Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260
#1204799

dmvt1 написал :
На отопление лучше ППР. Дешевле и надежней

С точностью до наоборот ППР на отопление ставить опасно. Хотя и допустимо, если температура до 80градусов.
А про электрокоррозию - бабкины сказки. Её скорость (на отоплении тем более, где вода не грязная, а подготовленная) пренебрежимо мала. Теоретически корродирует НЕ медь, а алюминий. Лет за сто примерно

Регистрация: 05.09.2008 Калининград Сообщений: 10

совершенно верно свами обсолютно согласен.Чем проще тем лучше

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

На отопление лучше ППР. Дешевле и надежней. Медь не любит грязной воды из системы ЦО. Да и в паре с аллюминиевыми радиаторами начнется электрохимическая коррозия.

Регистрация: 05.09.2008 Калининград Сообщений: 10

? какие батореиб,какой котёл? Невсегда можно использовать медь.

Регистрация: 24.09.2008 Астрахань Сообщений: 146

нУЖНО МЯГКИМ...ТВЕРДАЯ ПАЙКА ТОЛЬКО НА ГАЗОВЫЕ МАГИСТРАЛИ,ЕСЛИ КОНЕЧНО У ВАС НЕ ПАРОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Регистрация: 16.08.2006 Челябинск Сообщений: 100

Подскажите пожалуйста. Медные трубы для системы отопления нужно паять только твердым припоем или можно и мягким?