2NikolaBY
спасибо огромное за науку.

22bDachnik Никаких боковых опираний при монтаже. Только на торцы, по 120 мм достаточно. Потом боковой шов можно зачеканить раствором.

2Samar
Строим дачный домик, перекрываем цоколь спуск в цоколь с первого этажа не планируется, будет небольшая дверка в самом фундаменте.

22bDachnik Что строим? Стены какой толщины?
Если выход на 2 этаж не планируете, то луше взять 5.
Срезать дешевле (обрезки продать ), чем монолитить и надежнее.
Если делать проем под лестницу, то брать 4 и лучше монолитить. Хотя х.з.

таким образом необходимо положить 5 плит - 4 целых а одну подпилить болгаркой вдоль и оставить от нее 0,5 метра и того получим боковое опирание плит приблизительно 5 см - или лучше совсем боковое опирание исключить.

Если плиту разрезать вдоль по пустоте, то несущая способность не пострадает. Вы нарушите только часть конструктивного армирования торца, но там только 4 мм проволока. Основная арматура идет внизу вдоль плиты между пустотами и она не будет затронута. Толщина стенок не большая. 230 мм болгаркой работы на 1 час.

тут основная проблема в том что есть сравнительно не дорогие плиты только 1,20 стоят 2,5 т.р., а вот плиты 1,50 народ продает уже по 5,5 т.р.

Возмите 2 по 1.2 и 2 по 1.5.

Имеем литой фундамент фундамент 6х6 толщиной 40 см т.е. 5,20 длинна пролета,
имеем плиты ПК 5,80 на 1,20, сижу ломаю голову как правильно их разложить и сколько штук покупать - 4 тогда щели придеться монолитиить или 5 и брать болгарку и молот и отрубать не нужное.