Scorpio* написал :
Уважаемые! подскажите можно ли здесь сделать зануление ( дом с эл.плитой) через болт к щитку, для последующей корректной работы УЗО.Электрики подключили вводной автомат, ноль взяли с щитка.
Если делать зануление сечение 10 мм.кв, как лучше кабель к болту прицепить( сделать кольцо на кабеле?)
Noland написал :
"уходящие концы квартир" - это проводники рабочих нулей (речь о них) с нулевых колодок, которые пошли в квартиру.
Да.
Noland написал :
Проводники рабочих нулей одной квартиры не должны быть подсоединены к нулевым колодкам других квартир.
Да.
Noland написал :
А то может при выключении АВ, если коснуться рабочего нуля - ёбом токнет. Правильно я понимаю?
Верно.
Кто знает, какой контакт на нулевых колодках.
Рабочий ноль на любую квартиру может отвалится:
1-с корпуса эт. щита
2-приход пакетника
3-уход пакетника
4-в счетчике
5- на нулевой колодке квартиры
6- перемычка на нулевой колодке
Altar написал :
Мой случай: Дом серии П-30 1980г., электроплиты (с занулением), розетки- двухпроводка.
Какая система? TN-C, TN-C-S, Псевдо TN-C-S?
По проекту дома нет ни какого типа заземления системы питания.
журнал Новости электротехники написал : Александр Шалыгин технический директор ИКЦ МИЭЭ
(следует учесть, что обозначения систем TN, TT, шин N, PEN введены только в 1996 году).
Если руководствоваться рисунком 1.7.1 ПУЭ-7, как уже писал в этой теме давно, а так же высказыванием Р. Н. Карякин, то система питания до этажного щита типом заземления TN-C, к которой непосредственно подключена электроплита. В остальном по квартире, так как нет РЕ, нет ни какого типа заземления системы питания.
Р. Н. Карякин принимал участие в написании предыдущей редакции ПУЭ написал :
Обозначения TN, TT и IT относятся только к конфигурации распределительных сетей
Если руководствоваться главой 7.1 ПУЭ-7, упоминающей подключение электроприборов по системе питания с типом заземления TN-C-S, и ГОСТ Р 50571.1-2009, в котором другой рисунок TN-C и упоминается что на тип заземления системы питания могут влиять чуть ли не подключение проводников внутри электроприборов, то до электроплиты система питания с типом заземления TN-C-S, в которой место деления не соответствует главе 7.1. В остальном по квартире, так как нет РЕ, нет ни какого типа заземления системы питания.
Нейтральный провод электростояка парадного меньше сечения фазных проводов, что недопустимо при подключении 1-но фазных квартир, что усугублено тем, что сам этажный щит подключен по 1-но фазной схеме!
Это не говоря, что по уму более тонкий нейтральный провод не есть хорошо даже при 3-х фазном подключении, так как в случае глухого пробоя на корпус этажного щита магистрального фазного провода, в цепи которого стоят аппараты защиты от сверх токов с расчетом на сечение фазных проводников, высока вероятность отгорания в первую очередь нейтрального провода.
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме . Единственное что, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям дома.
С "реконструкцией" Вы скорей всего ухудшили надежность защитного проводника электроплиты, так как, по мимо того что он уже не идет цельный прямо от этажного щита, он в квартирном щите халтурно скоммутирован торцевым зажимом под один винт, что не есть хорошо для контактных соединений однопроволочных жил класс гибкости 1.
Разницы нет, оба щита одинаковые, если для обоих щитов применять одно и то же определение, про что написал выше.
Отличие только в криворуком монтаже обоих щитов, который в пределах щита, кроме надежности и неправильной тарификации счетчиков, ни чего не меняет.
Scorpio* написал :
подскажите можно ли здесь сделать зануление ( дом с эл.плитой) через болт к щитку, для последующей корректной работы УЗО.Электрики подключили вводной автомат, ноль взяли с щитка.
Да, но только то, что было для электроплиты. Учтите комментарий под, выше приведенной, ссылкой по расположению электроплиты, а так же комментарий над ссылкой и саму ссылку.
Scorpio* написал :
подскажите можно ли здесь сделать зануление ( дом с эл.плитой) через болт к щитку, для последующей корректной работы УЗО.Электрики подключили вводной автомат, ноль взяли с щитка.
Если жила однопроволочная класс гибкости 1, то так и нужно оконцовывать под болт.