nadegniy написал:
В панельке у вас всего 2,65 метра
О какой панельке идет речь то??
Пишите - лишь бы ответить что ли?
Похоже просто что AlexKucher хочет сделать пол в квартире в один уровень с лестничной площадкой.
Хотя, если уровень нынешней стяжки во всей квартире одинаковый, и коммуникаций, которые надо закрывать стяжкой по полу не идет, то смысла городить 10см стяжки я не вижу! nadegniy кстати у нас в СПб есть свежие панельные (именно панельные дома), где высота потолков чуть больше 3м. Вот это действительно классно смотрится - воздуха в квартире много
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
AlexKucher написал:
Дом монолит 17 этажей, 3 года как постоен, хочу сделать полусухую стяжку 10см. 5 этаж. В монолитных домах можно так нагружать перекрытия? Технология полусухой стяжки допускает такой слой без армирования?
П.с. В подъезде 10 см стяжка. Торчит из под входной двери. Полусухая походу, жухловатая такая, сыпиться)
AlexKucher, Высота потолков давит на голову? В панельке у вас всего 2,65 метра, а вы хотите 10 см украсть.
Дом монолит 17 этажей, 3 года как постоен, хочу сделать полусухую стяжку 10см. 5 этаж. В монолитных домах можно так нагружать перекрытия? Технология полусухой стяжки допускает такой слой без армирования?
П.с. В подъезде 10 см стяжка. Торчит из под входной двери. Полусухая походу, жухловатая такая, сыпиться)
абсолютно согласен .сделать порог 12 см сразу за переходом прихожей в комнату-тоже неудобно.Идеально не получится .Такая планировка -1 комнатная кв,семья(это не жалоба ,это наш выбор).Это один из вариантов который узаконят.Надо выбирать из не совсем хороших вариантов...Да 12см уклона для канализ.хоть возьму не стандартно тонкую трубу(хорошо люди подсказали ,а то бы сделал- и каждый день был бы спец по чистки труб)))))Спасибо всем отвечающим .
У меня такая проблема
Хочу поднять прихожую на 6 см пенопластом 35.Будет порог между комнатой и прихожей.Гдето 6см .
Выход 1 поднимать стяжку в комнате на 6см
2 сделать плавный уклон
3 Забить )))
Как сделать дверь?буду рад всем ответам.
Gennady написал :
Кстати и как?
Как в работе, есть опыт в далании стяжек вообще?
Как сохло, вставало, насколько ровно получилось?
Трещины были?
Только заметил вопрос, отвечаю-
Нормально укладывалось, не всплывало. Сохло подольше, да и трещины были (точнее появились где-то через месяц), правда я заливал почти везде Основитом-41, потом сверху "полировал" 42, поэкспериментировал вдоволь на 250 квадратах, в одной комнате пеноплекс вообще сверху положил. Прозимовали нормально, вот только со звукоизоляцией плоховато- гулкость присутствует из-за наличия слоя пеноплекса, в квартире этого не почувствуешь, а в доме, когда несколько "своих" этажей :-). У меня по полу разводка электрики и отопления, поэтому стяжка около 10 см требовалась, так вот 5 см я выбрал пеноплексом, а 5 заливал.
tvmaster написал :
А это смотря каким слоем сыпать. Условно, можно считать мешок на два квадратных метра....
Керамзит он легкий. Свои мешки я не мерял, на вскидку обычный большой мешок из под сахара с керамзитом весит кг. 25. Слой см 30-40.
т.е. если мне нужно см 10-15, значит на 45 кв.м. уйдет где-то 7 мешков. неплохо. другой вопрос, как доставка осуществляется, 7-8 мешков по 30 кг - не шутки
сделать "лаги" (маяки) из бетона (каменная пыль+цемент), на них сверху ацеид плоский или стекломагниевый лист потом греющий кабель и плитка на клее. Все места стыка листов должны проходить по лагам. Пол получится плавающий, с приличной теплоизоляцией от перекрытий.
Gennady написал :
Объясните зачем делать потом тёплый пол
солидарен полностью, смысл от того чтобы делать сначало одну стяжку, ждать пока она сохнет делать вторую (пусть и тонкую), продлить работы по выравниванию?
если определились с теплым полом то делайте сразу, если выбор какой (вода, электр, маты) тогда вариантов все равно два, вода и эл сразу в стяжку, инфракрасн (так по моему называются), тогда можно раздельно,но при такой толщине в матах смысла нет