Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
#2074902

Просто написал :
Скольки жильным должен быть провод управления, если необходимо задействовать все 6 кнопок.

Как минимум 7,но лучше чтобы жила или две в запасе были

Регистрация: 05.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 91

Чтобы не плодить тем спрошу здесь. Есть пост кнопочный ПКТ-63 фирмы ИЭК. Скольки жильным должен быть провод управления, если необходимо задействовать все 6 кнопок. Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4Серый написал :
у ПМЕ-211 нет обозначений А1 иА2.это мадэ ин раша.

А производитель ПМЕ и не знал об этом - по-прежнему настойчиво обозначает выводы катушки А1 и А2.

avmal написал :
Его обычно подключают после А1

у ПМЕ-211 нет обозначений А1 иА2.это мадэ ин раша.

Всем спасибо за ответ!. Особенно 4Серый. А насчёт квалификации, то если чего-то не знаю, то не факт, что не смогу разобраться с помощью доброжелательных людей или литературы. А обращаться к квалифицированному электрику за такой малостью на большом отдалении от города накладно и неинтересно. Еще раз всем спасибо!!!

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Если катушка на 220В, то А1 обычно сидит прямиком на нуле (корпусе шкафа).
Впрочем, не суть, К2.1 м.б. включен в любом месте последовательной цепочки управления от "5" до "1"(или N).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Последовательно с S2 д.б. НЗ контакт ТР, который подписан, но не нарисован.

Его обычно подключают после А1.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

avmal написал :
Может тут получше будет видно?

Да, получше. Последовательно с S2 д.б. НЗ контакт ТР, который подписан, но не нарисован.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Когда-то рисовал картинку

Может тут получше будет видно?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

24Серый Фигасе Не осилил

2Miklegord Когда-то рисовал картинку . Из нее Вам нужны две кнопки возле пускателя (причем, нужен только верхний контакт кнопки ПУСК) и нормально разомкнутый блок-контакт пускателя над кнопкой ПУСК . Нормальнозамкнутый контакт теполового реле включается последовательно с кнопкой СТОП.
На вход кнопки СТОП берете фазу со входа пускателя, а

4Серый написал :
на вторую клемму катушки цепляете ноль(если Uкат 220в)или фазу с силовой клеммы(не стой где провод Б подключен)если Uкат 380в.

Ну и две (три?) фазы с выхода пускателя пропускаются через тепловое реле.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

найдите электрика-всё подключит,ибо с вашей квалификацией

Miklegord написал :
Реле ПМЕ-211-У4. И двухкнопочный пускатель типа КМБ-2М.

туда точно лезть не стоит

то что вы назвали реле есть пускатель.у него в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии есть контакты(не силовые):нормальнозамкнутые и нормальноразомкнутые.с пускателя на кнопочный пост идут три провода:например-белый(Б),синий(С),желтый(Ж).Б-фаза с одной из силовых клемм через тепловое реле в разрыв на кнопочный пост(там свои нормальнозамкнутый контакт кнопки СТОП и нормальноразомкнутый контакт кнопки ПУСК )на красную кнопку СТОП на нижнююю клемму нормальнозамкнутого контакта.на вторую клемму СТОП провод Ж и с нее же перемычку(если нет заводской) на клемму нормальноразомкнутого контакта кнопки ПУСК.к другой клемме кнопки ПУСК провод С.на пускателе:на нормальнозамкнутый на верхнюю(или слева)клемму провод С,на нормальноразомкнутый на верхнюю(или слева) клемму провод Ж.на нижние клеммы(или правые)ставите перемычку и с них на клемму катушки.на вторую клемму катушки цепляете ноль(если Uкат 220в)или фазу с силовой клеммы(не стой где провод Б подключен)если Uкат 380в.

Есть Реле ПМЕ-211-У4. И двухкнопочный пускатель типа КМБ-2М. Кроме того, в коробке установлено еще тепловое реле. Нужно сообразить как это всё подключить так, чтобы работал трехфазный двигатель. Всё это работало пока туда не полезли люди с кривыми руками. Сведения о контактах (если нужно). Контакты 5 и 6 соединяются пластинкой втягивающего реле (в номальном состоянии разомкнутого). Также 7 и 8 соединяются другой пластиной втягивающего реле. Катушка замыкающая эти контакты запитывается через контакты 9 и 10. Контакты 1 и 2 -л1 и л3. Контакты 3 и 4 -с1 и с3.
Контакты л2 и с2 просто не нумерованы. С контактов 8 и 10 идут соединения к тепловому реле. Естесственно, контакты л1,л2,л3, замыкаются с контактами с1,с2,с3 контактной группой. Если лень приводить полную схему соединения, то опишите принцип - что должна замыкать кнопка пуск и размыкать кнопка стоп кнопочного пускателя. Если тема слишким приземлённая для форума прошу в виде исключения написать по e-mail gordionm@sandy.ru. Заранее признателен. Возможно кто-то кинет ссылку на схему