Занялся ремонтом в своей квартире.
Дом панельная 16-ти этажка, примерно 1975 г.в.
Вопрос по электрике.
На ванную, туалет и кухню стоит единный блок выключателей с розеткой на 220 В, а под ним какой-то трансформатор.
Провода от трансформатора идут на розетку в ванной.
Приборы на 220 В от этой розетки не работают.
Собственно вопрос.
Зачем этот трансформатор нужен?
Можно ли его просто удалить и запитать розетку в ванной от тех же проводов, что и запитана розетка на самом блоке выключателей?
Картинки приложены.
На форуме новичок. Так что если тема уже была буду благодарен за ссылки.
ivant1 написал :
Приборы на 220 В от этой разетки не работают.
Быстрее всего сгорел предохранитель.
ivant1 написал :
Зачем этот трансформатор нужен?
Для безопасного пользования маломощными электроприборами ( электробритва, например ) в помещении с повышенной опасностью, к которым относится ванная комната.
ivant1 написал :
Можно ли его просто удалить и запитать розетку в ванной от тех же проводов, что и запитана розетка на самом блоке выключателей?
Да, если эта осветительная группа будет защищена УЗО 16-25А 30мА ( лучше 10мА ), наряду с уже стоящим в этажном щите автоматом.
очень много обсуждали целесообразность сверхнизкого напряжения (СНН) для бани. СНН получают трансформатором. О пользе и вреде трансформатора (только что на выходе не 12, а 220) - мысли те же.
ivant1 написал :
Внизу стоят обычные автоматы.
А вот что стоит вверху?
Внизу стоит автомат перед счетчиком и УЗО после счетчика, а наверху автоматы, которые включены на выход УЗО. Только меня почему-то смущает количество автоматов в 113 и 114 квартирах - спёрли?
ivant1 написал :
В не зависимости от включенного или выключенного света в ванной он не гудит и не греется.
2avmal: в который раз замечаю, что при реконструкции стояков все квариты на этаже цепляют на одну фазу. Поразмыслив, пришел к выводу, что это решение более безопасно, т.к. если вдруг кто-то открутит ноль на этаже, у квартир не будет "380 на брата". Может, и вправду стОит так делать?
ivant1 написал :
Раз УЗО в щитке есть - можно трансформатор смело откручивать и соединять розетку напрямую?
скорее, доставлять дополнительно дифюавтомат 16А/10мА (т.к. УЗО на 30 мА для вашей ванной явно грубо), к нему цеплять линию на ванну (если там будет стоять СМ), а от старой линии ванную отсоединить. Или как вариант - выкинуть нафик эту жутейную коробку с трансом из стены, вместо нее поставить встраиваемый боксик на 2 модуля, в него - диф. автомат 16А/10 мА, и к нему - вход от сети, и выход на розетку. Ну и заодно поменять этот ужасный блок "три-выключателя-одна-розетка" на что-нить поприличнее.
Кстати, даю наводку - стояк реконструировали, защитный ноль - ЕСТЬ! (дальше думайте... )
alexposter написал :
пришел к выводу, что это решение более безопасно, т.к. если вдруг кто-то открутит ноль на этаже, у квартир не будет "380 на брата". Может, и вправду стОит так делать?
Вообще-то это не решение тех, кто делает реконструкцию, а упрощение монтажа - достаточно только по одному "ореху" на этаж вешать. И тем не менее, сами того не понимая, они вносят некое конструкторское решение безопасности электрооборудования жильцов, поскольку обрыв нуля действительно чаще происходит на этаже при замене "букварями" пакетников и т.д., чем стояка. Тут вы правы.
ivant1 написал :
На правой картинке.
Внизу стоят счетчики.
Выше ряд автоматов?
А еще выше ряд УЗО?
На правой картинке.
Внизу стоят счетчики.
Выше ограничивающий автомат с УЗО.
А еще выше ряд автоматов.
ivant1 написал :
Почему Вам кажется, что автоматов не хватает?
Это я сравнивал со 115 и 116 - у них, по-видимому, еще и на стиральную машину по автомату стоит. А вот у вашего соседа из 113 явно одного не хватает.
ivant1 написал :
Раз УЗО в щитке есть - можно трансформатор смело откручивать и соединять розетку напрямую?
Можно, но только не забывайте, что это группа освещения сделана алюминием, а защищена автоматом 16А - мощное что-то я бы поостерёгся там подключать.
ivant1 написал :
А куда и как здесь сделать вывод для стиральной машинки?
Сейчас делаю ремонт и, думаю, провод протянуть самое время.
Вот и тяните - ставьте рядом со своими автоматами еще один, как это сделали ваши соседи, делайте сверху перемычку и заряжайте свой кабель 3х2,5. Не забудьте только перед этими манипуляциями автомат общий выключить.
avmal написал :
Можно, но только не забывайте, что это группа освещения сделана алюминием, а защищена автоматом 16А - мощное что-то я бы поостерёгся там подключать.
Хм. У меня вся квартира сделана аллюминием.
И нижние розетки тоже.
Причем, как я понял, они все идут от одного входного провода в квартиру.
Значит эл чайник, радиатор и пр. в них включать не рекомендуется?
avmal написал :
Вот и тяните - ставьте рядом со своими автоматами еще один, как это сделали ваши соседи, делайте сверху перемычку и заряжайте свой кабель 3х2,5. Не забудьте только перед этими манипуляциями автомат общий выключить.
Понял. А какой автомат нужно взять для стиральной машинки?
Потом я его подключаю и тяну медный? провод в квартиру.
В квартиру провод зайдет со стороны коридора.
Ванная от входной двери по стене коридора где-то метра через 3.
Где и как правильно протянуть провод?
Проштробить бетон? В каком месте ( в смысле у потолка, у пола)?
ivant1 написал :
Причем, как я понял, они все идут от одного входного провода в квартиру.
От одного автомата идет провод на розетки, а от другого на освещение. Возможно, что на освещение идет 1,5 алюминия, тогда, как на розетки 2,5.
На СМ тяните ВВГ или NYM 3х2,5 под защитой автомата 16А.