Может кто встречался с таким эффектом?
У меня частный дом, трехфазный ввод. На вводе стоит 3-х фазное УЗО 300мА.
Если пропал свет, а потом опять появился - выбивает это УЗО.
УЗО поднимешь, далее никаких проблем.
С проводкой все в порядке - прозванивали мегометром.
Из оборудования - лампочки экономки (все), котел, гидрофор, газовая поверхность с электроподжигом, компьютер, микроволновая печь, несколько телевизоров...
Заземление выполнено по схеме ТТ
УЗО выбивает через раз.
Больше никаких УЗО пока не стоит
Eduardco написал :
котел, гидрофор, газовая поверхность с электроподжигом, компьютер, микроволновая печь, несколько телевизоров...
Под подозрением заземлённые электроприёмники.
Чтобы компьютер/удлиннитель с фильтром выбивали УЗО 30мА - слышал и видел.
Но 300мА - это постараться надо.
Вводной щит опломбирован со всех сторон
Я бы уже давно перенес УЗО в дом, чтобы не бегать каждый раз на улицу.
Но доступа к нему у меня нет.
Попробую поставить этажные УЗО 30 мА, может смогу выяснить в каком месте утечка, но у меня подозрение что это суммарная утечка заземленных приборов
Спасибо, буду рыть дальше
Опаньки
Полез в щит и увидел, что от заземляющей шины в щите нет перемычки на болт контура заземления (болт торчит из стены сантиметров 50 ниже щита распределительного в доме)...
Во делааа!
2 года живу в этом доме и ниразу не заземлен..
А монтировал щит сам.. ...
...........
Тогда вобще не понятно почему выбивает УЗО