Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1200303

Здравствуйте.
Помогите советом. Проблемма заключается в следующем: при пользовании краном на кухне или унитазом в туалете вода в ванной комнате меняет свою температуру (меняется напор), в зависимости какую воду используешь на кухне или туалете. Поэтому если принимаешь душ нельзя ни постирать, не воспользоваться туалетом. Давление без потребрения 4 атм.
Как можно изменить схему подводки и приборный состав, чтобы избавится от данной проблеммы.
Схему на данный момент прилагаю

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

У вас перед тройником на кухню/ванную стоит гибкая подводка. У этой подводки очень малое проходное сечение, что и приводит к скачкам давления.

Необходимо вместо гибкой подводки поставить нормальную трубу.
Либо сверху и снизу перейти с размера 1/2 на 3/4 дюйма и поставить соответствующую подводку большого диаметра.

Кроме того, проверьте и промойте фильтры - возможно забились.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

По-правильному редуктор надо ставить ПОСЛЕ счетчика: на счетчике (особенно если в нем встроенный обр.клапан) падает давления дофига.


Заметил, что унитаз подключен ДО тонкой гибкой подводки. Т.е., если дело только в ней, то. унитаз на душ влияния не оказывал бы. Выходит, причина в том что между точкой подключения унитаза и стояком

Извиняюсь за вопрос. Я в этом деле дилетант.
Удаление из схемы гибкой подводки понятно. Так же вроде понятно замена местами счетчика и редуктора.
Вопрос заключается в увеличении диаметра труб.

  1. Необходимо ли заменить все трубы на 3/4 + соответственно все приборы.
  2. Либо можно на каких то участках оставить 1/2.
    (см. схему)
    Заранее спасибо.

Еще фильтры почистить не мешает.

Дядя Сёма° написал :
Еще фильтры почистить не мешает.

Фильтры почистил, результат сильно не изменился.

Подводка надеюсь "гигант" стоит,если нет,то попробуте сменить на "гигант",узнаете отпадает-ли один вариант или нет.