helsing_van написал :
Спасибо!И последний вопрос :стояк 20,перемычка тоже должна быть 20 или её нужно сделать 16,т.е. меньше диаметром.Ещё раз спасибо!
Лучше 16. Хотя и 20 тоже работать будет.
P.S. Металлопластик сильно заужает проход на фитингах.
helsing_van Естественно. В том и фишка, что перемычка должна быть смещена. Представьте себе это как тоннель, в котором прется толпа народа. В вашем случае толпа пойдет по прямой, не попадая в батарею... Надо заставить ее повернуть в сторону батареи, тогда бОльшая часть пойдет именно туда, а не в перемычку.
У меня подключение,как на рисунке б,только нет терморегулятора и перемычка (байпас) идёт прямо по по стояку и сделана из той же трубы что и стояк 20.Из-за этого может теряться давление?
Поменял стояки и батареи в квартире.Стояки горячие,но батареи на половину холодные.Может это зависит от того,что на улице тепло и давление воды снизили,а может из-за неправилиного соединения стояка с батареей.Подключение такое:стояк идёт не прерываясь от пола до потолка,соединяется с батареей двумя фитинговыми тройниками.Горячая вода может делится на два потока,один идёт в батарею,другой прямо по стояку и из-за этого теряется давление.Подскажите пожалуйста правильно ли я думаю и как это переделать?