Хочу в коридоре положить тёплый пол из двух одинаковых частей (включать либо одну, либо обе) с одним терморегулятором.
Размышляю - как лучше соединить, последовательно или параллельно? Склоняюсь к параллельному.
"За" параллельное соединение - кажется, что проходящий ток будет больше, стало быть нагрев будет быстрее.
"Против" - отчего-то производители на полы большей площади просто отматывают более длинный провод, а не соединяют параллельно несколько коротких.
По большому счёту, думаю что разница будет невелика и можно сделать и так и так.
Скорее всего производители делают единым шнуром чтобы избежать перехлёстов шнура, которые недопустимы. У меня же соединение будет не на полу, а уже на стене (переключатель же), поэтому ничего нигде не перехлестнётся, и вполне можно организовать соедлинение параллельное + правильный монтаж.
Или против параллельного соединения существуют ещё какие-то соображения, кторые я не учитываю?
А зачем собственно на один терморегулятор??? ...Можно подключить двух зональный-терморегулятор. Там два датчика. Двойной режим каждый поотдельности. Только подвод питания общий "I WARM--730"
Спасибо большое всем ответившим.
Сделаю параллельное подключение.
Терморегулятор достаточно один - предполагается что один из сегментов пола будет работать в любом случае (под него и положу датчик), а второй - будет подключаемый.
Мощности датчика хватит - у меня будет два небольших мата, их общая мощность попадает в рабочий диапазон терморегулятора.
С переключением ступеней - вариант интересный, но у меня нет такой задачи. Сделаю только 3+4 ступени (один сегмент или оба параллельно).