намного надёжней,и именно их я считал электормеханическими.
2dmitriev01 УЗО срабатывает от дифференциального тока (тока утечки). Нет утечки - нормальное УЗО НЕ должно срабатывать, независимо от наличия/отсутствия полного питания (если только такая "фича" не заложена производителем специально).
Кроме того, УЗО "не знает", что Вы отключили, ноль или фазу, оно контролирует ток. Отключение любого провода, хоть ноля, хоть фазы - это просто пропадание питания. С чего бы номальному УЗО срабатывать. Разница именно в том, что электромех. продолжает контролировать утечку с неотключенного провода, а электроника - перестает работать.
dmitriev01 написал :
Просто при отключении нуля обрывается цепь питания электромагнита удерживающего контакты УЗО в замкнутом положении
Во включенном состоянии механизм удерживается постоянным магнитом.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
dmitriev01 написал :
я всё время считал что электромеханическое УЗО способно обесточить электроустановку при обрыве нуля вне зависимости от подключенной нагрузки
И правильно считали - так оно и сделает, когда появится разница токов в полюсах УЗО.
Спасибо за разъяснения,просто в своё время попался какой-то крутой"американец",он сразу отключался при обрыве нуля,я посчитал что все электромеханические должны так.
А почему про холодильник с вопросом? - именно так и есть - вспомните, как часто на секунду или две отключают в доме/подъезде свет? (раз в месяц как отдай) - в этой ситуации (например летом в выходные) результат плачевный быдет - в смысле холодильники заплачут
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.