есть электро-шашлычница в паспорте написано 3-ф 6-кв.и вот меня мучает вопрос-это получается на одну фазу 2 кв,а это 10А.значит АВ 3-ф 16-А с запасом вполне хватит или я ошибаюсь?
макс13 написал :
АВ 3-ф 16-А с запасом вполне хватит или я ошибаюсь?
Автомат ставят обычно для защиты кабеля, а не шашлычницы. Какой кабель вы подвели?
кабель будет алюминий 5-жил 4 или 6 кв-мм.и все-таки на фазу 2 или 6 кв.спасибо за оперативность.
макс13 написал :
кабель будет алюминий 5-жил 4 или 6 кв-мм
А вы в курсе, что алюминий в жилом фонде запрещен к использованию?
Вы, правы, 3Р 16А автомат подойдет
ну этот кабель будет проходить воздушным путем.честно говоря не знал так как работаю только медью.аллюминий использую только если это вводной кабель в закопаный в землю
okcana26 написал :
Вы, правы, 3Р 16А автомат подойдет
значит 10А все-таки на фазу.спасибо
макс13 написал :
этот кабель будет проходить воздушным путем
Так это вы специально для шашлычницы воздушку тянуть будете?
avmal написал :
Так это вы специально для шашлычницы воздушку тянуть будете?
для неё родимой.и собираюсь защитить линию диф-автоматом
макс13 написал :
для неё родимой.и собираюсь защитить линию диф-автоматом
Тогда ставьте 16А 30мА.
будет еще пару холодильников.думаю 100ма будет лутьше?
макс13 написал :
думаю 100ма будет лутьше?
Для защиты от возгорания может и поможет, но вас не защитит ...
вы правы.остановлюсь на 30ма.спасибо за помощь.