В скором времени потяну воздушку к гаражу.
Кабель планирую тянуть вместе тросиком(для подвеса и натяжки).И вот тут дилема чайника(это я )-может будет лучше концы тросика крепить через пружины(по мощнее конечно)?
Это бред или может кто сталкивался с такой воздушкой?
И еще вопрос-Думаю в гараже поставить три автомата разной мощьности:под инверторный сварочник,под электро инструмент и под бытовую нужду.Если так делается то какие в основном автоматы используются?
Заранее спасибо за ответы.

brodiaga29 написал :
какие в основном автоматы используются

Все просто, определяете мощность своих устройств и определяете ток по таблице , далее по току определяете

Производитель (из правильных) практически не имеет значения

AIM написал :
Все просто, определяете мощность своих устройств и определяете ток по таблице Токи (А), соответствующие мощностям разных напряжениям, далее по току определяете номинал автоматических выключателей

Это усредненные значения. Для выбора аппарата защиты необходимо знать величину сопротивления петли фаза - ноль.

brodiaga29 написал :
потяну воздушку к гаражу

Сколько жил?

концы тросика крепить через пружины

Стальной тросик сам себе пружина.
Хотите с длиной волны поиграться?

Думаю в гараже поставить три автомата разной мощьности

Не забудьте автомат и УЗО на эту линию в доме.
Разберитесь с системой заземления в гараже. Вероятно, это будет ТТ.
Оцените снизу ТКЗ.
Кстати, какое подключение к электросетям? Число фаз, разрешённая мощность...