Молодцы! А, вот, уклон великоват от унитаза ..надо бы привести все в норму ..2см на метр ..никак иначе не должно быть! Еще проследите, чтобы отвод 110 -50-110 своим раструбом на 50 был максимально-возможно вверх (сколько стяжка позволяет)
Потому что ставят такие девайсы в системы канализации, у которых отсутствует или не работает вентиляция (сообщение с атмосферой). У Вас как бы в этом плане полный порядок. Аэратор устанавливается выше точки присоединения верхнего прибора по стояку или лежаку. Кроме того, этот девайс с течением времени перестает быть герметичным и при установке, надо обеспечить к нему хороший доступ для вероятной замены.
ЗЫ. На всякий случай напомню о ревизии
почему ненадобно?
Короб в котором будут спрятаны инсталяции глубиной 450мм. Стена на которой будут висеть унитаз и биде 1800мм, от левой стены до унитаза 200мм, между унитазом и биде 300мм. Подиум будет залит после сборки канализации. Высота не критична, лишь бы всё работало без дальнейших проблем.
ratnik.74 написал :
возможна ли такая разводка канальи и будет ли это работать.
Разводка возможна и будет работать, если s-образный лежак будет иметь уклон 2см на метр и будет выполнен углами в 45гр. При входе лежака в стояк предусмотрите ревизию
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Поднимаю тему, так как подошла пора сантехмонтажа. Изменились и пожелания по дизайну помещения.
Сантехники не соглашаются на переворот стояка Унитаз и бидэ подвесные.
Прошу подсказать возможна ли такая разводка канальи и будет ли это работать.
!
ratnik.74 написал :
...будет ли работать такая схема, стояк развернуть не реально, углы получаются 90 град. Будут ли проблемы в дальнейшей эксплуатации?
Развернуть 150 чугун ,действительно нереально.Фото такого же стояка прилагаю.Будет работать,т.к. есть низкий коэф.шероховатости вн. поверхности 100мм пластиковой трубы и если соблюдены уклоны и остальные 90 гр.углы собраны из двух по 45 гр.