Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 10.12.2008 Симферополь Сообщений: 36
#1202038

есть вводной щит.и два домика со своими щитками на каждом.ввод идет с вводного щитка к первому а от него ко второму щитку. каждый щит заземлен своей землей.кабель 4-х жильный.вопрос-стоит ли заземлять нейтраль или сделать раздельно.домики дерево.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2макс13 См. темы и , посты и

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 10.12.2008 Симферополь Сообщений: 36

честно я склонен соединять.но может есть другие мнения.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Всё зависит от состояния линии идущей к вводному щиту. Вам Kamikaze дал ссылки. Мы не знаем что у ВАс за линия - воздушка или кабель и т.д.

Регистрация: 10.12.2008 Симферополь Сообщений: 36

ввод воздушкой.а к щиткам в земле алюм.кабелем 6 кв.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

макс13 Нейтраль не заземлять! Применить УЗО на ток 30мА.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Зачем так категорично? Вы видели трассу? Знаете мощность источника (тр-ра)?

Регистрация: 10.12.2008 Симферополь Сообщений: 36

узо стоят непосредственно в щитках на линиях к розеткам и свету.вот поэтому и мучаюсь ведь если заземлить нейтраль узо в водном щите не будет работать.а как проверить заземление в домашних условиях не соображу.но при контакте на землю узо 30ма срабатывает.если-бы земля была надежная соединять бы не стал.как проверить землю без лаборатории и оборудования.

Регистрация: 10.12.2008 Симферополь Сообщений: 36

LAV вопрос в заземлении

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Тогда давайте по порядку.

  1. Ввод одно или трёх-фазный?
  2. УЗО в водном щите разделяет PEN на PE и N - для TNC-S или просто разрывает N - для ТТ?
  3. Кабель Al 4х6мм.кв. бронированный или нет?
  4. Повторное заземление на столбе с которого Вы запитаны есть?

LAV написал :
Зачем так категорично?

Автор указал число жил, материал и сечение кабеля.
"Маловато будет!"

Регистрация: 10.12.2008 Симферополь Сообщений: 36

evgenygrig написал :
Нейтраль не заземлять! Применить УЗО на ток 30мА.

Однозначно! Особенно по поводу УЗО 30 мА, между вводным и груповыми автоматами в каждом домике. Дальний домик в первом подключить ответвлением. В вводном щите после вводного автомата поставить УЗО 100 мА S.

Регистрация: 10.12.2008 Симферополь Сообщений: 36

спасибо

Прошляпил что у Вас уже стоят УЗО , если в домиках все группы защищены УЗО не более 30 мА, тогда только в вводном щите, после вводного автомата, поставить УЗО 100 мА S.

Регистрация: 10.12.2008 Симферополь Сообщений: 36

проблема в том что я не уверен в качестве заземления.поэтому и возник вопрос про заземленную нейтраль.да и если разобраться по безопасности на мой взгляд лутьше если каждая земля соеденина с нулём( например в случае пропадания нуля на линии)может я и не прав.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Проблема в том, что при обрыве нуля на ЛЭП уравнивающий ток с ЛЭП будет течь к вам на ваше заземление.

Вы можете заземлить нейтраль, но при одновременном выполнении двух условий:

  • есть повторные заземления на соседних столбах ЛЭП,
  • и Ваш ввод выполнен мощным кабелем сечением не менее 16 мм2 алюминия, 10 мм2 меди. Лучше больше.

Регистрация: 10.12.2008 Симферополь Сообщений: 36

подключение выполнено с трансформатора напрямую проводом 12мм алюминий

макс13 А как от трансформатора до вводного щита идет кабель, по столбам или в земле?
И что из себя представляет заземление домиков и вводного щита, длина штырей, количество штырей, расстояние между ними, и где вводной щит находится, в трансформаторном шкафу или в каком другом месте?

Регистрация: 10.12.2008 Симферополь Сообщений: 36

кабель по воздуху.заземление 1.5 штыри 20мм 3 шт-расстояние 1.5м это на щитках.а на вводном щите как сделано не знаю.а находится вводной щит на здании между домиками и трансом.

макс13 написал :
кабель по воздуху.

Желательно чтоб были по близости намного более высокие капитальные здания, это для того чтоб УЗО не вышло из строя от грозы.

макс13 написал :
1.5 штыри 20мм 3 шт-расстояние 1.5м это на щитках.

Если грунт не скальный или не сухой, для ТТ должно хватить, конечно если померять спокойней былоб.

Регистрация: 10.12.2008 Симферополь Сообщений: 36

зданий нет.но грозы бывают очень редко