Одинец написал :
особо при отсутствии заземления

Чудес не бывает - заземление есть. Через металлические трубопроводы, вероятно.

Одинец написал :
Неслабые броски тока по паразитным ёмкостям

2Одинец ,а поподробнее можно,что бы понять суть.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Неслабые броски тока по паразитным ёмкостям, особо при отсутствии заземления.

Опаньки
Полез в щит и увидел, что от заземляющей шины в щите нет перемычки на болт контура заземления (болт торчит из стены сантиметров 50 ниже щита распределительного в доме)...
Во делааа!
2 года живу в этом доме и ниразу не заземлен..
А монтировал щит сам.. ...
...........
Тогда вобще не понятно почему выбивает УЗО

Вводной щит опломбирован со всех сторон
Я бы уже давно перенес УЗО в дом, чтобы не бегать каждый раз на улицу.
Но доступа к нему у меня нет.
Попробую поставить этажные УЗО 30 мА, может смогу выяснить в каком месте утечка, но у меня подозрение что это суммарная утечка заземленных приборов
Спасибо, буду рыть дальше

Eduardco написал :
котел, гидрофор, газовая поверхность с электроподжигом, компьютер, микроволновая печь, несколько телевизоров...

Под подозрением заземлённые электроприёмники.
Чтобы компьютер/удлиннитель с фильтром выбивали УЗО 30мА - слышал и видел.
Но 300мА - это постараться надо.

А на селективное бюджет не выделили?

ABB FH204

Eduardco написал :
3-х фазное УЗО 300мА

Электронное?

Может кто встречался с таким эффектом?
У меня частный дом, трехфазный ввод. На вводе стоит 3-х фазное УЗО 300мА.
Если пропал свет, а потом опять появился - выбивает это УЗО.
УЗО поднимешь, далее никаких проблем.
С проводкой все в порядке - прозванивали мегометром.
Из оборудования - лампочки экономки (все), котел, гидрофор, газовая поверхность с электроподжигом, компьютер, микроволновая печь, несколько телевизоров...
Заземление выполнено по схеме ТТ
УЗО выбивает через раз.
Больше никаких УЗО пока не стоит

Спасибо.