у меня много вопросов ?
какая температура должна быть в малярке ?
можно ли ставить выходную вытяжку больше мощности чем заявлено в паспорте по размеру помещения ?
при запуске вытяжке появиться дефицит воздуха в помещении ,так какое отверстие надо сделать чтобы его не было ,и какой фильтр в это отверствие посоветуете?
стиляга написал :
есть вопросы о помещение для лакопокраски мебели?
Что касается таких цехов - это довольно сложное дело, потому что надо учитывать кучу всяких "бяк". Если с вентиляцией не сталкивались - не советую лезть, можно очень сильно вляпаться. Лекции можно читать часами - но цех цеху рознь и как что-то сделать все индивидуально. А вот требования к цеху одни и теже. Допустим пример, для покраски изделия лаком допускается подвижность воздуха не более 0,1 м/сек чтобы не сбивался распыл лака, а количество воздуха которое надо убрать доходит до 8-10 крат, получается скорость намного выше. А это чревато "сдуванием" распыла лака, получается хр...вое покрытие, следов-но брак.
Следующий вопрос - компенсация вытяжки притоком - .....
Следующий - на вытяжке использование прямотока или рециркуляции с подмесом...
Далее - Фильтрация вытяжки и притока...
Короче и т.д. и т.п.
Поищите старые книги по вентиляции - это единственная инфа которая реально поможет, проверили на практике. Все что нынешними спецами предлагалось и попало под руки - не помогло, а вот то что выпущено было при сов.власти - ......За эти слова бочку катить не надо, предупреждаю сразу потому что знаю что "критики" найдутся. Не зря выделил слова.
Большое спасибо.
Попробую начать с Волков О.Д. Проектирование вентиляции промышленного здания. 1989г.
Или что-то другое посоветуете по покрасочной камере?